Батерия за UPS

Здравейте,
Имам следното питане за батериите и издръжливостта им.
Контакт-UPS-компютър.
UPS-a е с чисто нова батерия 12в/7ач. UPS-a е бил включен към мрежата над 50 часа. Изключвам ups-a и го включвам през цифровият ватмер. Пускам компа да зареди и отчитам 110-115вата консумация без нищо да правя (просто заредил windows и нищо не правя на компа).
Изключвам упс-а от контакта и след 10мин компа угасва.
Батерията ли е дефектна или аз бъркам със сметките, че упс-а трябва
да може да изкара поне 30мин, че дори и 40.

Отговор
в отговор на neznaiko22 #2

Re: Батерия за UPS

Я напиши тук какви сметки си правиш без кръчмаря за да се започне от там. След това какво точно пише на акумулатора че вече пишат какво ли не а самата батерия според вида/типа производство може да е за малък ток за голямо време с малък саморазряд (разбирай СОТ или аварийно осветление) или пък с относително голям саморазряд и да отдава голям ток за малко време. Наскоро пък попаднах при руснаците на тема свързана точно за тези батерии и се оказа че не пише 7 ah а някакви "ват часа" и като обърнеш мерките излизаше 2.3 амперчаса и толкова излиза по изпитания. Така че виж какво се случва с напрежението на самата батерия когато и дръпнеш щепсела.

А защо не си сигурен че проблема е в UPS? преди време вече ме е срам да кажа колко и все още се занимавах с такава техника ми бяха попаднали едни които дори и с автомобилен акумулатор си държаха 15 минути. Търкаляха ми се известно време докато познат който се занимаваше основно с такава техника не ме "светна" че това са си backup-ups само докато ги видя каза, че са си софтуерно така програмирани. Когато спре тока си имат софтуер който се инсталира на компютъра и връзка по rs232 - просто дава "save as" на всичко затваря го и гаси машината. В това време радиаторите на транзисторите и трафа вдигаха едни температури дето ако не се изключеше машинката щеше да изгори.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на dian_dimitrov-60955 #3

Re: Батерия за UPS

Батерията е тази:
[линк]
правя си сметка, че след като компа комсумира около
110вата (според цифровият ватмер), то при работа на упс на
батерия, би следвало от нея да се черпят мах 10А (10-тина вата за загуби).
от там малко математика....
при 7а - 1час
при 10а - ~40мин.
Хайде от мен да мине, нека да са 30мин. Ама 10мин е прекалено зле....

Отговор
в отговор на neznaiko22 #4

Re: Батерия за UPS

1-во. Измери тока през батерията при разреждане.
2-ро. Това, което пише като капацитет е трудно достижимо, и то при малък разряден ток. Обикновено 10% от капацитета на акумулатора.

Отговор
в отговор на neznaiko22 #5

Re: Батерия за UPS

Ще ми се да видя този UPS с такъв висок КПД - само 10W загуби...
При 110W обичайно се консумират 180VA (2/3 е активната мощност), което означава ток около 15A.
Както хубаво си постнал линк - направи ли си труда да прочетеш прикачения pdf "Техническа спецификация"? В него ясно си пише:
15 min rate (12.95A) -> 3.24Ah, т.е. порядъка от време, който можеш да очакваш е под 15 минути.
По-надолу си има цяла таблица с товарни характеристики на акумулатора (Constant Current Discharge Characteristics), където ако погледнеш колоната за 10 минути ще ти стане ясно, надявам се.

Който не знае закона на Ома да си ходи у дома!
Отговор
в отговор на 2N3O55 #6

Re: Батерия за UPS

Лошо.
Очаквах самите Ач да са показател, но явно не е точно така...
Мерси за разясненията

Отговор
в отговор на neznaiko22 #7

Re: Батерия за UPS

Не е точно както си го мислиш - вътре да има "1 кило ток". Реално акумулатора превръща електрическата енергия в химическа и си я държи, когато започнеш да черпиш енергия то химическата се превръща в електрическа. До тук добре ама когато скоротта на реакцията е над определената започва да се отделя топлина и газ (обикновено водород) така че част от енергията отива в неподходящата посока. С други думи това което пише на кутията си го има сумарно но полезната част е малка.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на dian_dimitrov-60955 #8

Re: Батерия за UPS

да, нещо такова се получава.
Малко като при ментелците.
Има такова, ама при такива и такива условия и
при такова отчитане и тем подобни фактори.
Като цяло разбрах идеята :)
Благодарности на всички за разясненията.

Отговор
в отговор на neznaiko22 #9

Re: Батерия за UPS

Като за начало НИКОГА не купувай Лава от Елимекс. Това са най-скапаните акумулатори.
Но иначе както са ти казали капацитета написан на оловните акумулатори е този който ще отдаде за 20 часов разряд, това е абсолютен стандарт. Колкото повече увеличаваш разрядния ток и намаляваш времето за разряд, толкова по-малък капацитет отдава акумулатора. Това е неизбежно за оловните акумулатори и въпреки това се ползват за UPS защото са най-евтини и са склонни да отдават големи токове за кратко време (па макар и на цената на нисък капацитет).
Друго е положението с Никел-Кадмиевите батерии които могат да бъдат разреждани много бързо като при това отдават почти целия си номинален капацитет. Там пък обаче е неприятния Memory ефект поради който са неприложими за приложения където не се извършват винаги пълни цикли.

Тролеите напред!