Проточен бойлер CRX9

18 отговора 0 прегледа
#1

Проточен бойлер CRX9

Здравейте,
Имам няколко въпроса към електротехници.
Сложихме си 8 kw проточен бойлер CLAGE CRX9, за зор заман, да има с какво да се къпем, ако изключат топлата вода.
Бойлерът е 8 kw.
Проблемът е, че долу таблото на входа е с ампераж 25 ампера за всеки апартамент и ако пуснем бойлера ни казаха, че ще гръмне цялото табло.
Въпросът ми е - какво трябва да направим, да сменим, за да може да ползваме бойлера нормално.Решение ли е да сложим долу на таблото нови бушони и гое в апартамента също ?
Вярно ли е, че като пуснем бойлера друго вкъщи не трябва да работи на ток ?
По какъв начин да се преправи инсталацията долу на таблото на входа и горе вкъщи, за да можем да ползваме нормално бойлера ?
Благодаря предварително за мненията.

Отговор
в отговор на Pitanka #2

Re: Проточен бойлер CRX9

За бойлера ти трябва 40А автоматичен предпазител, 38А ти консумира бойлера без другите консуматори. Не може да са ти сложили 25А за главен предпазител?! Би трябвало да е 63А. Последователността е нов кабел от таблото до бойлера, предпазител 40А само за бойлера. За преправяне на инсталацията трябва да извикаш електротехник, да се огледа и прецени на място, какви ще са корекциите. Главния захранващ кабел в това табло какво му е сечението? Колко квадрата е, меден ли е!

Отговор
в отговор на Дoдoв #3

Re: Проточен бойлер CRX9

Абсолютно взможно е главният му предпазител да е 25 ампера. Явно живее в стар блок. В таблото във входа на баба ми всички главни предпазители бяха 25 амперови. Прилагам снимка: [линк]

Отговор
в отговор на Pitanka #4

Re: Проточен бойлер CRX9

не знам какво е таблото ви, но в най-добрия случай трябва да си прекарате нови отделни кабели само за бойлера от таблото, ако таблото позволява.
ако ли не, трябва от таблото от което се храни вашето табло да се пуснат кабели.
сечението на кабелите зависи от разстоянитео до таблото, но не бива да е по-малко от 6 квадрата за този консуматор.
ще трябва естествено и отделен нов предпазител, само за бойлера.
цялата работа ще излезне доста скъпо, но друг начин няма.

Отговор
в отговор на Pitanka #5

Re: Проточен бойлер CRX9

за да бъдеш обезопасен, че няма бойлера да изпържи теб, или някой от семейството, трябва новия кабел да е трипроводен, и да си сложиш и дефектнотокова защита, освен автоматичния предпазител, който аз бих избрал 50 A, защото иначе има риск да изключва фалшиво.
но по този въпрос по-добре Диан или Холдън да кажат.

Отговор
в отговор на нekoй cu #6

Re: Проточен бойлер CRX9

По принцип за нагреватели предпазителя трябва да е за ток около 1,2-1,4 от номиналния ток.
Дефектнотоковата защита реагира на разлика в токовете на работни фаза и нула от порядъка на 0,03 А
За дефектнотокова защита трябват три проводника:
-фаза
-работна нула
-защитна нула.
Обикновенно инсталациите са двупроводни.
Аз съм решил компромисно въпроса.Сложил съм дефектнотокова защита в апартамент с двупроводна инсталация.Тя не реагира ,ако си се допрял до фазов и нулев проводник,но реагира при протичане на ток спрямо земя.Тоест ,ако случайно допреш фазов проводник и не си допрял занулени прибори тя реагира.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на Xoлдън #7

Re: Проточен бойлер CRX9

Както е написал додов 40 ампера е толкова за бойлера защото няма по сандарт 45 но с каква крива да бъде а/b/c/d

Отговор
в отговор на Xoлдън #8

Re: Проточен бойлер CRX9

Автор: Xoлдън
____________________________________________________________________
...Сложил съм дефектнотокова защита в апартамент...
Тя не реагира ,ако си се допрял до фазов и нулев проводник...
____________________________________________________________________
Нормално - след като не носиш отговорност, дори и при нещастен случай, за това което си правил. Точно за това се гордеем, че сме Българи, щото всеки може да си прави каквото си поиска.
Дефектнотоковата защита е предсназначена да не допуска възможност да протече ток през човек към земя по голям от 0,03 А от електроуред до който бихме могли да се докоснем и ако има такива условия да изключи преди още да сме залепнали там, а не да изключва едва когато хванем фазата!
Не ми е ясно още, как можете да залагате човешки живот, било то даже и своя, на някаква си "джунджурия", колкото и перфектна да е, когато всички знаете, че никой не може да гарантира 100% нито за точността на настройката след няколко изключвания, нито за това, че непременно ще сработи точно когато трябва.

Отговор
в отговор на Бpaвo мaйcтope! #9

Re: Проточен бойлер CRX9

Никой не залага човешки живот.Просто се вземат възможни мерки за предотвратяване на нещастни случаи.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на Бpaвo мaйcтope! #10

Re: Проточен бойлер CRX9

А ти майсторе на колко процента вярваш че ще ти изключи предпазителя защото само на тях разчиташ преди да се изпържиш.Като я има дефектнотоковата защита е един плюс нищо не губиш от нея макар и свързана без заземяване.

Отговор
в отговор на Muтko #11

Re: Проточен бойлер CRX9

Автор: Muтko
____________________________________________________________________
...на колко процента вярваш че ще ти изключи предпазителя защото само на тях разчиташ...
____________________________________________________________________
Ти май, освен другото, не знаеш и да четеш. Някъде да виждаш писано, че трябва да изключи предпазител? На него даже не му е това предназначението, ако трябва да бъдем по конкретни.
Изпълнението което коментираме по горе не само, че е неправилно, но даже е опасно след коментари като твоя които могат да подведат хора които не са съвсем на "ти" с нещата и биха сметнали, че са защитени.
В една Англия, например, не можеш да изместиш дори един контакт с 10см. встрани без да бъде издаден протокол за това, където стои подписа ти с който носиш отговорност, че всичко е изпълнено по правилата. Тук обаче нали си е България - всичко е импровизация, ала-бала и каквото още си решиш, пък и хората не са толкова скъпи.

Отговор
в отговор на Бpaвo мaйcтope! #12

Re: Проточен бойлер CRX9

нещо не става ясно за какво се пънеш.
при двупроводна инсталация, каквито са масово в старите сгради в България, няма никаква защита за хората.
има само максималнотокова защита.
човека е сложил дефектнотокова защита при двупроводна инсталация, което донякъде повишава защитата, не знам защо го обвиняваш, че е направил нещо опасно. той обяснява, че ако допреш фаза и нула, няма да те защити, но и при трипроводна инсталация с ДТЗ няма какво да те защити от подобно поражение.

хубаво е да се спазват правила и норми както в по-нормалните държави, да.
но точно за да си изместя контакта на 10 см не ми трябват одобрения, понеже знам какво правя.

Отговор
в отговор на Бpaвo мaйcтope! #13

Re: Проточен бойлер CRX9

Като поспрем с гръмките слова за отговорности и т.н. дай да се опитаме да си отговорим на един прост въпрос.
Там където имаме 2 - проводна ел. инсталация и нямаме възможност да прекараме проводник защитна земя, по какъв начин правим средата по-опасна ако поставим ДТЗ ?

Мен лично не ме учудва това, че един англичанин не знае, че да поставиш ДТЗ на двупроводна инсталация е по-добре отколкото да не поставиш.............. просто защото той когато е учил за ДТЗ е учил и че инсталацията трябва да има защитна земя.

Така че да не гледаме с такъв песимизъм на българския интелект, защото нас мизерията ни е научила с минимум средства да извличаме максимум полза.

Отговор
в отговор на Pitanka #14

Re: Проточен бойлер CRX9

От цялото питане не разбрах колко ампера трябва да бъде автоматичния предпазител при този бойлер от 38а ток от нагревателите.С каква крива да бъде.

Отговор
в отговор на Muтko #15

Re: Проточен бойлер CRX9

Здравейте всички,
Благодаря за мненията.
Кооперацията е нова, не е стара. Но на всички табла са сложили по 25 ампера. Ясно защо, по-евтино им е излязло.
Но ми казаха, че при такъв волтаж дори ако пусна печката и някакъв друг електроуред, бушонът няма да издържи, да не говорим за проточен бойлер, 9 kw.
Междудругото кабелът е меден, не знам - или 6 или 8 квадрата е кабелът, ще ви заблудя, но може би беше 8 кв.

Отговор
в отговор на Pitanka #16

Re: Проточен бойлер CRX9

8 квадрата няма по стандарт, след 6 е 10 квадрата.

Отговор
в отговор на Pitanka #17

Re: Проточен бойлер CRX9

На такъв проектант и изпълнител да му завреш муцуната в таблото и да го сриташ отзад.Как ще сложат 25а за главни предпазители и 8кв. за главен кабел на нова кооперация.Само за твоя бойлер ти трябва 6мм.2

Отговор
в отговор на Чuчo #18

Re: Проточен бойлер CRX9

Е как да няма 8кв.Има...с ДДС-то...тамън

Редактирано от mitaka.19 на

Отговор
в отговор на alf #19

Re: Проточен бойлер CRX9

Сечение на тоководещи жила, кв. мм


0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

Отговор