Проблем с UPS
5 отговора
0 прегледа
Проблем с UPS
Здравейте,
Имам проблем с един UPS Inform guard.
Когато го включа от начало си стартира на батерия после трябва да превключи на мрежово напрежение релето сработва но после веднага минава пак на батерия. След 2 секунди пак опитва да обърне на мрежа и пак се връща на батерия. Премерих му релетата изглеждат читави но въпреки това ще ги сменя.
Бушона е здрави батерията също. Инъче на батерия като го пуснеш без да си го свързал в мрежата си работи.
Някакви идеи?
Имам проблем с един UPS Inform guard.
Когато го включа от начало си стартира на батерия после трябва да превключи на мрежово напрежение релето сработва но после веднага минава пак на батерия. След 2 секунди пак опитва да обърне на мрежа и пак се връща на батерия. Премерих му релетата изглеждат читави но въпреки това ще ги сменя.
Бушона е здрави батерията също. Инъче на батерия като го пуснеш без да си го свързал в мрежата си работи.
Някакви идеи?
Re: Проблем с UPS
Смени кабела (захранващия) като за начало, попадал съм на боклуци които не на всяка машина пасват и "прицъркват" когато се натоварят (така де на контакта). Ако кабела не дава добър контакт UPS-а ти намира напрежение на входа, изчаква си времето (не преминава веднага на мрежово напрежение ако си забелязал) и когато се натовари от лошата връзка прицърква, напрежението след връзката пада и машинката си минава пак на батерия.
"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Re: Проблем с UPS
Смених релетата същата работа.
пробвах с два други кабела пак същото.
Някакви идеи?
Тия релета какво им подава ток на бобинките? Има някакви малки транзисторчета маи. някой кондензатор да е изсъхнал?(въпреки че никои не изглежда надут)
пробвах с два други кабела пак същото.
Някакви идеи?
Тия релета какво им подава ток на бобинките? Има някакви малки транзисторчета маи. някой кондензатор да е изсъхнал?(въпреки че никои не изглежда надут)
Re: Проблем с UPS
Туй чудо предпазител да има (обикновенно около щепсела)?
Я погледни от къде му минава захранването и запой 2 жици на самата платка и виж дали ще можеш да уловиш дали вдига 220, после захрани платката директно (за пробата). Виж да няма филтър с някоя индуктивност на входа (огледай за студена спойка). Просто така както го описваш сякаш реагира на "ниско напрежение при входа" - това което ми идва на ум е слаба връзка а от кабели съм си патил и за това започнах с тях.
Ако до половин час не откриеш какво му е... беги у конрад и си купи нов с гаранция
"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Я погледни от къде му минава захранването и запой 2 жици на самата платка и виж дали ще можеш да уловиш дали вдига 220, после захрани платката директно (за пробата). Виж да няма филтър с някоя индуктивност на входа (огледай за студена спойка). Просто така както го описваш сякаш реагира на "ниско напрежение при входа" - това което ми идва на ум е слаба връзка а от кабели съм си патил и за това започнах с тях.
Ако до половин час не откриеш какво му е... беги у конрад и си купи нов с гаранция
"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Re: Проблем с UPS
Възможно е да е от кабел или предпазител, но имам усещането, че проблема е някъде другаде.
Добре е да се види захранването, греца и кондензатора след него.
Да се проследи какво напрежение излиза и след това да се проследи самото импулсно захранване.
Добре е да се види захранването, греца и кондензатора след него.
Да се проследи какво напрежение излиза и след това да се проследи самото импулсно захранване.