Ст.бет.кула
6 отговора
0 прегледа
Ст.бет.кула
Дали някой се е сблъсквал с проблема "отделностояща асансьорна кула, до съществуваща сграда"? Ако има такъв, моля го да ми пише бележка с телефон, да му се обадя и да го питам разни неща?
Всяка професия има своите тънкости.
Всяка професия има своите тънкости.
Re: Ст.бет.кула
Правил съм нещо подобно - 6 или 7 етажа. Фундиране на едно ниво, фугата да е по-голяма от сбора на двете премествания: на старата сграда и на новата + запас.
Успех!
Успех!
Re: Ст.бет.кула
Да, това са нещата, които са ясни. Препъникамъкът ми е стройността на колони/стени. Имам идея (по-точно две идеи), но ми се щеше да я обсъдя с някой, който е мислил по въпроса.
Всяка професия има своите тънкости.
Всяка професия има своите тънкости.
Re: Ст.бет.кула
Правил съм и асансьор и стълбище. И в двата случая предпочетох да
търся връзка между новата и старата конструкция.
Все пак трябва да се имат предвид текстовете от Нормите по земетръс:
Чл. 47. ...
(2) Не се допуска стълбищни клетки, които не са свързани с конструкцията на
сградата, да се конструират самостоятелно, разположени извън очертанието
на сградата
Чл. 72. (1) Стълбищните и асансьорните клетки на скелетните сгради се
конструират като вградени конструкции, разрязани на отделни етажни нива
и неоказващи влияние върху коравината на скелета, или като корави ядра,
свързани с конструкцията, продължаващи непрекъснато по височина на
сградата и поемащи сеизмични сили.
(2) За скелетни сгради с височина до пет надземни етажа включително в
сеизмични райони с 0,10<=Kc<=0,27 се допуска стълбищните и асансьорните
клетки в очертанието на сградата да се изпълняват като самостоятелни
конструкции, отделени от скелета й.
ql^2/8
търся връзка между новата и старата конструкция.
Все пак трябва да се имат предвид текстовете от Нормите по земетръс:
Чл. 47. ...
(2) Не се допуска стълбищни клетки, които не са свързани с конструкцията на
сградата, да се конструират самостоятелно, разположени извън очертанието
на сградата
Чл. 72. (1) Стълбищните и асансьорните клетки на скелетните сгради се
конструират като вградени конструкции, разрязани на отделни етажни нива
и неоказващи влияние върху коравината на скелета, или като корави ядра,
свързани с конструкцията, продължаващи непрекъснато по височина на
сградата и поемащи сеизмични сили.
(2) За скелетни сгради с височина до пет надземни етажа включително в
сеизмични райони с 0,10<=Kc<=0,27 се допуска стълбищните и асансьорните
клетки в очертанието на сградата да се изпълняват като самостоятелни
конструкции, отделени от скелета й.
ql^2/8
Re: Ст.бет.кула
Абсолютно съм съгласен, ама когато става дума за ново строителство. Ако сградата е вече съществуваща, връзването на новата стълбищна клетка не е яснo как ще й повлияе. Мога да разглеждам новата пристройка като сграда на калкан със старата.
Въпрос към автора на темата - мислил ли си за стоманена конструкция - тогава спокойно може да я прикрепиш към съществуващата?
Въпрос към автора на темата - мислил ли си за стоманена конструкция - тогава спокойно може да я прикрепиш към съществуващата?
Редактирано от ylkom на