Глупав, но чест въпрос

14 отговора 0 прегледа
#1

Глупав, но чест въпрос

Живея на 50 км от София (община Горна Малина) и тук токът спира почти всеки ден за по пет минути. Но това го отдавам на това че живея в България и тук всичко е трагедия.
Преди няколко дни имаше буря и токът просто примигна, няколко часа по-късно съседът дойде и каза че токът му е на "една фаза" тъкмо да започна да му обяснявам че той по-принцип е на една фаза и тнт. обаче се замислих, че не знам защо се получава така. Лампите мижът, трансформаторните уреди започват да бръмчът и след време горят. Уредите с импулсни захранвания си работят защото при тях границата е голяма от 100 до 230 волта, и това ме навежда на мисълта, че напреженито при съседа (той е на различна жица от нас (от петте жици на стълба ако не греша една е "0" една осветление и останаите три са "фази")) е по-ниско отколкото в моя дом. Но, защо?
Ако не бъркам 20 KV напрежение в трафопоста чрез трансформатор с изведена точка за "0" получаваме 220V фазово и 380V линейно или съм в пълна заблуда?
Те станаха доста въпроси, и ще съм благодарен на всички отзовали се и разбира се ако можете да ми предложите литература по въпроса ще съм още по-щастлив.

МИР Skype: mitko_ml
Отговор
в отговор на mythbuster #2

Re: Глупав, но чест въпрос

Така както го описваш може да се окаже и лоша връзка.(някъде по трасето) Телевизори и тем подобни имат кондензаторна група която за леки пикове не е критично. Бученето ако е съпроводено с ярка светлина на осветително тяло може да се предположи халтава нула в трафопоста.(което е опасно) Това с прекъсването на тока за 5-те минути правилно си предположил.

М дааа...
Отговор
в отговор на mythbuster #3

Re: Глупав, но чест въпрос

Ops.. Лампите мижът, трансформаторните уреди започват да бръмчът и след време горят.
Тука обясни по подробно ако може! Кое се поврежда? Трансформаторите ли или лампите и какви са лампите ако може да уточниш.

М дааа...
Отговор
в отговор на Timo #4

Re: Глупав, но чест въпрос

Обикновени с нажежаема жичка, просто тук из провинцията това си беше често явление. Хората го наричат ток на "една" фаза, лампите светят съвсем слабо, електроуредите с трансформатори започват да бръмчът и ако неги изключиш навреме изгарят. Ние със съседа смена един трафопост, той е на една от трите фази, ние на друга. На всички вързани на неговата фаза токът е такъв - слаб. При нас не се забелязва пробоем и всичко си работи нормално.Час след като се свърза с енергото токът спря в цялото село и след 20 мин всичко се оправи.

МИР Skype: mitko_ml
Отговор
в отговор на mythbuster #5

Re: Глупав, но чест въпрос

Слаби жици, мощен консуматор, халтава връзка но да изгарят трансформаторните устройства по скоро е пренапрежение или нещо друго за което предполагам но няма как да се получи, че за капак и жични кушки изгарят когато има пад на напрежението. Много неща се накачулиха.

М дааа...
Отговор
в отговор на Timo #6

Re: Глупав, но чест въпрос

Изгорял предпазител преди една от трите първични намотки на трфопоста.
" И тъй като всяка фаза от високата страна 20kV участва във формирането на две фази на ниската страна,
отпадането на една фаза 20kV води до намаляването на напрежението в две фази от ниската страна"
Послепис: Редактирах поста с цел премахване на написана от мен невярна информация и изясняване на въпроса.

Благодаря!
С уважение,
Митко

МИР Skype: mitko_ml

Редактирано от mythbuster на

Отговор
в отговор на mythbuster #7

Re: Глупав, но чест въпрос

За бушона на 20kV е вярно. Останалото са пълни глупости.
Обяснил съм го в другия форум.

Отговор
в отговор на mythbuster #8

Re: Глупав, но чест въпрос

И аз съм "за" Предпазител на 20 kV. Напрежението на мрежата пада до окло 90-100 волта.
П.с. 5 жици на Стълба 3 броя - три фази , 1 - Нула (обща) , 1- Улично осветление . На всеки трети "дирек" замемление !

Отговор
в отговор на mythbuster #9

Re: Глупав, но чест въпрос

" И тъй като всяка фаза от високата страна 20kV участва във формирането на две фази на ниската страна,
отпадането на една фаза 20kV води до намаляването на напрежението в две фази от ниската страна"


Грешиш,изгарянето на високомощен предпазител на страна СН на трансформатора,води до намаляването на напрежението на една фаза на страна НН на трансформатора,на останалите две то си е в границите 220-230V!

Отговор
в отговор на FM STEREO #10

Re: Глупав, но чест въпрос

Цитирал съм отговор от друг форум.

МИР Skype: mitko_ml
Отговор
в отговор на FM STEREO #11

Re: Глупав, но чест въпрос

Грешиш. Понеже схемата на свързване на намотките на страна СрН е триъгълник, а на страна НН звезда, при изгаряне на предпазител на първичната страна само една фаза НН е читава, другите две се подпират една друга, като сбора им от двете напрежения е колкото номиналното. При тази авария напреженията в болните фази са симфазни, но с играещи стийности, зависещи от съотношенията на външните товари по тях. То реално погледнато в този случай трансформатора е захранен монофазно (електропроводните линии средно напрежение са само с три жици).

Редактирано от nen4oman на

Отговор
в отговор на nen4oman #12

Re: Глупав, но чест въпрос

Още един въпрос:
Защо изгарят предпазителите от страната на СрН?

МИР Skype: mitko_ml
Отговор
в отговор на mythbuster #13

Re: Глупав, но чест въпрос

Защо умират хората под напрежение?

М дааа...
Отговор
в отговор на FM STEREO #14

Re: Глупав, но чест въпрос

Да голяма глупост съм написал,при изгарянето на един предпазител на страна СН на страна НН само една фаза ще е с нормално напрежение на другите две то ще варира в зависимост от натоварването им!

Отговор
в отговор на mythbuster #15

Re: Глупав, но чест въпрос

Една от причините може да бъде претоварване на трасформатора на страна НН при подсилени предпазители или липса на такива,неравномерно натоварване на фазите,пукнат изолатор на страна СН след високомощния предпазител,пробив в високоволтов кабел на страна СН,повреда в самия трансформатор (машината си заминава).

Отговор