Устойчивост рамки

20 отговора 0 прегледа
#1

Устойчивост рамки

Колеги давам една рамка тясна, но висока
Колони и ригели са избрани от едно и също IPE, като най-икономични.
Извън равнината на рамката колоните IPE нямат голяма коравина и им слагаме разпънки

Въпрос :
При огъване в равнината на напречната рамка -
Може ли да се каже колко е натисковата сила в разпънката извън равнината на рамката ?



[image][линк][/image]

Е пак не става качването - кой линк се копира - Покажи на приятел ли ?

Редактирано от ffloyd на

Отговор
в отговор на ffloyd #2

Re: Устойчивост рамки

Виж точка 5.3.3 от еврокод 3-1.

ql^2/8
Отговор
в отговор на ffloyd #3

Re: Устойчивост рамки



Отговор
в отговор на ffloyd #4

Re: Устойчивост рамки

Или пък член 110 от НПСК

Отговор
в отговор на lightness #5

Re: Устойчивост рамки

и да провери изкълчването по чл. 117

Отговор
в отговор на lightness #6

Re: Устойчивост рамки

1. Браво колега точно това е формулата по чл.110
условната напречна сила за колоната
Qfic=7,15.10e-6.(2330-E/Ry).N/ф
се явява нормална натискова сила за Разпънката.
Между другото това е натиск в разпънката N1 - само от вертикален товар.
Като го духне вятъра - отива още натиск N2 в разпънката.
Общия натиск е N=N1+N2.

2. Между другото същата формула я дават по чл.50
за закрепването на натиснатия пояс на ригела.
Т.е. столиците освен на огъване трябва да се смятат и на натиск !
А защо не са ги смятали на натиск в ръководството не знам

3. Само някой ако каже и физическия смисъл на тая формула
признал съм го за доктор на техническите науки .
Че най мразя да пиша формули дето не ги разбирам

4. Сега ще проверявам на тауъра - дали дава същата натискова сила в Разпънката

Редактирано от ffloyd на

Отговор
в отговор на ffloyd #7

Re: Устойчивост рамки

Според мен връзката трябва да се изчисли на по-голямата от двете сили - реалната (от вятър, земетръс) и фиктивната. Ето какво казва малко по-нататък НПСК:

Чл.213. (1) При отсъствие на реално натоварване връзките се оразмеряват по строй-
ност с отчитане граничната напречна деформативност на укрепяваната конструкция.
(2) Допуска се отделни връзки, осигуряващи устойчивостта на натиснати елемен-
ти, да се изчисляват за условна напречна сила Qfic, определена съгласно формула (99).

__________
Първо се запознай с Manual.
structures-steel-seismic.blogspot.com
Отговор
в отговор на ffloyd #8

Re: Устойчивост рамки

Не е баш така. По-вярно е, че истинската фиктивна сила N=N1+N2, ама усилията трябва да са взети от товарна комбинация веднъж с водещ товар вятъра + сняг по пси2, веднъж с водещ сняг + вятъра по пси 2. Пси2 г съгласно чл. 44 от наредба РД02... Поне аз така смятам...
Ама все пак, която и N сила да вземеш тя фиктивната се губи доста като порядък за едно нормално хале.

Редактирано от lightness на

Отговор
в отговор на ffloyd #9

Re: Устойчивост рамки

В отговор на:

3. Само някой ако каже и физическия смисъл на тая формула
признал съм го за доктор на техническите науки.
Че най мразя да пиша формули дето не ги разбирам




Щом ти е интересно, чети - стр.357, точка 37.2.2 от ей тука.

п.с. копира се линка "Директен Линк"

Редактирано от lightness на

Отговор
в отговор на lightness #10

Re: Устойчивост рамки

Не му се връзвай на тоя провокатор, дето довчера не знаеше от къде се пуска Тауъра. (виж историята на коментарите му)

Отговор
в отговор на ffloyd #11

Re: Устойчивост рамки

Да изясним въпросите:
Изчисленото за формула 99 "фи" - по чл 101 или по чл.117?
Каква сила се предава по разпънките при главата на колоната?
Какво точно очакваш от тауъра?

ql^2/8
Отговор
в отговор на lightness #12

Re: Устойчивост рамки

тази книга има ли част 2-ра ?

Отговор
в отговор на ql2v8 #13

Re: Устойчивост рамки

1. чл.117 = чл.101
2. в средната разпънка силата излезе 300 кг - и горе я вземам пак толкоз.
3. очаквам програмата да я даде тази сила, какво друго

Отговор
в отговор на ffloyd #14

Re: Устойчивост рамки

На 6 метра отвор колко пъти ти е запаса на разпънката, като избереш елемент с максимална стройност 180?

Theory is practical
Отговор
в отговор на ffloyd #15

Re: Устойчивост рамки

Тази сила може да се получи лесно, като се реши колоната по теория от II ред. Такива задачи решавахме по устойчивост в четвърти курс. Тогава, освен разрезни усилия, могат да се получат и опорни реакции.

Това може и да се сметне с програмата, но трябва да се моделира правилно - да се зададат съответните начални несъвършенства и случайни ексцентрицитети на вертикалната сила. Не знам как става това точно в тази програма. Иначе ние може да си мислим, че тя ще "даде" това или онова, но дали знаем как да си го "поискаме".

Не съм сигурен и по нашите норми какви предпоставки са използвани точно, ще погледна в стария учебник на Любчо Венков дали има нещо повече.

Но ако оставим теорията, просто се чудя, някой реално смята ли ги тия сили в разпънките и столиците? Ама честно! Щото винаги има вятър или земетръс и те се губят на фона на другите усилия.

Редактирано от nedoga на

Отговор
в отговор на ffloyd #17

Re: Устойчивост рамки

Не, няма издадена.
Очакваше се да е Специални въпроси в стоманените конструкции (ама не резервоарите и черупките, а тежки ферми, специфични детайли и т.н., но го домързя дядо Стоян)

Отговор
в отговор на nedoga #18

Re: Устойчивост рамки

не знам какво се губи по твойте сметки
но по мойте сметки по горе силата в разпънката се сумира
N1 - натиск в разпънката от вертикален товар сняг
N2 - натиск в разпънката от хоризонтален товар /вятър, земетръс/
N=N1+N2

Отговор
в отговор на lightness #19

Re: Устойчивост рамки

Добър въпрос, за динамични въздействия по-скоро 150 по нашите норми. Аз лично не съм слагал толкова дебели разпънки (150) - като са преоразмерени 4 пъти при 180 стройност е безсмислено да се върви нагоре.

Theory is practical
Отговор
в отговор на nedoga #20

Re: Устойчивост рамки

В отговор на:

Но ако оставим теорията, просто се чудя, някой реално смята ли ги тия сили
в разпънките и столиците? Ама честно! Щото винаги има вятър или земетръс и те
се губят на фона на другите усилия.




Ами не, не ги смятам. Колкото и сложно да ги изчислим, не могат да
минат 1%-1,5% от вертикалната сила, което при 20 тона вертикална сила
ще даде 200-300 кг натиск, което е нищо. Освен това никога не си
позволявам стройност по-голяма от 180-200 за натиснати елементи.

ql^2/8
Отговор