свързване на ПВА-2
3 отговора
0 прегледа
свързване на ПВА-2
Кой е най-добрият метод за свързване на проводник ПВА-2 в разклонителни кутии.
Re: свързване на ПВА-2
Нарича се елетротехническа спайка.Оголват се двата проводника по 2 см. Кръстосват се там,където свършва изолацията и всеки се навива върху другия плътно навивка до навивка.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Re: свързване на ПВА-2
Аз бих ти препоръчал да ги калайдисаш и да използваш клемите на WAGO за съединяване.
Re: свързване на ПВА-2
Никакво усукване (спайка). Проводника ти е многожичен. Да не говоря че според Наредба 3 е забранена спайката и за едножичните. Нищо че сигурно 80% от жилищата у нас са правени така.
+1 за клемите WAGO. Не е необходимо да ги калайдисваш. Има клеми за многожичен проводник. Това са сериите 222 и 224.
[линк]
+1 за клемите WAGO. Не е необходимо да ги калайдисваш. Има клеми за многожичен проводник. Това са сериите 222 и 224.
[линк]