проблем с 4-20 мА
5 отговора
0 прегледа
проблем с 4-20 мА
Здравейте,имам следният проблем и моля за съвет. Как може един сензор/4-20 мА/ които е свързан към прибор с отделен захранващ блок за сензора.Прибора работи с вход 4-20 мА, да направи връзка през ценер бариера, Анал.вход на ПЛС Сименс. Изкам сензора освен с прибора да и работи с визолизацията на ПЛС-то.
Re: проблем с 4-20 мА
не съм сигурен че разбрах какъв точно е проблема.
Предполагам, че искаш (трябва) да свържеш сензора , индикаторния прибор, аналоговия вход на PLC и захранващия блок последователно. Така ще затвориш контура и ще имаш информацията, както на контролера, така и на индикаторния прибор.
Предполагам, че имаш некоректна връзка към маса (земя), която ти опорочава токовия контур. Би трябвало всички изводи да са изолирани от земя с изключение на PLC (неговия минус на всички AI трябва да са свързани към "земя").
За това вържи веригата така:
"+" на захр. блок към "+" на сензор, "-" на сензора към "+" на прибора, "-" на прибора към "+" на PLC и накрая "-" на PLC към "-" на захр. блок .
Ако това не тръгне, разкачи прибора и свържи "-" мна сензора директно към "+" на PLC . Ако сега схемата ти работи, търси проблема в прибора.
Ако не успееш да отстраниш проблема в прибора(т.е. връзката му към земя), тогава може да се направи галванично разделяне. Купуваш галваничен разделител - това е блок на който на изхода се подава 4-20мА и той на изхода си вади същия сигнал. Българските ГР-ли струват около 70лв. Това решение ти дава предимството, че можеш да си работиш по прибора, без да разкъсваш контура на PLC. Недостатък му е , че внася допълнителна грешка в измерването, но тя обикновено е много малка и е допустима.
Кажи какво е станало и ще търсим и други варианти ако трябва.
Всичко българско и родно -
любя, тача и милея.
Предполагам, че искаш (трябва) да свържеш сензора , индикаторния прибор, аналоговия вход на PLC и захранващия блок последователно. Така ще затвориш контура и ще имаш информацията, както на контролера, така и на индикаторния прибор.
Предполагам, че имаш некоректна връзка към маса (земя), която ти опорочава токовия контур. Би трябвало всички изводи да са изолирани от земя с изключение на PLC (неговия минус на всички AI трябва да са свързани към "земя").
За това вържи веригата така:
"+" на захр. блок към "+" на сензор, "-" на сензора към "+" на прибора, "-" на прибора към "+" на PLC и накрая "-" на PLC към "-" на захр. блок .
Ако това не тръгне, разкачи прибора и свържи "-" мна сензора директно към "+" на PLC . Ако сега схемата ти работи, търси проблема в прибора.
Ако не успееш да отстраниш проблема в прибора(т.е. връзката му към земя), тогава може да се направи галванично разделяне. Купуваш галваничен разделител - това е блок на който на изхода се подава 4-20мА и той на изхода си вади същия сигнал. Българските ГР-ли струват около 70лв. Това решение ти дава предимството, че можеш да си работиш по прибора, без да разкъсваш контура на PLC. Недостатък му е , че внася допълнителна грешка в измерването, но тя обикновено е много малка и е допустима.
Кажи какво е станало и ще търсим и други варианти ако трябва.
Всичко българско и родно -
любя, тача и милея.
Re: проблем с 4-20 мА
Мерси ще пробвам. Минуса никъде не е заземен. При мене има две земи.Едната си е земята коята знам , а другата е ЕЕ или и казват електронна -чиста.Поне така и казват. Тя е отделна от другата. Именно на тазе ЕЕ е зързана ширмовката на кабела,към нея НЕ Е вързан корпуса на сензора,но минуса не е занулен.
Re: проблем с 4-20 мА
Сигнала 4-20мА работи много добре и без ширмовка, но разбира се е по-добре да я има. Направи така, че всички ширмовки да са заземени в 1 точка и тя да е възможно най-близко до "-" на контролера.
Всичко българско и родно -
любя, тача и милея.
Всичко българско и родно -
любя, тача и милея.