студен радиатор
6 отговора
0 прегледа
студен радиатор
Здравейте майстори! Търся съвет за парна инсталация на къща. Проблемът е следният-инсталацията се разклонява на четири вертикални щранга, от които на трите етажа съответно излизат разклонения към радиаторите. Та проблемът е, че на единия от щранговете топллото го усещам до средата на вертикалната тръба към втория етаж (радиаторът на първия етаж се загрява), но горната половина на тръбата-ледена. Интересното е, и че дори и по конвекция тръбата нагоре не се загрява Знам, веднага ще кажете-има въздух. Да, ама на върха на тази тръба е обезвъздушителят-отварям го, източвам по литър, два, три-грам въздух не излиза. Единствената промяна в сравнение с миналата година (когато радиаторът топлеше, верно, по-малко в сравнение с другите, но все пак грееше) е, че вързахме допълнително бойлер със серпентина за топла вода. Пробвах да притворя кранчетата на някои радиатори в стаи, в които не живеем-няма промяна. Та въпросът ми е-дали причината може да е някакво запушване (ама вода, както казах от обезвъздушителя си излиза) или капацитета на помпата с добавения бойлер вече не достига. Ще съм благодарен за всяко мнение!
Re: студен радиатор
Инсталацията ти е водна а не парна и е на принудителна циркулация а това означава че щом обезвъздушаваш и тече вода, че има проблем с дебитирала помпа или нарушена циркулация.
Спрете радиаторите на 1 етаж и вижте какво се случва.
Възможна прочина е гайката на помпата за обезвъздушаване или повредени спирателни кранове.
Успехът се гради на знания и собствена религия!
Спрете радиаторите на 1 етаж и вижте какво се случва.
Възможна прочина е гайката на помпата за обезвъздушаване или повредени спирателни кранове.
Успехът се гради на знания и собствена религия!
Re: студен радиатор
Благодаря за отговора. Два дни не бях палил, днес вече запалих, така, че ще пробвам какво ще се случи като спра радиаторите на 1-ви етаж. Ама и аз имам съмнение, че помпата май вече стана малка за цялата инсталация. Май ще се купува нова.
Благодаря още веднъж!
Благодаря още веднъж!
Re: студен радиатор
Една помпа за цялата инсталация, ама май вече е недостатъчна. Топлото не достига само до един радиатор на втория етаж-до там всъщност стига проблемният щранг. Навсякъде другаде (имам предвид другите щрангове), включително и до третия етаж всичко е ОК.
Re: студен радиатор
Офффффффффф, забравих да спомена: Някой скапани майстори слагат цетки уж да предпазят помпата и така я дефектират. Провери за цетка!!
Системата не трябва да има и възвратен клапан! (виждал съм и това)
При недостатъчна мощност на помпата пак трябва да се получава загряване на системата но се отразява на топлоотдаването. (всеки етаж с разлика но трябва да се има в предвид че не всеки апартамент е достатъчно добре изолиран )
Пиши до къде стигна. Успех!
Успехът се гради на знания и собствена религия!
Системата не трябва да има и възвратен клапан! (виждал съм и това)
При недостатъчна мощност на помпата пак трябва да се получава загряване на системата но се отразява на топлоотдаването. (всеки етаж с разлика но трябва да се има в предвид че не всеки апартамент е достатъчно добре изолиран )
Пиши до къде стигна. Успех!
Успехът се гради на знания и собствена религия!
Re: студен радиатор
Докладвам:Проблемът е бил в помпата, както и предполагахме. Майстор ми смени главата на старата с нова и сега върти както трябва. И веднага се усети-радиаторът се затопли. Така, че въпросът е решен. Благодаря още веднъж за съветите!