Разединители
29 отговора
0 прегледа
Разединители
с дистанционно управление (за връзка между обекта и диспечерската служба) - моля за информация и сайтове.
Re: Разединители
Ел. захранването на едно ново БКТП ще се осъществява от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20кV. На стълба трябва да се монтират разединител с дистанционно управление и заземителен комплект за открит монтаж (комуникация с Wirebss link система, ползваща граждански честотни ленти 5,2 до 5,8 GHz или GSM/GPRS връзки между обекта и диспечерската служба) и металноокисни вентини отводи.
Re: Разединители
БКТП-то - с тр-р 400kVA с КРУ на SF6, а захранващият кабел е САХЕкТ 3х1х95мм2.
Re: Разединители
Ако те интересува за контакти:
Казанлък 6100
бул. "23 Шипченски полк" No 80
централа: 0431 65016
управител: 0431 63011
факс: 0431 65028
мобилен: 0888 233244
Казанлък 6100
бул. "23 Шипченски полк" No 80
централа: 0431 65016
управител: 0431 63011
факс: 0431 65028
мобилен: 0888 233244
Re: Разединители
Това го гледах, ... само картинка - без никакво описание.
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
Re: Разединители
Запитайте за подробна информация, работят и с западни фирми "Сименс"
Re: Разединители
Благодаря Ви!
Това днес го намерих от тук: [линк]
Ще се опитам да се свържа утре с тях, за да разбера и къде в БГ има монтирани такива.
Това днес го намерих от тук: [линк]
Ще се опитам да се свържа утре с тях, за да разбера и къде в БГ има монтирани такива.
Re: Разединители
Тези Казанлъшките дано да не са тези дето ни бяха докарали преди 2 години (не видях чие производство са) - шасито беше направено от огъната ламарина 1.5 мм и като почнеш да ги включваш или изключваш и шасито се гъне яко, вечно има някой нож за донабиване с изолационна щанга. Така че ако ще монтираш си направи няколко "сухи" тренировки да не да имаш ядове после или да се запали поради лош контакт.
До колкото се сещам ROCON имаха някаква разработка по темата за отдалечения контрол ама трябва да им се види на сайта, вече разединителя по избор само да е с моторно задвижване.
"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
До колкото се сещам ROCON имаха някаква разработка по темата за отдалечения контрол ама трябва да им се види на сайта, вече разединителя по избор само да е с моторно задвижване.
"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Re: Разединители
Диане не бъркай компютържиите с железарите.Роконци са електрончици,а не производители на разединители.За мен най доброто,което се прави в БГ е на АВВ Авангард Севлиево.Другото са чекиджийко производство.
Само,че и в Севлиево побългаряват оригиналното АВВ с БГ елементи,като контактори,уплътнители ,проводници и от това си скапват реномето.
Сърбал съм и тяхната попара.
Какво ще кажеш за контактор с бубина от 0.08 мм.проводник запоена с киселинен флюс,който разяжда проводника за една година,или за многожилен проводник пак калайдисан ама тук там с неотстранена киселина и разкапал се на клемореда още преди монтажа.
Всички са ми добри дружка,ама за маса,а за качествена работа искат още пари.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Само,че и в Севлиево побългаряват оригиналното АВВ с БГ елементи,като контактори,уплътнители ,проводници и от това си скапват реномето.
Сърбал съм и тяхната попара.
Какво ще кажеш за контактор с бубина от 0.08 мм.проводник запоена с киселинен флюс,който разяжда проводника за една година,или за многожилен проводник пак калайдисан ама тук там с неотстранена киселина и разкапал се на клемореда още преди монтажа.
Всички са ми добри дружка,ама за маса,а за качествена работа искат още пари.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Re: Разединители
[линк]
- от този тип информация, но с повече технически данни, ако може да ми дадете. Разбирам, че сте специалист в тази област и за това към Вас се обръщам с молба за повече информация.
- от този тип информация, но с повече технически данни, ако може да ми дадете. Разбирам, че сте специалист в тази област и за това към Вас се обръщам с молба за повече информация.
Re: Разединители
Всичко може да се управлява дистанционно.В последните 20 г. се навъдиха най различни фирми.
Нищо лошо.
Въпроса е каква железария ще управляваш,какви са каналите за връзка,автономно захранване,защита от пренапрежения от всички сфери все неща,които компютърджиите не разбират.
Иначе програмки се пишат лесно и на теория всичко е О.К.
А професионални системи за телеуправление и телесигнализация в областта на енергетиката ги правят малко фирми в света.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Нищо лошо.
Въпроса е каква железария ще управляваш,какви са каналите за връзка,автономно захранване,защита от пренапрежения от всички сфери все неща,които компютърджиите не разбират.
Иначе програмки се пишат лесно и на теория всичко е О.К.
А професионални системи за телеуправление и телесигнализация в областта на енергетиката ги правят малко фирми в света.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Re: Разединители
Това е изискването:
Ел. захранването на едно ново БКТП ще се осъществява от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20кV. БКТП-то - с тр-р 400kVA с КРУ на SF6, а захранващият кабел е САХЕкТ 3х1х95мм2.
На стълба трябва да се монтират разединител с дистанционно управление и заземителен комплект за открит монтаж (комуникация с Wirebss link система, ползваща граждански честотни ленти 5,2 до 5,8 GHz или GSM/GPRS връзки между обекта и диспечерската служба) и металноокисни вентини отводи.
Ел. захранването на едно ново БКТП ще се осъществява от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20кV. БКТП-то - с тр-р 400kVA с КРУ на SF6, а захранващият кабел е САХЕкТ 3х1х95мм2.
На стълба трябва да се монтират разединител с дистанционно управление и заземителен комплект за открит монтаж (комуникация с Wirebss link система, ползваща граждански честотни ленти 5,2 до 5,8 GHz или GSM/GPRS връзки между обекта и диспечерската служба) и металноокисни вентини отводи.
Re: Разединители
Проект ли да ти правя,че не разбрах?
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Re: Разединители
Мдааа....Фирма "НИКДИМ".Е ами аз живея в съседния блок.По неволя пазарувам и от там.Тънка цена, тъкмо толкова колкото и качеството им.Ама е понятно - турска фирма.Всичкото им е такова.Поне това което влиза в БГ де.
Re: Разединители
Не си ме разбрал, просто препоръчвам на човека да си купи телемеханиката и разединителя със задвижката от различно място. И на какво да обърне внимание като купува разединителя, че после да не се чуди какво стана че не иска да работи. Или да заварява допълнителна рамка към шасито на разединителя че да може да се включва и изключва от 1 човек а не 2-ма. Виждам че човека е пуснал линк към една фирма - знам че и рокон-ци правят нещо подобно - да чете и да се образова.
Понякога много зависи диспечерите и групата за поддръжка с какво работят - едно е да поддържаш техника само от един вид/тип или поне 1 производител друго е да е цирк от няколко производителя. За това мисля че трябва да се почне от там. По принцип може да дадеш перфектен проект НО да го откажат по тази причина.
Ако ще е само разединител не ми е проблем да се поразкарам и да му намеря от къде да си купи нещо дето няма да му създава ядове, проблема е че не правят ел. задвижки и телеуправление. Все пак от години изолатори не се произвеждат у нас, внасят се от Китай, при ножовете ако има проблем се вижда още при закупуването - така че единственото място където може да се оплескат нещата това е шасито - вече съм описал какви проблеми съм виждал и имам - да си отваря очите.
"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Понякога много зависи диспечерите и групата за поддръжка с какво работят - едно е да поддържаш техника само от един вид/тип или поне 1 производител друго е да е цирк от няколко производителя. За това мисля че трябва да се почне от там. По принцип може да дадеш перфектен проект НО да го откажат по тази причина.
Ако ще е само разединител не ми е проблем да се поразкарам и да му намеря от къде да си купи нещо дето няма да му създава ядове, проблема е че не правят ел. задвижки и телеуправление. Все пак от години изолатори не се произвеждат у нас, внасят се от Китай, при ножовете ако има проблем се вижда още при закупуването - така че единственото място където може да се оплескат нещата това е шасито - вече съм описал какви проблеми съм виждал и имам - да си отваря очите.
"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Re: Разединители
Имам предвид нещо което ще ти свърши работа. Има един основен недостатък - разединителя и задвижката са немски - със съответното качество но и цена
С Рокон не те съветвам да се захващаш. Ако дистанционното им управление е с качеството на релейните им защити ще имаш големи главоболия.
С Рокон не те съветвам да се захващаш. Ако дистанционното им управление е с качеството на релейните им защити ще имаш големи главоболия.
Re: Разединители
Wirebss да не би да е Wireless
Тука има принципни неща които не са ясни
Първо честотата 5GHz може да е свободна , но наясно ли сте на каква дистанция може да се осъществи връзката. Ако дистанцията между ЖР и диспечерска служба е 1 км няма да стане с този тип комуникация.
Връзка с мобилната мрежа става, само ЖР-то да е в населено място с клетка на мобилен оператор
Второ диспечерската служба трябва да има по конкретни изисквания за тази комуникация. Иначе всеки може да докара някаква комуникация до тях , но не знам как ще се оправят, ако всеки си кара някакво свое решение.
Тука има принципни неща които не са ясни
Първо честотата 5GHz може да е свободна , но наясно ли сте на каква дистанция може да се осъществи връзката. Ако дистанцията между ЖР и диспечерска служба е 1 км няма да стане с този тип комуникация.
Връзка с мобилната мрежа става, само ЖР-то да е в населено място с клетка на мобилен оператор
Второ диспечерската служба трябва да има по конкретни изисквания за тази комуникация. Иначе всеки може да докара някаква комуникация до тях , но не знам как ще се оправят, ако всеки си кара някакво свое решение.