Анкерни болтове

59 отговора 0 прегледа
#1

Анкерни болтове

Колеги, когато изчислявате анкерни болтове, поемащи срязваща сила, отчитате ли заливката или не? При отчитане на заливката, болтовете носят на срязване и опън, при неотчитане и на огъване (виж по-долу пример от ETAG 001 Annex C)

[линк]

Theory is practical
Отговор
в отговор на Kolkozabavno #2

Re: Анкерни болтове

Заливката е по здрава и от бетона, що да не я отчитаме ?

Отговор
в отговор на ffloyd #3

Re: Анкерни болтове

Това е безспорно. Обаче изпълнението е под въпрос - дали успяват да я положат достатъчно плътно около болтовете, така че да поеме реално срязващата сила?

Theory is practical
Отговор
в отговор на Kolkozabavno #4

Re: Анкерни болтове

С шприца я вкарват, плюс това подливката малко набъбва и уплътнява .

Отговор
в отговор на ffloyd #5

Re: Анкерни болтове

Съгласен съм. Как се контролира този процес?

Theory is practical
Отговор
в отговор на Kolkozabavno #6

Re: Анкерни болтове

От строителния надзор
И от инструкцията за полагане на подливката

Редактирано от ffloyd на

Отговор
в отговор на ffloyd #7

Re: Анкерни болтове

Колега, дай клип колега ? Не знаех че на болта анкерен се вкарва някаква паста, да го запече. Скоро ще анкерирам едни швелери, та добре е да изплакна окото с някой клип, дето инженер инжектира нещо в около анкера.

Отговор
в отговор на tirtirlin #8

Re: Анкерни болтове

Вземи си имодиум, със сигурност ще те запече.

Theory is practical

Редактирано от Kolkozabavno на

Отговор
в отговор на Kolkozabavno #9

Re: Анкерни болтове

И дуфалак да го отпуши

Отговор
в отговор на Kolkozabavno #10

Re: Анкерни болтове

Разбира се, че се отчита дебелината на заливката.
Въпреки че днес предписваме разтвори с висока якост,
повишена подвижност и компенсирано съсъхване.

За мен по-сериозен проблем при срязването е в случаите
с армиран подколонник. Формулите за обрушване и откъртване
до най-близкия ръб в посока на товара са за неармиран бетон и
дават много ниски стойности. Не съм видял в кода начин за
отчитане на напречното армиране.

ql^2/8
Отговор
в отговор на ql2v8 #11

Re: Анкерни болтове

Анкерния болт е вътре в скелета на подколонника - нема да се среже и обруши нищо.
Аз слагам АБ на 100 мм от ръба на подколонника - неписано правило против обрушване .

Отговор
в отговор на ql2v8 #12

Re: Анкерни болтове

Разбира се, че се отчита дебелината на заливката.
Въпреки че днес предписваме разтвори с висока якост,
повишена подвижност и компенсирано съсъхване.


Извинявай, не разбрах добре отговора - защо хем се отчита, хем "въпреки че днес...?"

Theory is practical
Отговор
в отговор на Kolkozabavno #13

Re: Анкерни болтове

Днеска всичко е простено, Трифон зарезан, ай наздраве !

Отговор
в отговор на ffloyd #14

Re: Анкерни болтове

Жив и здрав!

Theory is practical
Отговор
в отговор на ffloyd #15

Re: Анкерни болтове

Тва инженерите сте задници, камилски задници. Ти го питаш с ясен въпрос, той ти отговаря тъпо, а вика,- аз съм интелигентен, инженер съм, висшист, с очила съм, пял съм в хора на училището.

Ах ти ! интелектуален Киряк Стефчов !

Отговор
в отговор на ffloyd #16

Re: Анкерни болтове

Анкерния болт е вътре в скелета на подколонника - нема да се среже и обруши нищо.
Аз слагам АБ на 100 мм от ръба на подколонника - неписано правило против обрушване .



Дай снимка, нищо не разбрах ?

И обяснявай по интелигентно, и с нагледна агитация.

Отговор
в отговор на ffloyd #17

Re: Анкерни болтове

Днеска всичко е простено, Трифон зарезан, ай наздраве !

Аз лозите ги държа ниско, за корен, млади са, а и нямам асма за тях, винени много, но вино не ми се прави. Режа ги на око, а имало тънкости, плодни пръчки дето им било втора година и неплодни. Така пишат инженерите по гроздето, но мен ми се виждат еднакви клонаци. Гледало се втора пъпка ли, трета ли, но то пъпки няма. Викам си, тва сега откъде пък ще изкара, сигурно от никъде, а то после се набримчва отвсякъде, и даже грозде зе да дава, кой щете бере тебе бее...
Едни черници са поникнали в основата на къщата, ама ще кажеш са се впили в бетона, не на растояние, а направо от бетона излизат. Ще ги режа с бензинова резачка, и после ще ги напикая.
Ако опикая бетона, кво става ? а инженере ?

Редактирано от tirtirlin на

Отговор
в отговор на Kolkozabavno #18

Re: Анкерни болтове

Отчита се по стандарт.
По-горе ти изказа опасения от качеството на изпълнение
и контрол на разтвора за подливане. На практика при
използване на съвременните материали механизмът на
разрушаване на болтовете от огъване едва ли ще се
получи.

ql^2/8
Отговор
в отговор на Kolkozabavno #19

Re: Анкерни болтове

Не, не отчитам, защото подливката/заливката е доста по-яка (примерно 50-90 МPa).
Отделен е въпросът за какъв конкретен случай става въпрос, защото има различни видове анкериране - висока/ниска база. В първия задължително се сизползват вбетонирани части (швелери или L профили + монтажни планки) за поемане на срязването. По света масово се прилага "shear key" независимо от случая - една стъчаща надолу от базовата плоча на колоната "пишка", която се замонолитва в предварително оставен отвор във фундамента. Последното изисква да е заложено в кофража по горен ръб ф-т.
Въпросът с обрушването е абс. резонно поставен от QL-a, но в случай на "shear key" не е фатално, защото предаването на срязването идва в центъра на фундамента/подколонника, т.е. далече от ръбовете.

Отговор
в отговор на transX #20

Re: Анкерни болтове

Каква е тази висока/ниска база

Отговор