Плоско фундиране
13 отговора
0 прегледа
Плоско фундиране
Колеги,
В чл.8 от НППФ се говори за инженерно-геоложки карти.
Знае ли някой къде са публикувани такива ?
Или пък някой да ги има на файл ?
В чл.8 от НППФ се говори за инженерно-геоложки карти.
Знае ли някой къде са публикувани такива ?
Или пък някой да ги има на файл ?
Re: Плоско фундиране
Едно време ги имаше на хартия - цветни, подробни...
Не съм ги виждал дигитализирани.
Не съм ги виждал дигитализирани.
Re: Плоско фундиране
Обща карта за България или само за някой регион ?
И дали са само в регулация или извън регулацията ?
И дали са само в регулация или извън регулацията ?
Редактирано от ffloyd на
Re: Плоско фундиране
E ти за кои райони си виждал карти или имаш такива ?
Щото за една къща на 2 етажа да правим сондажи - много вдига бюджета !
Щото за една къща на 2 етажа да правим сондажи - много вдига бюджета !
Re: Плоско фундиране
Нямам карти. Сори!
Преди 5-6 години видях за района на Перник. Колегата, който ги носеше (защо не му взех телефонния номер?!) каза, че имало за почти всяка част от БГ...
Преди 5-6 години видях за района на Перник. Колегата, който ги носеше (защо не му взех телефонния номер?!) каза, че имало за почти всяка част от БГ...
Re: Плоско фундиране
Тия геолози са ги изпокрили мама му стара - пак трябва да им кихаме на вятъра ! 
Re: Плоско фундиране
Абе освен глина друго там доле няма - чат пат пясък, край Дунава - малко льос !
Редактирано от ffloyd на
Re: Плоско фундиране
Ако дълбочината на фундиране не е голяма, що не закараш един багер и да направи един шурф? 100-200 лв и готово?
Re: Плоско фундиране
Колеги, помагайте за още един проблем !
Имаме изпълнени ивични основи за къща от собственика -
Размерите в план са 11х7м, носещи зидове Итонг 25см.
Бетонови основи 50/50 - по периметъра - и вътрешни по средата - на 3,50 и 5,50м .
Изпълнена е над основите армирана настилка на кота 0,00.
В основите има заложни фусове №12 - 9бр. за колони 25/25.
Целта е да се проектира 2-етажна къща върху така изпълнените основи.
Проблема е, че не е спазена минималната дълбочина на фундиране.
80 см - дълбочината на замръзване.
Земетръсен район - ІХст. - мин.дълбочина - Н/10 или пак - 80см.
Земата основа е глина - носи около 20т/м2.
1. Какви са рисковете при така изпълнените основи ?
2. Май нищо не може да се направи за подбиване на основите с 30см -
достъпни са само основите по периметъра - вътрешните са закрити с кота 0,00.
Имаме изпълнени ивични основи за къща от собственика -
Размерите в план са 11х7м, носещи зидове Итонг 25см.
Бетонови основи 50/50 - по периметъра - и вътрешни по средата - на 3,50 и 5,50м .
Изпълнена е над основите армирана настилка на кота 0,00.
В основите има заложни фусове №12 - 9бр. за колони 25/25.
Целта е да се проектира 2-етажна къща върху така изпълнените основи.
Проблема е, че не е спазена минималната дълбочина на фундиране.
80 см - дълбочината на замръзване.
Земетръсен район - ІХст. - мин.дълбочина - Н/10 или пак - 80см.
Земата основа е глина - носи около 20т/м2.
1. Какви са рисковете при така изпълнените основи ?
2. Май нищо не може да се направи за подбиване на основите с 30см -
достъпни са само основите по периметъра - вътрешните са закрити с кота 0,00.
Редактирано от ffloyd на
Re: Плоско фундиране
Има 2 проблема: плитки основи и недостатъчни фусове като диаметър.
Решения:
1. Основите се подбиват.
2. Монтират се допълнителни фусове.
Решения:
1. Основите се подбиват.
2. Монтират се допълнителни фусове.
Re: Плоско фундиране
1. Основите могат да се подбият само фасадните - вътрешните са закрити с настилката на кота 0,00.
Какво ще стане ако си останат така - на 50см -При евентуално замръзване и после размръзване ?
2. Земетръса го поемаме с ТБШ - трябва ни №14 само за колоните при шайбите.
Как предлагаш да насадим нови фусове там където са №12 ?
Ако се пробият отвори с Хилти и на епоксидна смола - трябва ни закотвяща дължина 40ф или 40.1,4=56см ?
Какво ще стане ако си останат така - на 50см -При евентуално замръзване и после размръзване ?
2. Земетръса го поемаме с ТБШ - трябва ни №14 само за колоните при шайбите.
Как предлагаш да насадим нови фусове там където са №12 ?
Ако се пробият отвори с Хилти и на епоксидна смола - трябва ни закотвяща дължина 40ф или 40.1,4=56см ?
Re: Плоско фундиране
вътрешните не би трябвало да замръзнат ако сградата е обитаема, но ако са фундирани на 50см има опасност да е фундирано върху слаба почва.
Според мен добре би било да се подбият основите до здрава почва, а вътре да изкопаят единични фундаменти. За няколко фундамента настилката ще се разбие.
Ако решиш да поемаш земетръса с тухлени шайби, трябва да помислиш, че този фундамент,който имаш вероятно няма да е достатъчен.
Според мен добре би било да се подбият основите до здрава почва, а вътре да изкопаят единични фундаменти. За няколко фундамента настилката ще се разбие.
Ако решиш да поемаш земетръса с тухлени шайби, трябва да помислиш, че този фундамент,който имаш вероятно няма да е достатъчен.