Изключване

30 отговора 0 прегледа
#1

Изключване

Здр.!Сблъсках се със следния проблем...и бих искал да чуя мнения.При изключване на трансформатор 20/о.4 кв -страна 20кв.,възникват огромни пикови токове,което води до събаряне на защита на по-горно стъпало...трафото е 1МВА.....натоварено е на 50 % в момента на изключване....много неща са изписани за намагнитващия ток при пуск на трафо....но при изключване почти нищо....като индуктивен товар би следвало наистина да има такъв и при изключване....започвам да се съмнявам в използвания прекъсвач СрН в КРУ......дали отделя едновременно полюсите си....в момента на изключване на защитата ясно се виждат големите показания на тока...някои да се е сблъсквал...Холдъне?

Отговор
в отговор на rzgpp #2

Re: Изключване

Извинявай че така ще ти го напиша но ->> започвам да се съмнявам в използвания прекъсвач СрН в КРУ... Не си за тази работа!!!!!
На 50% натоварено трафо да го изключваш от средното си е голяма глупост!

Успехът се гради на знания и собствена религия!
Отговор
в отговор на Timo #3

Re: Изключване

Бихте ли обяснили защо?Смешно ми е,опитвам да се сдържа да не кажа някоя глупост!Ако нямате понятие...не участвайте в разговора господин Timo...моля....

Отговор
в отговор на rzgpp #4

Re: Изключване

А какъв е прекъсвача? а от какво изключва другата защита?

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на Диaн #5

Re: Изключване

Вакуумен...изключва от ТО....не ми се е случвало досега...

Отговор
в отговор на rzgpp #6

Re: Изключване

Бихте ли обяснили защо?Смешно ми е,опитвам да се сдържа да не кажа някоя глупост!Ако нямате понятие...не участвайте в разговора господин Timo...моля....

А ако имам?
Няма да ти влизам в темата, действай спокойно. Няма какво да науча от теб а и няма как да съм ти полезен, това просто се учи в средните училища и в наредба 3!

Успехът се гради на знания и собствена религия!
Отговор
в отговор на rzgpp #7

Re: Изключване

Този прекъсвач има ли си детектор на дъгата? Нещо такова:
[линк]
При мен в КРУ-то имам 10 въвода по 5 MVA. На всеки от тях има по 4 трафа 0,6/20 с мощност 1,25MVA. Никога не е имало проблем да си ги цъкам натоварени или не без да се съобразявам с процент на натоварване. Разбира се не е много желателно и гледам първо да ги поразтоваря за собствено успокоение.
Та ако имаш такъв контролер може кучето да е заровено там. Иначе няма ли друг прекъсвач за да ги врътнеш за проба?

Отговор
в отговор на Timo #8

Re: Изключване

Разбрах,че няма как да си ми полезен още с първото изказване.Моля не продължавай.....празното говорене не ми допада...а това че си далеч от нещата си проличава с всяко мнение....

Отговор
в отговор на rzgpp #9

Re: Изключване

Казваш „...в момента на изключване на защитата ясно се виждат големите показания на тока...” а те не трябва да бъдат по високи от:
I на претоварване = или < I ном. ток на трансформатора с време t
I 1 ст. = 1,05 * I на късо съединение на трансформатора с време t = 0 s.
I 2 ст. = 2 * I на късо съединение на трансформатора с време t = 0.2 s.


1 изменение: забравих знака (*) след 1,05.
2 допълнение: при изключване на ненатоварени трафа макс. пренапрежения достигат до (4 – 5 U фазово ) и могат да превишат изолационните нива на съоръженията прикачени към трансформатора и тогава малкия индуктивен ток който бива изключван изведнъж прераства в ток на к.с. и то след когато контактите на прекъсвача са се били вече раздаличили. Но нова е развиваща се повреда.

Редактирано от qumen на

Отговор
в отговор на qumen #10

Re: Изключване

Благодаря за мнението qumen!Виждат се големи моментни стойности на тока....това не е траен ток който е бил преди това...в резултат на изключването възниква и събаря горно стъпало.За настройките....не съм съгласен ,но както и да е....въпрос на гледна точка и опит.Именно големите пренапрежения са причина да не се изключва машината без товар....заради това именно се съмнявам в прекъсвача...вакуумен е..ако контактната система не отделя едновременно...възможно е енергията,запасена в трафото да се разрежда и взаимодейства с индуктивния си характер с друг елемент на мрежата.....още повече че в момента на разкъсване възниква невероятен честотен спектър....и вероятността за резонанс нараства в пъти.......интересното е,че се получава при няколко конфигурации кру-та....все нови...еднакви....хранещи се от една линия...

Отговор
в отговор на rzgpp #11

Re: Изключване

Такааааа я да питам... тук стана въпрос за вакумни прекъсвачи, значи задължително ти трябват вентилни и то не с искрова междина а цинково-окисни заради.... сети се сам пише го по дебелите книги.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на rzgpp #12

Re: Изключване

в момента на разкъсване възниква невероятен честотен спектър Обещах да не се обаждам.

Успехът се гради на знания и собствена религия!
Отговор
в отговор на Timo #13

Re: Изключване

е, какво да се обаждаш? то защитата вероятно записва осцилограма на изключването, човека се чуди от какво изключва и явно я е прегледал.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на rzgpp #14

Re: Изключване

Благодаря за отговора rzgpp, дали ще вземеш предвид моето мнение си е твой личен избор, но все пак още веднъж ще ти обърна внимание на настройките на защитите, а големите моментни токове да ги представиш със числа, не за мен, а за да си направиш изводи къде да търсиш причината, а не да се луташ в пренапрежения, индуктивности, честотни спектри, резонанси или в прекъсвача.

Отговор
в отговор на qumen #15

Re: Изключване

Едва ли. Колегата май е тръгнал с рога напред и не му дреме за мнения несъвпадащи с неговите разсъждения. Нито е споменал какви са прекъсвачите, с какво са оборудвани,... и разни такива "маловажни" неща.
Ами да му пожелая успех. След два дена ми предстои пак разцъкване на такива при товар над 60-70% и предполагам няма да има грижи, както и до сега.
Да му пожелаем да не вижда изпарена мед по дувара до КРУ-то.
Успех!

Отговор
в отговор на hidrazin4o #16

Re: Изключване

Грешиш! Не е колега! Не писа нищо съществено а не знае и основното. И малко даже поизлъга. "интересното е,че се получава при няколко конфигурации кру-та....все нови...еднакви....хранещи се от една линия..."
което води до събаряне на защита на по-горно стъпало...
Ама да се спасява само да не вземе да претрепе някой.
Има само един начин да сработи основна защита и той е ......... (ако е правилно настроена)

Успехът се гради на знания и собствена религия!
Отговор
в отговор на Timo #17

Re: Изключване

Абе шибана работа. Както го описва е повишаваща подстанция или нещо подобно. И като има "няколко конфигурации кру-та" все може да завърти количка на друго място за проба. Пък и му писах че новите са с контрол на дъгата с опика и може да си ги цъкаш по всяко време независимо от товара. Явно си има кахър с този контролер или не са му направени защитите като хората. Той все към прекъсвача го влече. Ми да го смени за проба като са "няколко конфигурации".
Между другото - смених си работата. От две седмици. От 20/110 минах на 0,6/20.

Отговор
в отговор на hidrazin4o #18

Re: Изключване

Супер.
И аз си я смених, сега с модерен гипс и после на Павел Баня и дано до нова година да съм чисто нов.

Успехът се гради на знания и собствена религия!
Отговор
в отговор на Timo #19

Re: Изключване

Какво стана бе приятелю? Как успя да я заформиш така? Като дойдеш на Павел Баня само посмей да не ми се обадиш.

Отговор
в отговор на hidrazin4o #20

Re: Изключване

Ще ще, паднах от стълба и си забравих парашута.

Успехът се гради на знания и собствена религия!
Отговор