Някой поглеждал ли е

скоро формата на мрежовото напрежение?

Току-що писах в "40-50", ама тук сте от бранаша - въобще нема нищо общо със синусоида, поне при мен. (И при още един колега се оказва - писа току-що и той).

Та - само при нас ли е тъй или навсякъде?

Отговор
в отговор на пopyчиkPжeвckий #2

Re: Някой поглеждал ли е

Огромна част от битова техника е с грец и eлектролити(пик фактор 10) и по квартали отгоре синусоида е компресирана.Близо до трафопост би трябвало да се мери.Интересно е по обяд 800МВа инвертори на фотоволтаици дали оцапват повече мрежата?

Отговор
в отговор на Totopet #3

Re: Някой поглеждал ли е

Е хубаво, и аз до тоя извод стигнах, ама в 7:30 вечерта в института вече няма хора, т.е. няма напускани компютри, а формата си остава същата.

Отговор
в отговор на пopyчиkPжeвckий #4

Re: Някой поглеждал ли е

Ако трансформаторът няма "триъгълна" намотка, в подмагнитващия ток липсват нечетните хармоници, които са кратни на 3 (3, 9, 15, 21 и т.н.) и фазовите напрежения при малки натоварвания се изкривяват. Линейните обаче са си е наред и затова проверете формата им. Тази тема май я дъвкахме преди време и с "некой си" си разменяхме "учтиви" любезности.

Отговор
в отговор на пopyчиkPжeвckий #5

Re: Някой поглеждал ли е

Добре!
И какво от това?
Явно наблизо има прибори с тиристорно управление.Обикновенно те оплескват синусуидата.
Проблемите обикновенно са в предприятия с механизми с тиристорно управление.
Аз гледам да ми работи техниката в къщи.И телевизора и компа си работят добре.Пералнята също.
Преди години копирната машина в службата се ошашаваше като пуснеха наблизо мощен тиристорен преобразувател.
За съжаление техниеския напредък за едни е в полз,за други проблеми.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на П Пeтkoв #6

Re: Някой поглеждал ли е

Линейни няма как да измеря - еднофазна ми е мрежата.

Отговор
в отговор на Xoлдън #7

Re: Някой поглеждал ли е

Добре!
И какво от това?


Ми не знам какво от това - силовиците да кажат. Аз работя с токове от порядъка на милиампери и напрежения до 12 волта, напоследък всъщност основно 3.3 волта. (Добре де - понякога и с киловолти, ама тогава па токовете са около милиампер)

Ефективно - всеки един активен товар би трябвало да консумира повече мощност при подобна форма на напрежението.


Енергото ми предлага напрежение, което много-много не отговаря на синусоида. Реално - почти трапецовидна е формата, защото освен, че има ясно изразено плато по върховете, "страничните" линии на синусоидата също не са синусоидални, ами са почти прави. Което пък значи, че асинхронните и синхронните машини няма да се чувстват особено добре.

Проблемите обикновенно са в предприятия с механизми с тиристорно управление.

Нямаме си особено много тиристорни преобразуватели в института. Да не кажа - хич. А формата е една и съща - и в работно, и в извънработно време. Нещо повече - същата е и вкъщи, а в блока решително няма тиристорни устройства, пък апартаментът ми е първи вход до трафото.

Жив трапец.
Такава е формата на напрежението, което ми подават от енергото. Не за сефте все пак виждам мрежово напрежение и не за сефте виждам синусоида. Нищо подобно на нея.
И - до сега, за... айде да кажем 25-30 години "електронстване" не съм забелязвал такова мрежово напрежение.
Пак казвам - не съм "силовик", но не съм забелязвал до сега подобна "синусоида". Ако искате мога да перна и снимки.

Интересно наистина - какви ли са инверторите на бандитите с ВЕИ-тата?

П.С. Телевизорът и компютърът ти няма да забележат дори и постоянно напрежение да им пуснеш.

Редактирано от пopyчиkPжeвckий на

Отговор
в отговор на пopyчиkPжeвckий #8

Re: Някой поглеждал ли е

Ами у нашата банда са такива - по 500 и 630kW ама не са с тиристори. Имат си филтри и регулатор на косинус хи, хи, хи...
[линк]

Отговор
в отговор на пopyчиkPжeвckий #9

Re: Някой поглеждал ли е

За да не звуча голословно:

Вкъщи:



На бачкане:



Отговор
в отговор на пopyчиkPжeвckий #11

Re: Някой поглеждал ли е

Я, я ама не. Просто си бачкам наоколо. Не съм толкова на ти с политиката че да открадна толкова десетки млн. в евраци.
Ще трябва да взема някой ден един от осцилоскопите ми на работа и да видя какво в същност се случва при различни натоварвания.

Редактирано от hidrazin4o на

Отговор
в отговор на П Пeтkoв #12

Re: Някой поглеждал ли е

По принцип всички битови трафопостове са с тр-ри триъгълник/звезда.
Но явно проблема е на местна почва.Т.е. има в мрежата консуматор с нелинйна характеристика.И за да окаже влияние на синусоидата трябва да е доста мощен.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на Xoлдън #13

Re: Някой поглеждал ли е

Под "местна почва" имаш предвид София или България?

Отговор
в отговор на hidrazin4o #14

Re: Някой поглеждал ли е

Не съм толкова на ти с политиката че да открадна толкова десетки млн. в евраци

Инженерна му работа...

Отговор
в отговор на пopyчиkPжeвckий #15

Re: Някой поглеждал ли е

Имам предвид консуматори захранени от същия трафопост,а ако са мощни и от същата подстанция.
Преди години имах проблем с копирна машина в работата.От време на време вадеше безобразни копия.Лампата мигаше и всичко беше на черти. Оказа се,че в съседен цех са монтирали мощни тиристорни преобразвтели.Закачих осцилоскопа и от синусуидата нямаше и следа.Все едно беше дялана с брадва.
Имах техническа възможност и захраних сградата от друг трансформатор.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на Xoлдън #16

Re: Някой поглеждал ли е

Три различни големи квартала - едва ли да са на една подстанция, за трафопост - да не говорим.
Пък и де ги вече мощни консуматори....

Отговор
в отговор на пopyчиkPжeвckий #17

Re: Някой поглеждал ли е

Схемата на София е доста сложна.Има много връзки между подстациите.Подстанциите са около 30 ,а изводите от тях над 1000.
Но както вече писах, много е вероятно в квартала да работи машина с мощен тиристорен пребразувател.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на Xoлдън #18

Re: Някой поглеждал ли е

Евтини мощни климатици на съседен супермаркет могат да ти прецакат яко синусоидата.

Отговор
в отговор на asahi #19

Re: Някой поглеждал ли е

Точно евтините климатици нищо не могат да направят на синусоидата.

Отговор
в отговор на пopyчиkPжeвckий #20

Re: Някой поглеждал ли е

пopyчиkPжeвckий (същият)
Публикувано 07.06.13 20:11
На първата снимка платото е спадащо.Имаме ограничена лента в ниски честоти.Резонно-понижаващия т-р в измерването.Но втората(от служба) платото е нарастващо???друг разделителен т-р ли ползвате?Или цифровия регистратор е с арабски фирмуер?

Редактирано от Totopet на

Отговор