Обратна енергия!!!

39 отговора 0 прегледа
#1

Обратна енергия!!!

Възможно ли е при изразходена енергия 30000kw (активна) да има обратна енергия 19000kw и при какви условия? Ако не е възможно защо? Благодаря!!!

Отговор
в отговор на [email protected] #2

Re: Обратна енергия!!!

Няма нужда от нова тема, погледни на зад и поне си направи необходимият труд за това а не ние да го правим вместо теб!

Успехът се гради на знания и собствена религия!
Отговор
в отговор на [email protected] #3

Re: Обратна енергия!!!

На кое му викате "обратна енергия" че нещо не вдявам?

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на [email protected] #4

Re: Обратна енергия!!!

Възможно е, ако здраво въртиш педалите...

Отговор
в отговор на dian_dimitrov-60955 #5

Re: Обратна енергия!!!

Няма какво да вдяваш. Този има доста постове тука и все нов потребител а и не сме консултация в края на краищата!

Успехът се гради на знания и собствена религия!
Отговор
в отговор на [email protected] #6

Re: Обратна енергия!!!

Ако наричаш реактивната енергия - обратна (ама дименсията за нея е kVAr) - може. Факторът на мощността ти е 0,84 - горе-долу нормално, примерно за дъскорезница.

Отговор
в отговор на [email protected] #7

Re: Обратна енергия!!!

Ей баровец, kw (киловат) е мерната единица за мощност, за енергия е kwh (киловатчас). Под обратна енергия имаш предвид реактивната ли, ми като имаш консуматори с реактивно (индуктивно или капацитивно) съпротивление, ще имаш и такава енергия, това че им я връщаш тях не ги устройва, тука имаше една тема за реактивната енергия, като за такива като теб я обясняваха с бири.

Отговор
в отговор на forestt #8

Re: Обратна енергия!!!

И то е най доброто обяснение но автора и изчезна от форума.

Успехът се гради на знания и собствена религия!
Отговор
в отговор на [email protected] #9

Re: Обратна енергия!!!

Извинявам се за не пълната информация, затова ще бъда по точен.
Наричам реактивна енергия обратна, защото така фигурира в фактурите на „Енерго-про”АД. Имаме инсталирана мощност 600 kW, компенсираме с кондензаторни батерии 8 групи по15- 30 kVar.
За периода 01.02.2014г.-11.02.2014г. имаме отчетени 15 000 kW/h реактивна (обратна) енергия. След информиране на „Енерго-про” изведнъж спира отчитането на реактивна (обратна) енергия до края на месец Февруари без да сме правили никакви технически мероприятия. За посочения период 01.02.2014г.-11.02.2014г. активната енергия е 10 000 кW/h, което е по-малко от отчетената реактивна енергия за същия период.
На 01.03.2014г. е замерен трансформатора, който показва 8 кW за час на празен ход при норма 0,6-1,6 кW. Заменен е с нов и за сега имаме реактивна енергия в рамките на 1 000кW/h за един месец.
Произвоството е варово-хидратно като основните машини са: трошачки, ленти, хидратори и вентилатори.

Отговор
в отговор на [email protected] #10

Re: Обратна енергия!!!

Като за начало - ти енергетик нямаш ли си?

Ако нямаш т.е. решил си да си спестиш това перо - мисля че с платената въпросната реактивна енергия си платил повече от колкото си спестил.

Ако ти кажа в прав текст (или някой от форума) кой и как те е "изклатил" ще изям хляба на някой колега... а аз и салам ям и ракия и бира пия... на хубаво вино не отказвам да знаеш, единственото чрез което мога да си ги купя това са знанията и уменията ми в тази област, така и не се научих да си ги крада.

Сега от чисто любопитство - на кое викаш "обратна енергия"? Понякога енергетиците "пренаписват" електротехниката и правата реактивна според тях е индуктивната а капацитивната реактивна е обратна, каква ти е фактурирана индуктивна или капацитивна? Пак от чисто любопитство някой гледал ли е електромера и още веднъж от чисто любопитство... какво определя колко кондензаторни батерии да работят за момента.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на vlado_bararov-196864 #11

Re: Обратна енергия!!!

В отговор на:

Ако наричаш реактивната енергия - обратна (ама дименсията за нея е kVAr) - може.





Часовете къде са ти?

Свалете малко гарда!

Отговор
в отговор на dian_dimitrov-60955 #12

Re: Обратна енергия!!!

Реактивна енергия има когато не се поддържа определен косинус фи,за тази цел се включват кондензаторни батерии с цел той да бъде в определени граници,това се правеше в индустриалните предприятия и тази реактивна(върната) енергия се отчита от електромера,ако косинус фи не е в граници следват санкции както за нисък така и за висок косинус.

Отговор
в отговор на SONY994FM #13

Re: Обратна енергия!!!

Реактивна енергия има когато не се поддържа определен косинус фи,за тази цел се включват кондензаторни батерии с цел той да бъде в определени граници,това се правеше в индустриалните предприятия и тази реактивна(върната) енергия се отчита от електромера,ако косинус фи не е в граници следват санкции както за нисък така и за висок косинус.

Извинявам се че се меся но точно на Диан не го обяснявай!

М дааа...
Отговор
в отговор на SONY994FM #14

Re: Обратна енергия!!!

за тази цел се включват кондензаторни батерии
Айде бе. Много ли си сигурен че се включват само кондензатори? Някой е пропуснал доста уроци в училище.
Пишещите тук са малко, но почти всички от тях са професионалисти. Така че вместо да се опиваш да им обясниш някои неща дето не са ти ясни и на теб, вземи да питаш. Ако някой е на кеф, може да получиш и отговори.

Отговор
в отговор на hidrazin4o #15

Re: Обратна енергия!!!

Този е един и същ с много различни и все нови профили.
Не знам каква му е целта и защо изобщо пише. Едно съм забелязал че не е заедлив. Може или да е патологичен случай или много тъп техник.

М дааа...
Отговор
в отговор на hidrazin4o #16

Re: Обратна енергия!!!

В промишлените предприятия се използуват такива батерии,слага се един косину сфи регулатор,който управлява контактори чрез които се включват и изключват батериите според консумацията,включените електрически машини.Лично съм поддържал такова съоражение,батериите бяха на няколко степени и когато изгореше някои контактор на някоя степен,ргулатора започваше да включва и изключва другите стъпала и се получаваше така че един път косинуса беше висок друг път нисък,тоест за да работи правилно регулатора всички стъпала на батериите трябва да са изправни.

Отговор
в отговор на SONY994FM #17

Re: Обратна енергия!!!

Забележка! Не е контактор!(само прилича на такова чудо)

М дааа...
Отговор
в отговор на SONY994FM #18

Re: Обратна енергия!!!

Лично съм поддържал такова съорЪжение

И какво си му поддържал? Бърсал си кондензаторите и си обирал паяжините?
Щото пък аз сега се боря да сложим едни такива неща:
[линк]
Да виждаш там кондензатори?

Отговор
в отговор на hidrazin4o #19

Re: Обратна енергия!!!

Проблема беше в контакторите,които горяха често защото не бяха подходящи за целта а от предприятието не искаха да дават пари за по добри и така често се сменяваха.
Иначе това:
[линк]
е доста добро.

Отговор
в отговор на SONY994FM #20

Re: Обратна енергия!!!

Проблема беше в контакторите

Скъсваш ме от смях

М дааа...
Отговор