Eлектротелфер

45 отговора 0 прегледа
#1

Eлектротелфер

Електротелфер, въжен окачен на монорелса IPE 240.

Натоварвания по Норми за натоварвания и въздействия - 2004 г.
1. Чл.67 - Вертикална сила - Fv=2т.
2. Чл.68 - Хоризонтална сила /спирателна/ - Fh = 0,1.Fv=200 кг.
3. Чл.72 - Хоризонтална сила /удар в буфера/ - Fh = 10 кг. /Приложение 5/

Чл.68 Пише - Хоризонтална сила, надлъжно на крановия път, от спиране на моста на ел.кран.
За телфер нямаме мост, а гъвкаво еластично въже.
Тогава Fh=0 /а не Fh=200 кг/ - Не става ясно от нормите ?

Питах завода, изготвил телфера, казват че спирателната сила е Fh=0, заради въжето.
Колелата се движат и спират от ел.мотор 0,25 кW с електромагнитна спирачка.
Скоростта на движение е 20 м/мин = 0,333 м/s.
Все пак това са машинни инженери на телфера, мнението на стр.инженери ?


Редактирано от ffloyd на

Отговор
в отговор на ffloyd #2

Re: Eлектротелфер

Мдаа

ql^2/8
Отговор
в отговор на ql2v8 #3

Re: Eлектротелфер

Мдаа, какво значи Fh=0 или Fh=200 кг, - не се разбира от Нормите ?

Друг въпрос е вида на профила, който трябва да се използва :

1. По руските норми - 2Т 24 или 2Т 24М - /монорелса/, с усилени пояси
2. Нали сега руските стомани са забранени - еврогейски профили IPE 240.
Какви проверки се правят на долния пояс - може ли да се огъне, тъй като е по-слаб от 24М ?


Редактирано от ffloyd на

Отговор
в отговор на ffloyd #4

Re: Eлектротелфер

EN 1993-6 точка 6.7, формула 6.2

ql^2/8
Отговор
в отговор на ffloyd #5

Re: Eлектротелфер

Не бъди скъперник, сложи HEB240, той е с дебели пояси.

Theory is practical
Отговор
в отговор на Kolkozabavno #6

Re: Eлектротелфер

Като знам, че има и HE-M...

ql^2/8
Отговор
в отговор на [email protected] #8

Re: Eлектротелфер

Ко каза, ко каза

Отговор
в отговор на ql2v8 #9

Re: Eлектротелфер

Не може НЕА 240 - Иска се по паспорт на телфера пояса да е 120 мм.
IPE 240 e точно с пояс 120 мм.
Проверих долния пояс за местен натиск по Еврокод - книжлето на Венков за подкранови греди - стр.50 - Проверката Излиза !

Иначе за спирателната сила Fh на телферa :
- Според Български норми - 10 % или нула /гъвкаво окачване/, което беше въпроса ?
- Според Еврокод 1 част 3 Въздействия от кранове и машини - 5% без коеф. на динамичност - т.2.5.1.2 - стр.17
- Според производителя на телфера - Fh=0

На кой да верваш вече незнам

Отговор
в отговор на ffloyd #10

Re: Eлектротелфер

Няма вяра, не сме баби в църква, за нас има кодове.

Ако смяташ по Еврокод, взимаш по Еврокод. Ако смяташ по БГ, взимаш по БГ. Ако смяташ по кода на Тувалу, взимаш по кода на Тувалу. Да ти изброявам ли още опции или се досети за идеята?

Theory is practical
Отговор
в отговор на Kolkozabavno #11

Re: Eлектротелфер

Ами то у Еврокода нема льос ба - ко да смятам комбинирано Евро - БеГе
Колегата дето е смятал небостъргача Милениум ко да смята, кат нема Еврокод - взема Кода на СрАЩ
Имаше един КТК дето не признаваше Нормите - вика те не са верни, един дава 10%, друг 5%, трети 0%.
Тъй че най вярно е здравото конструктивно мислене и правилно конструиране

Отговор
в отговор на Kolkozabavno #12

Re: Eлектротелфер

Аз смятам по БГ норми - колко е Fh според тях ?

Редактирано от ffloyd на

Отговор
в отговор на ffloyd #13

Re: Eлектротелфер

Фройд ти за 2kN ли го правиш на въпрос

Отговор
в отговор на Balder #14

Re: Eлектротелфер

Въпросът е важен заради статическата схема.
Телферната греда е окачена за 2 греди Г1, а Гредите Г1 са окачени за покривните ригели.
Ако има надлъжна спирателна сила, гредите Г1 ще получават усукване от Fh=200 кг.



Отговор
в отговор на ffloyd #15

Re: Eлектротелфер

Освен усукване ще получат и огъване по слабата си страна.

__________
Първо се запознай с Manual.
structures-steel-seismic.blogspot.com
Отговор
в отговор на mguergov #16

Re: Eлектротелфер

Ако има Н-сила, ама то нема да има

Отговор
в отговор на ffloyd #17

Re: Eлектротелфер

На мен не ми е ясен тоя детайл с меката връзка ама що не ги сметнеш тия Г1 на двойно огъване и усукване с Fh за проверка

Отговор
в отговор на Balder #18

Re: Eлектротелфер

Значи ние може да си смятаме като луди колкото си искаме.
Въпросът е дали ще се появи такова натоварване Fh от спирателна сила.
Производителят на телфера ми каза, че няма да се появи, щото окачването е гъвкаво - въже.
Тя и логиката това показва :
- Ако е кораво окачване на товара - инерционна сила 10%, по аналогия със земетръса /по Еврокод я дават даже 5%/.
- Ако е гъвкаво окачване /въже/ - как да се предаде инерционна сила от товара на въжето към телферната греда - надлъжно ?

Ето и снимка отдолу на окачената телферна греда за ригелите :

Редактирано от ffloyd на

Отговор
в отговор на [email protected] #20

Re: Eлектротелфер

BASI I STRANNOTO NE6TO....RIGEL?

``1. В архитектурата и строителството думата ригел означава строителна част, която обикновено представлява стоманена греда с Г-образен профил, който стои на върха на подпорна колона и на който се поставят и закрепват напречните греди на конструкцията. Най-често се среща на върха на фундаменти на мостове, като масивна надлъжна греда, която държи напречните греди или в различни големи метални конструкции, като производствени халета.``

Редактирано от [email protected] на

Отговор