питане за килоампери
38 отговора
0 прегледа
питане за килоампери
Налага се да сменям едно захранващо табло в шивашки цех. Поръчвам си табло но от фирмите ма питат колко килоамлера да издържа главния прекъсвач.Питането ми е каква е тази сойност килоампери.На мен ми са познати киловати и им казвам имам мощности на машините 20 киловата.Как става преобразуването от киловати в килоампери.Ако може дайте ми някаква примерна таблица например 50 киловата е .............килоампера 100 киловата мощност е ............килоампера и тн. и какъв ток издържат.
Re: питане за килоампери
Грешна ти е постановката.Килоамперите за които те питат не зависят от товара.Става дума за ток на късо съединение,за оразмеряване на прекъсвачите на таблото.
С думи прости.На трнсформатор с мощност 250-1000 kVA напрежението на късо съединение е около 6%.Разделяш 1000 KVA ( за траф 1000 kVA) на 6 % и получаваш 16666 kVA.Делиш тая мощност на 380 V и на корен от 3 и получаваш ток около 26 kA.Т.е. прекъсвачите ти трябва да имат изключвателна способност над 26 кА ,иначе при изключване на ток на късо ще се взривят.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
С думи прости.На трнсформатор с мощност 250-1000 kVA напрежението на късо съединение е около 6%.Разделяш 1000 KVA ( за траф 1000 kVA) на 6 % и получаваш 16666 kVA.Делиш тая мощност на 380 V и на корен от 3 и получаваш ток около 26 kA.Т.е. прекъсвачите ти трябва да имат изключвателна способност над 26 кА ,иначе при изключване на ток на късо ще се взривят.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Друга музика е
за номинален ток.
Формулата е I=S/380/1.73
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Формулата е I=S/380/1.73
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Re: питане за килоампери
Не ми стана ясно как ще се взривят кое трябва да е по голямо или малко за да не се взривят. Възникна и друго ще се прикачам към силов трансформатор но трябвало да има някакво незнам там но ми казаха А3 производство на Пловдив.През този А3 ще минава около 100-150 киловата мощност от разни машини.Питането ми е такъв ли трябва да бъде този А3 или някой друг прекъсвач.Да не ме лъжат и да ми пробутат да купя по скъп автомат.Не съм запознат много с тока искам да разбера как стоят работите.От неон искат да сложа такъв автомат за да предпазвал трансформатора.Не знам какъв да бъде този прекъсвач от кой тип.
Re: питане за килоампери
В първия ми пост пропуснал съм единицата за мощноста на машините.Всичко е 120 киловата.Пропуснах и трябва да се свърже една машина 65 киловата, какъв да бъде захранващия кабел.Дължината от таблото да машината е 25 метра колко квадрата меден кабел трябва да бъде за да издържи.Кабела ще бъде СВТ.Как се изчислява мощноста и сечението на кабела.Имам кабел СВТ 4Х95 квадрата много ли е, да не го изхабя.
Re: питане за килоампери
или аз не съм ти разбрал въпроса или ти не си ходил на училище......тва мисля че го пишеше в учебника по физика за 8-ми или 9-ти клас
Пием с мярка.............до насиране
Пием с мярка.............до насиране
Re: питане за килоампери
Виж, много добре, че знаеш и си признаваш, че не си много в час. Ама при тия мощности - най-добре си наемете човек/фирма, дето е много в час, да няма после фойерверки. Едно, дето е опасно, и второ - добре се притесняваш от излишни разходи, ама ако нещо не е добре сметнато къмто по-малко - със сигурност ще повторите разходите. И това по-малкия кахър; ама да не се случи и някой да пострада, че пари се изкарват, ама здраве - не...
____________
Библия учить нас любить ближнего своего. Кама-сутра объясняет, как это делать.
____________
Библия учить нас любить ближнего своего. Кама-сутра объясняет, как это делать.
Re: питане за килоампери
Признавам си и не съм в час с тока интересуват ме тези неща.Вие като знаещи ще можете ли да ми помогнете с изчисленията.Наех човек за това и искам да сравня неговите изчисления с вашите.Ако се покриват нещата и действам.Защото преди година наех фирма да ми изчислява едно табло доверих се на тях без да питам никъде и после преправях таблото.Искам да мога да сравня изчисленията с някого.Вие тука сте знаещи.
Re: питане за килоампери
То за килоамперите няма да казвам нищо, ама какъв ще е този шивашки цех със 120 + 65 kW консумирана мощност?!?!?
Re: питане за килоампери
Абе 120 киловата си се трупват, докато се усетиш.. Осветление, машини, преси за гладене... не е невъзможно да се съберат, ако е големичко производство.
____________
Библия учить нас любить ближнего своего. Кама-сутра объясняет, как это делать.
____________
Библия учить нас любить ближнего своего. Кама-сутра объясняет, как это делать.
Re: питане за килоампери
Към тоя шивашки цех има и перално отделение, сушилня, дрехите за втора употреба преминават през перално, сушилно и гладачно.Само тези машини гълтат 65 киловата, без основния шивашки цех.За това ми трябва да знам за тази мощност какъв кабел да сложа.
Re: питане за килоампери
Всичко е 120 киловата заедно с пералното сушилното гладачното.Те мощностите са трупат само 10 парни преси по 4 киловата нагреватели правят 40 киловата отделно резачки за платове, основни машини, оверлози, подгъвачки, като ударя чертата всичко 120 киловата мощност.
Re: питане за килоампери
Като ще се занимаваш с такива неща, ето ти нещо полезно:
[линк]
Тази програма смята всичко. Инсталирай я и дано ти е от полза за в бъдеще!
[линк]
Тази програма смята всичко. Инсталирай я и дано ти е от полза за в бъдеще!
Re: питане за килоампери
Щом си наясно, че не си в час и толкова няма с кого да се консултираш, че ще "засичаш" сметките с непознати хора от форума и тогава ще действаш, толкова не си чувал за изключвателна способност на прекъсвач и те е страх да "не ти пробутат някой скъп прекъсвач" и да не се минеш - един приятелски съвет - бягай, ама веднага бягай от тази работа, бягай докато можеш да избягаш, щото после като "те набутат" с някой прекъсваш дето няма да може да изключи късото и цеха се подпали и вземат да те съдят - ще искаш да избягаш, ама ще е късно...
Остави хората които разбират и ще си сложат главата в торбата като избират прекъсвача колко килоампера да може да изключи, щото след този прекъсвач има работещи хора, ти си некомпетентен да опредяляш тяхната защита!!!!!
....мотики се продават навсякъде - взимаш една и няма кво толкова да му мислиш ...
Остави хората които разбират и ще си сложат главата в торбата като избират прекъсвача колко килоампера да може да изключи, щото след този прекъсвач има работещи хора, ти си некомпетентен да опредяляш тяхната защита!!!!!
....мотики се продават навсякъде - взимаш една и няма кво толкова да му мислиш ...
Re: питане за килоампери
"Как се изчислява мощноста и сечението на кабела.Имам кабел СВТ 4Х95 квадрата много ли е, да не го изхабя"
...да не го изхаби го е страх човека ....малиииии ........
Пак се потвърждава поговорката, че българина го е страх най-много от две неща - да не настине и да не се мине....и май първото може да се преживее, ама виж второто ако се случи - малеееееееее................
Щом от "неон" искат да сложиш такъв автомат - слагай, кво си се размислил....
Боже, Боже - ела си събери вересиите ....
...да не го изхаби го е страх човека ....малиииии ........
Пак се потвърждава поговорката, че българина го е страх най-много от две неща - да не настине и да не се мине....и май първото може да се преживее, ама виж второто ако се случи - малеееееееее................
Щом от "неон" искат да сложиш такъв автомат - слагай, кво си се размислил....
Боже, Боже - ела си събери вересиите ....
Re: питане за килоампери
Мдам... икономията - майка на мизерията... 
____________
Библия учить нас любить ближнего своего. Кама-сутра объясняет, как это делать.
____________
Библия учить нас любить ближнего своего. Кама-сутра объясняет, как это делать.
Re: питане за килоампери
Очаквам отговори по електро въпросите които зададох, а не накъде да бягам дали съм такъв или незнам какво си..................................Ти като знаеш напиши ми отговорите.
Re: питане за килоампери
Ще ти сметна всичко.
Дневната ми ставка е 500 лв.
О.К.?
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Дневната ми ставка е 500 лв.
О.К.?
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Re: питане за килоампери
Трябва някой проектант с пълна проектантска правоспособност по част: ЕЛ да ти направи схемата, защото според изискванията НУЕУЕЛ захранващите кабели и проводници трябва да са 3 и 5 - проводни. Освен това има изискване за селективност на защитите, има много нови автоматични прекъсвачи ... така, че всеки да прави това, от което разбира. А проект в клубовете някой да ти направи е невъзможно.
Re: питане за килоампери
Може и да бъркам,но пълна проектантска правоспособност е въпрос на членски внос,а не на реални знания.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!