Някой поглеждал ли е
29 отговора
0 прегледа
Някой поглеждал ли е
скоро формата на мрежовото напрежение?
Току-що писах в "40-50", ама тук сте от бранаша - въобще нема нищо общо със синусоида, поне при мен. (И при още един колега се оказва - писа току-що и той).
Та - само при нас ли е тъй или навсякъде?
Току-що писах в "40-50", ама тук сте от бранаша - въобще нема нищо общо със синусоида, поне при мен. (И при още един колега се оказва - писа току-що и той).
Та - само при нас ли е тъй или навсякъде?
Re: Някой поглеждал ли е
Огромна част от битова техника е с грец и eлектролити(пик фактор 10) и по квартали отгоре синусоида е компресирана.Близо до трафопост би трябвало да се мери.Интересно е по обяд 800МВа инвертори на фотоволтаици дали оцапват повече мрежата?
Re: Някой поглеждал ли е
Е хубаво, и аз до тоя извод стигнах, ама в 7:30 вечерта в института вече няма хора, т.е. няма напускани компютри, а формата си остава същата.
Re: Някой поглеждал ли е
Ако трансформаторът няма "триъгълна" намотка, в подмагнитващия ток липсват нечетните хармоници, които са кратни на 3 (3, 9, 15, 21 и т.н.) и фазовите напрежения при малки натоварвания се изкривяват. Линейните обаче са си е наред и затова проверете формата им. Тази тема май я дъвкахме преди време и с "некой си" си разменяхме "учтиви" любезности.
Re: Някой поглеждал ли е
Добре!
И какво от това?
Явно наблизо има прибори с тиристорно управление.Обикновенно те оплескват синусуидата.
Проблемите обикновенно са в предприятия с механизми с тиристорно управление.
Аз гледам да ми работи техниката в къщи.И телевизора и компа си работят добре.Пералнята също.
Преди години копирната машина в службата се ошашаваше като пуснеха наблизо мощен тиристорен преобразувател.
За съжаление техниеския напредък за едни е в полз,за други проблеми.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
И какво от това?
Явно наблизо има прибори с тиристорно управление.Обикновенно те оплескват синусуидата.
Проблемите обикновенно са в предприятия с механизми с тиристорно управление.
Аз гледам да ми работи техниката в къщи.И телевизора и компа си работят добре.Пералнята също.
Преди години копирната машина в службата се ошашаваше като пуснеха наблизо мощен тиристорен преобразувател.
За съжаление техниеския напредък за едни е в полз,за други проблеми.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Re: Някой поглеждал ли е
Добре!
И какво от това?
Ми не знам какво от това - силовиците да кажат. Аз работя с токове от порядъка на милиампери и напрежения до 12 волта, напоследък всъщност основно 3.3 волта.
(Добре де - понякога и с киловолти, ама тогава па токовете са около милиампер
)
Ефективно - всеки един активен товар би трябвало да консумира повече мощност при подобна форма на напрежението.
Енергото ми предлага напрежение, което много-много не отговаря на синусоида. Реално - почти трапецовидна е формата, защото освен, че има ясно изразено плато по върховете, "страничните" линии на синусоидата също не са синусоидални, ами са почти прави. Което пък значи, че асинхронните и синхронните машини няма да се чувстват особено добре.
Проблемите обикновенно са в предприятия с механизми с тиристорно управление.
Нямаме си особено много тиристорни преобразуватели в института. Да не кажа - хич. А формата е една и съща - и в работно, и в извънработно време. Нещо повече - същата е и вкъщи, а в блока решително няма тиристорни устройства, пък апартаментът ми е първи вход до трафото.
Жив трапец.
Такава е формата на напрежението, което ми подават от енергото. Не за сефте все пак виждам мрежово напрежение и не за сефте виждам синусоида. Нищо подобно на нея.
И - до сега, за... айде да кажем 25-30 години "електронстване" не съм забелязвал такова мрежово напрежение.
Пак казвам - не съм "силовик", но не съм забелязвал до сега подобна "синусоида". Ако искате мога да перна и снимки.
Интересно наистина - какви ли са инверторите на бандитите с ВЕИ-тата?
П.С. Телевизорът и компютърът ти няма да забележат дори и постоянно напрежение да им пуснеш.
И какво от това?
Ми не знам какво от това - силовиците да кажат. Аз работя с токове от порядъка на милиампери и напрежения до 12 волта, напоследък всъщност основно 3.3 волта.
Ефективно - всеки един активен товар би трябвало да консумира повече мощност при подобна форма на напрежението.
Енергото ми предлага напрежение, което много-много не отговаря на синусоида. Реално - почти трапецовидна е формата, защото освен, че има ясно изразено плато по върховете, "страничните" линии на синусоидата също не са синусоидални, ами са почти прави. Което пък значи, че асинхронните и синхронните машини няма да се чувстват особено добре.
Проблемите обикновенно са в предприятия с механизми с тиристорно управление.
Нямаме си особено много тиристорни преобразуватели в института. Да не кажа - хич. А формата е една и съща - и в работно, и в извънработно време. Нещо повече - същата е и вкъщи, а в блока решително няма тиристорни устройства, пък апартаментът ми е първи вход до трафото.
Жив трапец.
Такава е формата на напрежението, което ми подават от енергото. Не за сефте все пак виждам мрежово напрежение и не за сефте виждам синусоида. Нищо подобно на нея.
И - до сега, за... айде да кажем 25-30 години "електронстване" не съм забелязвал такова мрежово напрежение.
Пак казвам - не съм "силовик", но не съм забелязвал до сега подобна "синусоида". Ако искате мога да перна и снимки.
Интересно наистина - какви ли са инверторите на бандитите с ВЕИ-тата?
П.С. Телевизорът и компютърът ти няма да забележат дори и постоянно напрежение да им пуснеш.
Редактирано от пopyчиkPжeвckий на
Re: Някой поглеждал ли е
Ами у нашата банда са такива - по 500 и 630kW ама не са с тиристори. Имат си филтри и регулатор на косинус хи, хи, хи...
[линк]
[линк]
Re: Някой поглеждал ли е
Я, я ама не. Просто си бачкам наоколо. Не съм толкова на ти с политиката че да открадна толкова десетки млн. в евраци.
Ще трябва да взема някой ден един от осцилоскопите ми на работа и да видя какво в същност се случва при различни натоварвания.
Ще трябва да взема някой ден един от осцилоскопите ми на работа и да видя какво в същност се случва при различни натоварвания.
Редактирано от hidrazin4o на
Re: Някой поглеждал ли е
По принцип всички битови трафопостове са с тр-ри триъгълник/звезда.
Но явно проблема е на местна почва.Т.е. има в мрежата консуматор с нелинйна характеристика.И за да окаже влияние на синусоидата трябва да е доста мощен.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Но явно проблема е на местна почва.Т.е. има в мрежата консуматор с нелинйна характеристика.И за да окаже влияние на синусоидата трябва да е доста мощен.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Re: Някой поглеждал ли е
Не съм толкова на ти с политиката че да открадна толкова десетки млн. в евраци
Инженерна му работа...
Инженерна му работа...
Re: Някой поглеждал ли е
Имам предвид консуматори захранени от същия трафопост,а ако са мощни и от същата подстанция.
Преди години имах проблем с копирна машина в работата.От време на време вадеше безобразни копия.Лампата мигаше и всичко беше на черти. Оказа се,че в съседен цех са монтирали мощни тиристорни преобразвтели.Закачих осцилоскопа и от синусуидата нямаше и следа.Все едно беше дялана с брадва.
Имах техническа възможност и захраних сградата от друг трансформатор.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Преди години имах проблем с копирна машина в работата.От време на време вадеше безобразни копия.Лампата мигаше и всичко беше на черти. Оказа се,че в съседен цех са монтирали мощни тиристорни преобразвтели.Закачих осцилоскопа и от синусуидата нямаше и следа.Все едно беше дялана с брадва.
Имах техническа възможност и захраних сградата от друг трансформатор.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Re: Някой поглеждал ли е
Три различни големи квартала - едва ли да са на една подстанция, за трафопост - да не говорим.
Пък и де ги вече мощни консуматори....
Пък и де ги вече мощни консуматори....
Re: Някой поглеждал ли е
Схемата на София е доста сложна.Има много връзки между подстациите.Подстанциите са около 30 ,а изводите от тях над 1000.
Но както вече писах, много е вероятно в квартала да работи машина с мощен тиристорен пребразувател.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Но както вече писах, много е вероятно в квартала да работи машина с мощен тиристорен пребразувател.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Re: Някой поглеждал ли е
Евтини мощни климатици на съседен супермаркет могат да ти прецакат яко синусоидата.

Re: Някой поглеждал ли е
Точно евтините климатици нищо не могат да направят на синусоидата.
Re: Някой поглеждал ли е
пopyчиkPжeвckий (същият)
Публикувано 07.06.13 20:11
На първата снимка платото е спадащо.Имаме ограничена лента в ниски честоти.Резонно-понижаващия т-р в измерването.Но втората(от служба) платото е нарастващо???друг разделителен т-р ли ползвате?Или цифровия регистратор е с арабски фирмуер?
Публикувано 07.06.13 20:11
На първата снимка платото е спадащо.Имаме ограничена лента в ниски честоти.Резонно-понижаващия т-р в измерването.Но втората(от служба) платото е нарастващо???друг разделителен т-р ли ползвате?Или цифровия регистратор е с арабски фирмуер?
Редактирано от Totopet на