Дървен покрив

42 отговора 0 прегледа
#1

Дървен покрив

Колеги, подменям дървената покривна конструкция на двуетажна сграда.
Сградата е правоъгълна с размери в план 14/27 м, строена 1960 г, покрива е четирискатен.
Плочата над втори етаж е с обратни греди 25/50 през 4,30 м.
Стойките (попове) са 14/14 - при билото Н=3,50 м през 4,30 м. върху обратните греди.
Столиците получават подпорно разстояние 4,30 м. от поп до поп и товарна площ 2,30 м. Натоварването върху столиците е 850 кг/м.
При това зверско натоварване по новите норми за сняг, се получава сечение на столицата 14/28, ако се смята като греда на две подпори.
Това сечение ми се вижда много голямо, и въпросът ми е следният :

1. Тъй като конструктивно се поставят паянти под 45 градуса между столицата и стойката (поп) - примерно 12/12 - Може ли да се приеме че паянтите ще намалят подпорното разстояние на столиците ?

2. Ако това е така - примерно намалим подпорното радстояние от 4,30 на 3м - се получава едно по-нормално сечение на столицата - 14/16.

3. Съмненията ми за паянтите са продиктувани от недобрите съединения които се изпълняват в дървените конструкции - с пирони и ковани скоби.
С една дума това са податливи съединения - и ако подадат от вертикален товар - столицата ще заработи пак като греда на две опори - 4,30 от поп до поп.
Верно, че се изпълнява и зарязване от 2 см на паянтата към попа и столицата, но при усилие (натиск) от 3т. в паянтата е възможно да се получи сцепване надлъжно по зарязването в попа и столицата.

Тъй като литературата е доста оскъдна - ползвам Дървени конструкции на Даков и Тотев (там няма почти нищо) и Сградостроителство -

Молбата ми е да споделите вашата практика по казуса?

Редактирано от ffloyd на

Отговор
в отговор на ffloyd #2

Re: Дървен покрив

Разбира се, че може да се възползваш от по-изгодната статическа
схема, която ти дава вариантът с подкоси. За това удоволствие ще
трябва да се постараеш всички детайли да поемат своя дял.
Съединенията подкос-поп; подкос-столица трябва да предадат
натисковото усилие, а детайлът столица-поп може да се окаже
опънат.
Да оставим вече зарязванията, пироните и скобите в историята.
Съвременните детайли са с възлови перфорирани стоманени плочи
с винтове, болтове и осигуряващи зъбчати шайби.
В краен случай за осигуряване на приплъзването вместо зарязване
може да се поставят допълнителни трупчета (кушаци), закрепени
с винтове и шпилки.

Желая успех!

ql^2/8
Отговор
в отговор на ffloyd #3

Re: Дървен покрив

Колегата ql2v8 е изчерпателен и е прав! Както винаги! (ще почерпи ли за добрите думи! )

Ако ти се струва, че изпълнителя може да не изпълни нещата - търси допълнително подпиране.

Успех!

Отговор
в отговор на ffloyd #4

Re: Дървен покрив

Според мен 14/28см си е добра столѝца. Може да се сглоби от две 14/14. Само да добавя, да си сметнеш провисването с нормативен товар. Можеш и да добавиш нови стойки, за да намалиш подпорното разстояние:)

Отговор
в отговор на Boждa #5

Re: Дървен покрив

Две греди 14/14 (I=2*3200) не правят една 14/28 (I=25600), освен ако не се
сглобят по специален начин. "Специален начин" значи нещо различно от
това, което умеят кофражистите на обекта, които обикновено се занимават
и с покрива.

ql^2/8
Отговор
в отговор на ql2v8 #6

Re: Дървен покрив

Именно, не стават една !

Колега ql2/8, дай некой линк към тия по-съвременни детайли на съединения, белким я променим статическата схема!

Иначе и аз съм фен на ql2/8 - обаче представи си реакцията на майстора който маха старите попове 10/10 и столици 10/12 и слага нови 14/28 !!!!!!!!

Как да му обясниш, че вече сме европейци и вали 3 пъти повече сняг ?

Отговор
в отговор на ffloyd #7

Re: Дървен покрив

Искаш линкове - ето линкове:

Нортоп

Немски сайт:
Gudzeit


Вносител за България:

ITT

Редактирано от ql2v8 на

Отговор
в отговор на ql2v8 #8

Re: Дървен покрив

Не мога да не се съглася с последното, предвид последните събития.:)

Отговор
в отговор на ffloyd #9

Re: Дървен покрив

Мисля че колегата ql2v8 имаше предвид специален детайл, с който двете 14/14 да започнат да действат като една 14/28, а не промяна на статическата схема. Нортоп имат подобни елементи ... двустранни дюбелни шайби, по народному "булдог". Представлява кръгла шайба с двустранни зъбци и отвор по средата. Слага се между двете греди и се стягат с шпилки най-общо казано. Това, което се изчислява е през какво разстояние се поставят шайбите, съответно шпилките. Има методика за изчислението(мисля, че беше в учебника на ВИАС).
Колкото до другото, моят личен опит с "майстора" е, че не само трябва да му обясниш като на идиот точно какво трябва да направи стъпка по стъпка, а и, че трябва да го направи точно както ти си му казал, без дори и за секунда да си помисли да влага или да спестява нещо от себе си без да те пита. Защото правят такива простотии, че не ми се почва темата.

Отговор
в отговор на Boждa #10

Re: Дървен покрив

Проблемът може да се реши на няколко нива:

На обекта:
Както каза Вожда, двустранните зъбчати шайби "булдог" е един от вариантите. Може да се заковат стоманени перфорирани плочи от двете
страни през известно разстояние. И двата варианта не предават 100%
срязващите усилия между дяловете заради податливостта на съединенията.
Някои предпочитат за подобни тежко натоварени елементи да комбинират
два стомамени U-профила с дървена греда между тях: ]|[ свързани с шпилки.

В дърводелска работилница:
Може да се приложи лепене в комбинация с правоъгълни дървени дюбели, врязани в двата дяла. За целта са необходими по-прецизни инструменти
и лепила, изглаждане, изрязване, притискане...

На пазара:
Може да се намери и слепена греда с достатъчно голямо сечение,
както и съставени греди с висока носеща способност - с 2Т сечение със
стебло от шперплат или стомана (често използвани за кофражи).
Виждал съм да се прилагат такива за столици на халета на отвор 6 м.
Промишлената гаранция си е гаранция за спокоен сън!

ql^2/8
Отговор
в отговор на ql2v8 #11

Re: Дървен покрив

Някой до сега да е използвал подкосите за намаляване на подпорното разстояние? - Едва ли, мисля че всеки смята столиците като прости греди.
Именно затова в книгите подкосите са наречени просто паянти - правят рамката неизменяема - иначе горе става, долу става - изменяема е, едни клещи и паянти оправят работата.
Работата с два съединени 14/14 за столица не ми се вижда никак практична - по-добре да си набичат направо 14/28.

Отдавна се ядосвам на дивотиите с тоя 2,5 пъти по голям сняг - преди беше 100 кг, сега е 250 кг/м2. Получават се едни безумно тежки стоманени и дървени покривни конструкции. А конструкцията трябва да бъде елегантна, стройна.
Питам го тоя Гуглев от НИСИ повече сняг ли вали сега ?
Не, казва той - вали същия, вече приемаме друга вероятност за превишение.
Е добре де, ама вдигате нормативния товар. Де факто излиза, че при kf=1,4 преди, сега ползваме kf=1,4x2,5=3,5 !
Е, питам го старите покриви няма ли да ги вали същия сняг, ще изпадат всичките, що не ги укрепвате? - Няма казва да паднат, тя стоманата има резерви?
Факта че вече 10 зими старите покриви нямат аварии, говори за безумията, които творим по покривите с новия сняг !

Отговор
в отговор на Boждa #12

Re: Дървен покрив

Аз измислих хитро решение - хем вълка сит, хем агнето цяло !

В статиката си смятам паянтите като подкоси - намаляват подпорното разстояние на столицата. Така си остава нормална столица - 14/16. Че то иначе при 14/28 отде ще и търсим пирони 40 см да я праснем към попа ?

Разчитам, че няма да се прояви тоя безумен сняг, който го измислиха 2004 година - щом снега който вали си е пак същия, всичко е въпрос на kf !
Така че, за снега, който си е пак стария - столицата подпряна от поп до поп ще издържа този товар !
Факта, че има нещо гнило в снега - е примера че за района на София веднага намалиха нормативния сняг - след като се надигна вой от колегията !
Е добре де, ний дет не сме от София - да го духаме ли ?

Редактирано от ffloyd на

Отговор
в отговор на ffloyd #13

Re: Дървен покрив

Не на мой обект, но голям сняг се появи в Тракия предната зима. Ползвай с всичка сила новия сняг, не се еб-вай с природата.

---------------------------------------
Първо се запознай с Manual.
Отговор
в отговор на mguergov #14

Re: Дървен покрив

Колко голям ?
Преди снега беше 100 кг/м2, сега го дават 250 кг/м2.
То ако беше вярно, старите покриви да са паднали отдавна.....

Отговор
в отговор на ffloyd #15

Re: Дървен покрив

Ако не си виждал паднал покрив от сняг, не значи че няма.
Аз съм виждал и дървен, и стоманен, и сглобяем стоманобетон.
На Билла покривът се счупи от дъжд с гръмотевици...
Колко козирки се катурнаха само миналата зима? Без да е
имало рекордни снеговалежи. Хубаво, че нямаше пострадали.
Но по-добре да не дърпаме дявола за опашката!..

ql^2/8
Отговор
в отговор на ffloyd #16

Re: Дървен покрив

Не съм съгласен с тебе! Има паднали покриви, козирки, навеси. Изкълчени диагонали на стоманени ферми, счупени дървени столици... Не прави такива неща! Инвеститора сега може и да ти е благодарен (по-вероятно - не!), но при първия проблем ще те посочи за главен виновник!

Отговор
в отговор на ylkom #17

Re: Дървен покрив

Има места на които са подценили количеството на снега.
Понякога и аз като оразмерявам дървени покриви се замислям дали получените сечения за столици (да кажем 16х18см) не са прекалено големи.





Отговор
в отговор на Иckъp #18

Re: Дървен покрив

Да. На входа на Смолян тази пролет видях паднал стоманен покрив на едно хале. Някой ако е от региона - нека коментира, може и снимки...

Отговор
в отговор на ffloyd #19

Re: Дървен покрив

Колеги, разнищихме въпроса със столиците !

Да видим сега какво става по-нагоре ?
Над столиците имаме ребра и маии. Над тях - дъсчена обшивка.
Маиите получават 1,414 пъти по-голяма дължина от ребрата, т.е. по-голямо подпорно разстояние - съответно по-голямо сечение от ребрата.

1. Ако ребрата са 8/10, а маиите 14/16 - то те не могат да се изравнят по горния си край за да се накове дъсчената обшивка ! Достигам до извода, че маиите и ребрата трябва да са с еднакво сечение - следва ребрата се наковават странично към маиите! Друго решение е ребрата да се подпират над маиите, но тогава маиите не могат да стъпват на столиците, а трябва да им се търси подпиране странично за поповете и то по ръба, което е доста неприятна задача! Как решавате въпроса при вас ?

2. Втори проблем - при билото трябва да стъпят две маии върху билната столица в една точка ! При сечение на столицата 14/16 не ми се вижда как може да стане стъпването ? Замислям се за уширение на столицата/попа странично с някакви трупчета ! Вие как решавате въпроса ?

3. Трети въпрос - керемидите как ги монтирате върху дъсчената обшивка - върху ребра 3/4, или залепени с какъв разтвор ???

Редактирано от ffloyd на

Отговор
в отговор на ffloyd #20

Re: Дървен покрив

Поп, върху него билна столица, върху нея маийте, после ребра, най-отгоре дървената обшивка. Мушама. Контра летви, летви, керемиди.
Това е!


П.П. Има един стар учебник по "Сградостроителство" за техникумите - там е много добре показано!

Редактирано от ylkom на

Отговор