конзолна плоча

13 отговора 0 прегледа
#1

конзолна плоча

Привет
Какво мислите за изпълнението на подобна конзола?Плочата е запъната само в единия край за гредата!


Отговор
в отговор на niboia #2

Re: конзолна плоча

Може. Гредата - на усукване. Добро конструиране.

Отговор
в отговор на niboia #3

Re: конзолна плоча

В допълнение - проверки на провисване на конзолата при отчитане ефективната коравина на усукване на гредата в напукано състояние, особено ако накрая на плочата стъпва или нещо друго тежко.

Човек и добре да живее, изтрезнява.
Отговор
в отговор на niboia #4

Re: конзолна плоча

Не е добра идея да работиш с "неуравновесени" конзоли. Гледай да ги избягваш, по възможност !

Отговор
в отговор на niboia #5

Re: конзолна плоча

Ех спомени, навремето курсовия проект по бетон беше точно с такава конзола

п.с. на въпроса, напълно е възможно изпълнението на подобна конзола!
Коментари тоносно избягвай, не избягвай, провери това и онова са несъстоятелни при така зададен въпрос.

Редактирано от la_piovra на

Отговор
в отговор на la_piovra #6

Re: конзолна плоча

Въпросът на автора беше : "Какво мислите за изпълнението на подобна конзола?"

Моят отговор: по принцип - не е добра идея ! А това , че е възможно, никой не го оспорва !

Отговор
в отговор на niboia #7

Re: конзолна плоча

Разбира се, че и аз не одобрявам схемата, но когато инвеститорът държи да няма допълнителни подпори заради "естетическия вид" няма друг избор.Сега обаче съм пред друга дилема - конзолата е сметната на Tower и излезе горна армировка 8ца.Сложихме 12ка понеже ме учуди резултата, но сега се чудя дали да не фрасна 14.

Отговор
в отговор на niboia #8

Re: конзолна плоча

Можеш ли да приложиш снимка да видя как си конструирал армировката?

Отговор
в отговор на BNM9-200002 #9

Re: конзолна плоча

Не съм стигнал до армирането на тая конзола но мисля да направя нещо такова:

ПП размерите на гредата леко се промениха, но идеята е същата.

Редактирано от niboia на

Отговор
в отговор на niboia #10

Re: конзолна плоча

По- добре армирай с "фиби" /горна със стремена/, от оразмеряването на срязване и усукване.

Отговор
в отговор на niboia #11

Re: конзолна плоча

Напиши майл да ти изпратя армирането как съм го правил.

Отговор
в отговор на BNM9-200002 #12

Re: конзолна плоча

niboia@mail.bg
Благодаря предварително!

Редактирано от niboia на

Отговор
в отговор на niboia #13

Re: конзолна плоча

Аз бих армирал с фиби N12 (щом толкова се получава) в плочата към гредата вместо тази армировка

Отговор
в отговор на niboia #14

Re: конзолна плоча

Съгласен съм с написаните дотук мнения на колегите, но бих добавил и следното.
1. Понеже работите с TOWER, за всеки случай направете и стандартно ръчно оразмеряване на гредата на усукване понеже се случва програмата да дава грешки при оразмеряване или да натрупа доста повече армировка от необходимата.
2. Задължително си изчислете вертикалният земетръс , въпреки, че тази армировка ми се струва достатъчна и може би сте го направили.
3. Проверете си провисванията по деформиран и напукан стадии ръчно.

Отговор