кабели СрН

12 отговора 0 прегледа
#1

кабели СрН

Има ли проблем,ако кабели СрН-20KV са положени в метална тръба.....това си е един вид затворен контур.......естествено заземен,но дали може да се загрява от индуктираните токове.....кабелите пък си имат полупроводящ слой,оплетка..като това трябва да омаловажава магнитното влияние извън него....???Какво мислите....според мен полето извън кабелите е незначително......т.е ще се породят незначителни токове.......ами ако се полагат в метална скара с капак?

Отговор
в отговор на rzgpp #2

Re: кабели СрН

Пропускаш нещо важно.Тези проводящи покрития са немагнитни.Т.е. в тях не се индуцира ел.ток и те не намаляват магнитното поле.Ако се положи една фаза в стоманена тръба в нея се индуктира ел.ток и това води до загряване и респ. дефектиране.Затова в стоманени тръби едножилните кабели се полагат едновременно за трите фази.Сумата от магнитните полета е нула,понеже това са вектори на по 120 градуса и сумата им е равна на нула.Няма проблем едножилен кабел да се положи в немагнитна тръба.Освен това при полагане на метална скара те се укрепват със скоби заради динамичните сили при къси съединения.А те са много големи.
Индуцираните токове въобще не са малки.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на Xoлдън #3

Re: кабели СрН

.......но какво се получава при еднофазно късо....магнитните потоци пак не се уравновесяват...т.е. индуктира се нещо в тръбата...макар и кабелите да са вързани в триъгълник....та затова се чудех....естествено за малко време...докато се изключи късото.Какво става ако се използват метални скоби за захващане.....това си е пак намотка на късо....и би трябвало да няма проблем,ако се захващат кабелите в тройка.....виждал съм захванати с метални скоби кабели 6KV.....при това на отделните жила,като скобите са от магнитен материал....старо изпълнение...и затова се чудех,може би кабелите имат метална броня...

Отговор
в отговор на Xoлдън #4

Re: кабели СрН

Каква е целта на полупроводящия слой тогава....след като не изолира кабела магнитно.....според мен играе ролята на екран....

Отговор
в отговор на rzgpp #5

Re: кабели СрН

Ето и нещо от Наредба № 3
Чл. 331. Допуска се транзитно преминаване на кабели за СрН и НН през сутерените на сгради при положение, че са изтеглени в заземени стоманени тръби.
Чл. 332. Не се допуска поотделно изтегляне на едножилни кабели в стоманена тръба или през затворен контур от магнитен материал.
Чл. 333.
(1) Едножилните силови кабели с напрежение от 6 до 20 kV, които образуват трифазна линия, се полагат като сноп с форма на равностранен триъгълник, пристегнат през всеки 3 m или в една равнина, с разстояние между кабелите най-малко два пъти външния им диаметър.
(2) Еднофазните кабели се закрепват със скоби от немагнитен материал.

Отговор
в отговор на rzgpp #6

Re: кабели СрН

Полупроводящия слой създава хомогенно електрическо поле.По този начин намалява вероятността от пробив.Правилно отбелязваш,че е екран. Слоевете покрития са доста и всеки има предназначение.Запазване от влага,механични въздействия,влияние на слънчевата радиация и др. според начина на полагане.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на rzgpp #7

Re: кабели СрН

В отговор на:

оплетка..като това трябва да омаловажава магнитното влияние извън него....???Какво мислите....според мен полето извън кабелите е незначително......т.е ще се породят незначителни токове......

В отговор на:


За да се получи ефективно екраниране е необходимо дебелината на стената на екрана да е равна на дължината на вълната. При това положение вълната затихва напълно.
Пример за екрн от мед; при 50 Hz дължината на вълната е 59 mm.
Пример за екрн от желязо; при 50 Hz дължината на вълната е 4,5 mm.

Отговор
в отговор на qumen #8

Re: кабели СрН

?????????
Какви са тия свободни съчинения?Какви са тия дължини на вълни?
Моля пояснете се.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на Xoлдън #9

Re: кабели СрН

Тези дължини на вълни могат да бъдат сметнати по формули от всеки учебник по ТОЕ.
А моето мнение е във връзка ролята на екрана във силовите кабели и защо някои кабели нямат екран, други имат екран от медни ленти, а трети имат екран от медни жици и медни контактни ленти.

Отговор
в отговор на Xoлдън #10

Re: кабели СрН

Май става въпрос за термина "дълбочина на проникване" много актуален при индукционното нагряване. Реално това е дълбочината през която текът вихровите токове - зависи от магнитната проницаемост съпротивлението на материала и честотата на полето.

Иначе това за металната тръба - има си нормативни актове как може и как не. Има си и с дебело подчертано че при преминаване на проводници от едно помещение в друго не трябва да се ползва цяла метална плоча с отвор през който да минават жилата а трябва да е от непроводим материал или секционирана.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на qumen #11

Re: кабели СрН

Какво разбирате под силови кабели? Токът при кабелите НН е многократно по-голям от този на СрН.

Мисля че екрана при кабелите 20 кВ е основно за защита от изскачане на искра. Ако човек стои на няколко сантиметра от кабела, и случайно в него има малка дупка, а няма екран , е много възможно да прескочи искра навън и да има жертви. Не се сещам да има някакви радиочестоти и вълни че да се екранира за това.))

Филми за събуждане:
[линк]
Отговор
в отговор на DTMF #12

Re: кабели СрН

Моите уважения към теб,но имам малки корекции.
Токът при кабели НН не е многократно по-голям ,а около 1,3-1,6 пъти по-голям от тези на СН( ориентировъчно) .
Допустимия ток се определя от няколко параметъра:
1.Сечение и материал на токопроводящото жило.
2.Дебелина и материал на изолацията.При кабели НН изолацията е по-тънка и респ. се допуска по-голямо натоварване.
3.Среда в която се полага кабела-на открито,под земята в колектор ,или изкоп.
Всички тези параметри ги има в професионалните справочници.В сайта на Шнайдер има доста подробни материали за избор на кабели.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на DTMF #13

Re: кабели СрН

Ще дам едно по общо определение за силов кабел:
Силовите кабели са изолирани проводници използвани в електрическите мрежи за пренос и разпределение на електрическата енергия.
Силовите кабели са стандартизирани. Например БДС 16291-85. Всички каталози на кабели започват със "Силови кабели". Те се произвеждат за постоянен и променлив ток до 50 Hz и напрежение ниско средно и високо.

Сега за екрана.
Като се има предвид, че екструдирания полупроводим слой няма да понесе траен ток повече от няколко милиампера (капацитивен ток, ток на утечка, а и те представляват опасност от токов удар), над него се поставя меден щит екран. Този екран осигурява ниско съпротивление на зареждащия се ток към земята и поема тези по високи токове. Всичко това производителите на кабели го знаят и прилагат за кабели с напрежение над 2000 V.
Този меден екран е с дебелина 0,1 mm и съм посочил, че за да изпълнява ролята на екран за вълни с 50 Hz трябва да е дебел 59 mm

Отговор