Дебела плоча
21 отговора
0 прегледа
Дебела плоча
Колеги,дебела ли е плочата по Еврокод.В поле 2 по контура около стълбището има зид,понеже отгоре е спалня.В поле 3 и 5 ..сума ти зидове.Искат плоча 14см.А правят езкотични неносещи елементи--при кръглите колони
[линк]
[линк]
Re: Дебела плоча
Ако искаш по-дълго да ти остане качи картинката на [линк]
И после я качи тук с [image]линк[/image]
__________
Първо се запознай с Manual.
structures-steel-seismic.blogspot.com
И после я качи тук с [image]линк[/image]
__________
Първо се запознай с Manual.
structures-steel-seismic.blogspot.com
Re: Дебела плоча
Мен повече ме притеснява насаждането на колони в плочата, нищо че си направил "скрити" греди, те не вършат работа ако сечението им не е 1/10 от отвора на "скритата" греда.
Re: Дебела плоча
Направи и армирай като безгредова плоча в тази зона дебела поне 16.
Re: Дебела плоча
Тези скрити съм ги направил за модела на PSCAD.Ще има армировка и на продънване
Re: Дебела плоча
Не можеш да слагаш армировка срещу продънване на плоча по тънка от 20 см - поне според ЕС 2.
При поле 3 и поле 5 при скритата "греда" и около К8 и К9 ще имаш доста сериозна горна армировка, въпреки "гредата".
На тази "греда" къде ще и завреш стремената при по-тънка плоча ???
Изобщо защо ти е гредова конструкцията, като се мъчиш да я правиш безгредова и какво е това сеене на колони върху плочата при толкова много греди наоколо.



Няма невъзможни неща, но каква е цената ???
При поле 3 и поле 5 при скритата "греда" и около К8 и К9 ще имаш доста сериозна горна армировка, въпреки "гредата".
На тази "греда" къде ще и завреш стремената при по-тънка плоча ???
Изобщо защо ти е гредова конструкцията, като се мъчиш да я правиш безгредова и какво е това сеене на колони върху плочата при толкова много греди наоколо.
Няма невъзможни неща, но каква е цената ???
Re: Дебела плоча
Според Еврокод,да,но все още слагам армировка с/у продънване при плоча 18см.
За тази греда м/у поле 3 и 5 успях да ги убедя да бъде нормална греда.Видях какво се получава.Колоните по периферията не ги сея аз....повечето са на арх.защото са част от колонади.ИЗМЕСТИХМЕ ТЕМАТА-----ДЕБЕЛА ЛИ Е ПЛОЧАТА 18 см.при тези размери.Не съм качил проект да го коментираме.Всякакви коментари..само за плочата..НИЩО
За тази греда м/у поле 3 и 5 успях да ги убедя да бъде нормална греда.Видях какво се получава.Колоните по периферията не ги сея аз....повечето са на арх.защото са част от колонади.ИЗМЕСТИХМЕ ТЕМАТА-----ДЕБЕЛА ЛИ Е ПЛОЧАТА 18 см.при тези размери.Не съм качил проект да го коментираме.Всякакви коментари..само за плочата..НИЩО
Re: Дебела плоча
Еврокод няма изрични ограничения за дебелината на плочата. Тук-там се
прокрадват разни препоръчителни отношения на дебелина към отвор, които
са доста либерални. Интересно е, че са едни и същи за плочи и греди.
Ако се абстрахираме от насадените колони, една гредова плоча с подобни
размери на полетата би могла да се направи 14 см. Но 18 см също не е много.
Ако причината са насадените колони - 18 см е тънка плоча, щото не носи
на напречна армировка, както спомена колегата.
Тайно правило: при насаждане на колони, носещият елемент трябва да е
поне 1,5 пъти по-висок от големия размер на колоната! (никъде го няма,
аз съм го измислил и с него плаша архитектите). При колона 25х25 см, се
получава 37.5 см дебела плоча, при което бързо ми разрешават гредата.
ql^2/8
прокрадват разни препоръчителни отношения на дебелина към отвор, които
са доста либерални. Интересно е, че са едни и същи за плочи и греди.
Ако се абстрахираме от насадените колони, една гредова плоча с подобни
размери на полетата би могла да се направи 14 см. Но 18 см също не е много.
Ако причината са насадените колони - 18 см е тънка плоча, щото не носи
на напречна армировка, както спомена колегата.
Тайно правило: при насаждане на колони, носещият елемент трябва да е
поне 1,5 пъти по-висок от големия размер на колоната! (никъде го няма,
аз съм го измислил и с него плаша архитектите). При колона 25х25 см, се
получава 37.5 см дебела плоча, при което бързо ми разрешават гредата.
ql^2/8
Re: Дебела плоча
Много благодаря,колега.Разбрахме се,скрита Гр.3 става нормална.изчислих плочата 16 см. ми е прекрасно решение.Насадената и на мен не ми харесваше,арх. е слага.Насаждам я в нова обратна греда.Вече 20г имам комуникация с мои преподаватели.Притесни ме факта,че колеги предлагат плоча 12см. при тази конструкция.Абстрахираме се от Еврокод...как досега насаждахме колони в 14см. плочи.Не ги харесвам,но се налага.Правилото е страхотно...но като им кажа 37,5 см плоча....ще ме попитат,ФУНДАМЕНТНА ЛИ.
Редактирано от beduina на
Re: Дебела плоча
Ако успееш да то докараш до гредова схема с обратни греди под насадените колони, дебелината ще ти зависи основно от деформациите, а не от продънването и може да работиш и с по-тънка плоча, но проверена сериозно за провисване.
В зоната при стълбите, ако няма греда ( а предполагам, че архитекта никога няма да се навие на такава ) плочата ще се получи по-дебела ( min 16-18, а по-добре 20 см ) за да може по-спокойно да се набута всичката необходима армировка бе з да се стига до 20-22 мм железа в усилените ивици.
Няма невъзможни неща, но каква е цената ???
В зоната при стълбите, ако няма греда ( а предполагам, че архитекта никога няма да се навие на такава ) плочата ще се получи по-дебела ( min 16-18, а по-добре 20 см ) за да може по-спокойно да се набута всичката необходима армировка бе з да се стига до 20-22 мм железа в усилените ивици.
Няма невъзможни неща, но каква е цената ???
Re: Дебела плоча
Не се притеснявай, преподавателите от ВИАС по - тънка плоча от 18 не слагат на къщи... 
Re: Дебела плоча
При новата мода за къщи с "отворено пространство" ( считай поле 9-9 м за малко ) и инвеститорският рев срешу всички греди ( демек безгредови плочи с контурна греда най-много ) каква плоча да се получи ???
Няма невъзможни неща, но каква е цената ???
Няма невъзможни неща, но каква е цената ???
Re: Дебела плоча
В последно време доста къщи минаха през мен и такава с 9/9 полета не съм видял, говоря конкретно за къщи с максимум 5м подпорно и то само в едната посока.
Там се минава с 15-16 см. плочи без проблем. Мен лично ме е страх да слагам по - ниски от тези размери, като вземем предвид качеството на строителство и човешкия фактор.
Там се минава с 15-16 см. плочи без проблем. Мен лично ме е страх да слагам по - ниски от тези размери, като вземем предвид качеството на строителство и човешкия фактор.
Re: Дебела плоча
Имам вече няколко "еднофамилни" къщи с полета където единият отвор е 7, 8 или 9 метра.
В момента ръчкам триетажна кооперация със полета 10/10 метра и отгоре.
Като ми дойде обект с нормални отвори викам ура.


Няма невъзможни неща, но каква е цената ???
В момента ръчкам триетажна кооперация със полета 10/10 метра и отгоре.
Като ми дойде обект с нормални отвори викам ура.
Няма невъзможни неща, но каква е цената ???
Re: Дебела плоча
Да,промених някъде конструкцията.Мога да кача кофражния план.Сложих плоча 16 см.Сега дойде предварителен рев---да не слагам много армировка.Показват ми проекти..уж изпълнени по НАРЕДБА № РД-02-20-2.Разгледах го внимателно.Конструираните колони ,греди,плочи...нищо общо с наредбата.Явно колегата ,кара по норми преди 87г.В крайна сметка...ИЗГУБИХ ПРОЕКТА.
Re: Дебела плоча
По-добре, че с такива, дето знаят как, може да ти побелее косата. И аз съм ял от тая попара. Накрая ти искат 40 стотинки на квадрат, че са ти дали да работиш
Re: Дебела плоча
На тия дето много разбират им казвам директно, че ще им прехвърля авторските права на проекта и да слагат ако искат и бамбук вътре в плочата.
Случи ми се вече един инвеститор да обижда по телефона, щото строителя му бил казал, че в проекта имало много армировка... Резултата беше следния : Инвеститора плати преработка на други колеги, а армировката остана същата, после се обажда да се извинява и да моли да му се правят разни неща. Запазихме си достойнството, като се отказахаме от авторските права на проекта при нотариус и го оставихме да се оправя.
Това за съжаление е един от многото случаи, дето "разбирачи" се правят на конструктори !? Сигурно всички колеги им се е случвало. Жалкото е, че после пускат писма от камарата на Строителите, че не виждаш ли, не можело да си изпълняваме задълженията по авторски надзор, щото сме гаражни проектанти.
Случи ми се вече един инвеститор да обижда по телефона, щото строителя му бил казал, че в проекта имало много армировка... Резултата беше следния : Инвеститора плати преработка на други колеги, а армировката остана същата, после се обажда да се извинява и да моли да му се правят разни неща. Запазихме си достойнството, като се отказахаме от авторските права на проекта при нотариус и го оставихме да се оправя.
Това за съжаление е един от многото случаи, дето "разбирачи" се правят на конструктори !? Сигурно всички колеги им се е случвало. Жалкото е, че после пускат писма от камарата на Строителите, че не виждаш ли, не можело да си изпълняваме задълженията по авторски надзор, щото сме гаражни проектанти.
Re: Дебела плоча
как пък все другите не разбират - вий сте баш майстори
май всеки трябва да си слага вече дипломата на проекта
Бедуинчо с помощта на форума докара плочата на къщата
май всеки трябва да си слага вече дипломата на проекта
Бедуинчо с помощта на форума докара плочата на къщата