здравеите.Имам нужда от помощ по един може би глупав за вас специалистите въпрос.Монтирах едни изключвателни бобини на десетина автомата и сега искам да ги пробвам преди да си сдам обекта.Бобините са на 24VDC но нямам под ръка нито изправител нито нищо.Единствено един лабораторен автотрансформатор от 0 до 250 волта променливо напрежение.Та въпросът ми е може ли вместо 24 право да подам някакво променливо но незнам колко.Ако може да ме посъветва някой ще съм му много благодарен.Става въпрос само за пробата.

Отговор
в отговор на sandoS #2

Re: бобини

Аз днес си направих подобен експеримент, но с тази разлика, че моите изключвателно бобини бяха за 220V постоянно напрежение и им подадох 220V променливо направо от мрежата и електромагнитите заработиха.

Отговор
в отговор на sandoS #3

Re: бобини

Не знам точно за какви бобини става въпрос НО можеш да се поразкараш до някой магазин за електроника и да купиш един грец - по спомени 6А 1000 волта грец е около 1-2 лева, после от автотрансформатора си подаваш необходимото напрежение и си готов. Има разлика в магнитните системи за прав и променлив ток, разликата не е само в това че единия магнитопровод е плътен а другия не е.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на Диaн #4

Re: бобини

Няма разлика в магнитните системи ,а в пълния импеданс.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на Xoлдън #5

Re: бобини

тц...има...
Затворените системи за променлив ток например при контактори и релета имат "екрани" на полюсите т.е. 2/3 от полюса е обхванат с един меден пръстен на късо който ала-бала-дефазира-тока (сега точно ме мързи да обяснявам) и позволява на магнитната система да залепне и да не трака. При липсата на този пръстен при магнитните системи за постоянен ток като подадеш променлив и системата почва да трака или бръмчи и не залепва. От друга страна сериозните системи за постоянен ток и те си имат своите тънкости.

Има и един среден вариант при който просто намотката се прави с 3 извода - за прав и променлив ток - проблема е че намотката на късо дава закъснение при изключването и нещо май от "сериозните" избягват да ползват този вариант.

Не съм сигурен каква точно е системата - за това препоръчвам един грец за 1-2 лева и да се презастраховам.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на sandoS #6

Re: бобини

Подай си 24 променливо. Колкото за пробата няма да имаш проблеми, и без изправяне. И с променливото котвата ще се мръдне колкото да освободи разните лостченца там. Ако искаш може и няколко волта в повече (за кратковременен режим няма проблем) да подадеш тъй като електромагнитната сила при променливия ток е по-малка.

Отговор
в отговор на Xoлдън #7

Re: бобини


Това го знам.Може би не се изразих правилно.
Исках да кажа за импеданса на бубините,че има голяма разлика дали ще ги захраниш с постоянен,или променлив ток.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на niki_eeeo #8

Re: бобини

намерих един траф 220/24В променливо и стана.мерси за съветите