Подбиване на основа
21 отговора
0 прегледа
Подбиване на основа
Къщата е на два етажа. Има полусутерен от каменен зид. Основите се предполага че са каменни. В резултат на насаждане на колона на кота 0 в каменния зид на сутерена, същият е образувал пукнатина. Взето е решение да се подбие основата под пукнатината и да се изгради под нея 3 метра дълга ивица стоманобетонен фундамент. Някой има ли детайл за токова изпълнение или идея как да се направи?
Re: Подбиване на основа
Колко е дебел зида - дялан камик или трошляк ?
Полусутерен - 1,50 под земята, 1,50 над земята - така ли ?
Полусутерен - 1,50 под земята, 1,50 над земята - така ли ?
Re: Подбиване на основа
Зидът е дебел 50см. Полусутерен значи 2,15 над земята в предната част, където е пукнатината и в задната част равни с терена. Да си призная честно не съм наясно кой е дялан и кой трошляк, затова ето снимка:
Re: Подбиване на основа
Считаш ли , че това решение, което си взел е най-доброто в конкретният случай?
С какво помагаш на каменната зидария, освен, че искаш да я спреш, да не се разцепва повече?
Защо не помислиш над варианта - да разтовариш тази каменна зидария от товара,
който очевадно , че не може да поеме?
С какво помагаш на каменната зидария, освен, че искаш да я спреш, да не се разцепва повече?
Защо не помислиш над варианта - да разтовариш тази каменна зидария от товара,
който очевадно , че не може да поеме?
Re: Подбиване на основа
Не съм го взел аз решението.
Как например мога да я разтоваря каменната зидария?
Как например мога да я разтоваря каменната зидария?
Re: Подбиване на основа
От снимката не става много ясно къде е колоната, къде е пукнатината.
За такава вертикална пукнатина, аз бих потърсил и пояс в горния край
на зида плюс подбиването на основите.
Относно подбиването - копае се надолу до основната фуга плюс 20 см,
подкопава се странично под зида 15-20 см, армира се и се бетонира.
При необходимост се повтаря и от другата страна на зида, но първата
трябва да е набрала якост.
ql^2/8
За такава вертикална пукнатина, аз бих потърсил и пояс в горния край
на зида плюс подбиването на основите.
Относно подбиването - копае се надолу до основната фуга плюс 20 см,
подкопава се странично под зида 15-20 см, армира се и се бетонира.
При необходимост се повтаря и от другата страна на зида, но първата
трябва да е набрала якост.
ql^2/8
Re: Подбиване на основа
Подбиването На участъци по 1 м - иначе отиде зида у ряката
То горе си има пояс - нали е насадена колоната върху зида .
То горе си има пояс - нали е насадена колоната върху зида .
Re: Подбиване на основа
Ето тая колона започва от каменния цокъл без пояс,
армирана е с ф12 с куки в долния край, стремена през 30 см.
Сградата е двуетажна, обществена, строена 1972 г.
ql^2/8
армирана е с ф12 с куки в долния край, стремена през 30 см.
Сградата е двуетажна, обществена, строена 1972 г.
ql^2/8
Re: Подбиване на основа
Лошо Седларов, лошо ...
И как да насадим пояс - да раззидаме кирпича сигурно ?
И как да насадим пояс - да раззидаме кирпича сигурно ?
Насаждане върху настилка
Като стана въпрос за шибани конструкции - да питам и аз един казус :
Бетонна площадка върху терена - 20см армирана, съществуваща.
Под нея има около 1м валирана трошенокаменна основа.
Инвеститоро иска да изградим хале 12м х 20м върху бетоновата настилка.
Не ще да копаме за фундаменти - да не си отваря работа.
Рамките ще бъдат през 5м . Долу рамката ще бъде става - горе запъване .
Рамката е висока 4,50м при стряхата - 6м при билото.
Можем ли да цвъкнем фундаменти отгоре на настилката - все едно че сме на подложния бетон ?
Или ако излиза продънването - направо да анкерираме колоните за настилката ?
Бетонна площадка върху терена - 20см армирана, съществуваща.
Под нея има около 1м валирана трошенокаменна основа.
Инвеститоро иска да изградим хале 12м х 20м върху бетоновата настилка.
Не ще да копаме за фундаменти - да не си отваря работа.
Рамките ще бъдат през 5м . Долу рамката ще бъде става - горе запъване .
Рамката е висока 4,50м при стряхата - 6м при билото.
Можем ли да цвъкнем фундаменти отгоре на настилката - все едно че сме на подложния бетон ?
Или ако излиза продънването - направо да анкерираме колоните за настилката ?
Редактирано от ffloyd на
Re: Подбиване на основа
Относно пояса - понеже нямаме пълна картинка на ситуацията,
представям си, че каменния зид е по-широк от тухлената зидария
и може да се направи пояс върху половината...
А може и да не може?
ql^2/8
представям си, че каменния зид е по-широк от тухлената зидария
и може да се направи пояс върху половината...
А може и да не може?
ql^2/8
Re: Подбиване на основа
Май нищо не може ........ тъй ще си кара
Да прасне един рабиц и торкрет на пукнатината - повече да не се цепи
Да прасне един рабиц и торкрет на пукнатината - повече да не се цепи
Re: Насаждане върху настилка
Можем ли да цвъкнем фундаменти отгоре на настилката - все едно че сме на подложния бетон ?
Или ако излиза продънването - направо да анкерираме колоните за настилката ?
Не че не може, но не е препоръчително. Има доста тежки съоръжения, хванати точно
така - директно в настилката или върху някакъв постамент, стъпващ на настилката.
В повечето случаи никой не ги е смятал, а усилията в петите им хич не са малки.
Аз не бих монтирал така сграда, по-голяма от метален гараж или дървен навес.
ql^2/8
Или ако излиза продънването - направо да анкерираме колоните за настилката ?
Не че не може, но не е препоръчително. Има доста тежки съоръжения, хванати точно
така - директно в настилката или върху някакъв постамент, стъпващ на настилката.
В повечето случаи никой не ги е смятал, а усилията в петите им хич не са малки.
Аз не бих монтирал така сграда, по-голяма от метален гараж или дървен навес.
ql^2/8
Re: Насаждане върху настилка
Що да не я монтираш - ако излизат усилията ?
Въпросът е - има ли противоречие с нормите за фундиране ?
Въпросът е - има ли противоречие с нормите за фундиране ?
Re: Подбиване на основа
Колоната е точно над пукнатината. Пояс добре, но като не може да се изпълни под колоната е безсмислено. Участъкът над каменния зид е тераса и няма зидове, само колона, която подпира втори етаж. Ето какво решение измислих аз - усилване с бетониране на 3 етапа - първо се подкопава на участъци 60см половината каменен зид /25см/ и се бетонират като армировката се снажда с муфи. Във втори етап се вдига 15 смст-бет стеничка със анкери във зида. В 3 етап се покопава другата половина от вътрешната страна. Снимката е малко кофти но се вижда идеята. Нещо да бъркам?
Re: Подбиване на основа
Дано ти уйдисат да изпълнят всичко това.
Особено копането в мазето (като труд) и купуването на муфи (като пари).
Анкерите в камък са като стреляне в тъмното, но с някаква
химия може и да хванат.
Успех!
ql^2/8
Особено копането в мазето (като труд) и купуването на муфи (като пари).
Анкерите в камък са като стреляне в тъмното, но с някаква
химия може и да хванат.
Успех!
ql^2/8
Re: Подбиване на основа
Аз го давам пък те какво ще правят си е тяхна работа. Вследствие поддаването се е разцепила и тухлена стена на втория етаж над терасата. Но все пак те си живеят там. Мен повече ме интересува технически дали е издържано моето решение, защото за първи път правя такова нещо, как мислиш?
ПП за анкерите съм предписал епоксидна смола
ПП за анкерите съм предписал епоксидна смола
Re: Подбиване на основа
Във всички случаи след усилването ще е по-силно.
Гаранция 100 процента няма, че няма да се появят
нови напуквания, щом веднъж се е спукало. Очевидно
конструкцията или основата е податлива.
Все пак, ако не се навият на муфите, може да се пробва
начинът, който строителни войски прилагаха: армировката
се набива от изкопаната в неразкопаната част с бойния чук и
после служи за връзка с бетона от другата страна - със
разминаване или заваряване.
ql^2/8
Гаранция 100 процента няма, че няма да се появят
нови напуквания, щом веднъж се е спукало. Очевидно
конструкцията или основата е податлива.
Все пак, ако не се навият на муфите, може да се пробва
начинът, който строителни войски прилагаха: армировката
се набива от изкопаната в неразкопаната част с бойния чук и
после служи за връзка с бетона от другата страна - със
разминаване или заваряване.
ql^2/8
Re: Подбиване на основа
Бих оградил всичко с кутия от метален кофраж, слагам армировка, и лея вибриран железобетон. Бетона е евтин, арматурата също, но първо ще фана умен и гладен строителен инженер, за три кифли с мармалад, и една с мак и какао да го сметне всичко това, хем ша са почувства търсен и желан, ценен.
Re: Подбиване на основа
Изправял съм 22 метрова зидана ограда, висока 2 м. наклонена , с 35 см. от вертикала в горния край. Поради мижави основи, без бетон, и миграция на грунда вероятно. Обших я с греди от двете страни, пробих през тях шпилки и ги пристегнах, по цялата площ, вертикала и хоризонтала, зидана. С винтови крикове, опори, пети бити в земята. После под податливата страна изляха бетон. Ако бяха извикали строителен инженер щеше се чеше по главата, щото познанието, науката сърби. Сега се занимавам с генно инженерство. Основно стоножка, и да и отпаднат генетично няколко крака, остават още. Имаше една, изобщо без крака, и пак гледа злобно. Тва за вредителите по царевицата ги готва, директор съм в Монсанто.