широки греди
1 отговора
0 прегледа
широки греди
Здравейте, колеги!
Как определяте натоварването върху широки ниски греди (високи по-малко от 2 пъти дебелината на плочата)?
Дали трябва да сваляме товара от плочата върху гредата с триъгълници и трапци (като при значително по-корави спрямо плочата греди) или е достатъчно да се отчетат усилията в гредата от модел на плочата с гредите.
Моля, споделете литература по въпроса.
Как определяте натоварването върху широки ниски греди (високи по-малко от 2 пъти дебелината на плочата)?
Дали трябва да сваляме товара от плочата върху гредата с триъгълници и трапци (като при значително по-корави спрямо плочата греди) или е достатъчно да се отчетат усилията в гредата от модел на плочата с гредите.
Моля, споделете литература по въпроса.
Re: широки греди
Нещо не се връзва в двата варианта?.. "Сваляне на товарите", триъгълници и трапци - прилича на ръчно изчисляване... После гредите "по Марко Тодоров" ли ще смятаме? "Отчитане на усилията от модел на плочата с гредите" пък прилича на автоматизирано изчисление..
Въпреки това въпроса е интересен. Какво правим ако при големи междуосия се наложи да работим с "широки греди". Пример: при плоча с междуосия 6.40 х 7.80 м между колоните оформим "греди" с височина 40 см, широки 150 см, при дебелина на плочата 22 см?
- Първи вариант - стандартно си въвеждаме плочата и гредите, без да се съобразяваме с "широките" греди. Тук има две неточности - първо събирането на коравината на гредата (широка 150 см) в линеен елемент - греда; и второ "наслагването" в този участък на коравината на плочата и гредата
Аз бих препоръчал:
- Втори вариант - въвеждаме гредовата ивица като участък в плочата с по-голяма широчина.
Подобни ивици доста добре участват в поемането както на продънването, така и на най-големите отрицателни моменти при колоните. В същото време се облекчава и конструирането на долната армировка, за да не става "на много етажи" в междуколонната ивица..
Въпреки това въпроса е интересен. Какво правим ако при големи междуосия се наложи да работим с "широки греди". Пример: при плоча с междуосия 6.40 х 7.80 м между колоните оформим "греди" с височина 40 см, широки 150 см, при дебелина на плочата 22 см?
- Първи вариант - стандартно си въвеждаме плочата и гредите, без да се съобразяваме с "широките" греди. Тук има две неточности - първо събирането на коравината на гредата (широка 150 см) в линеен елемент - греда; и второ "наслагването" в този участък на коравината на плочата и гредата
Аз бих препоръчал:
- Втори вариант - въвеждаме гредовата ивица като участък в плочата с по-голяма широчина.
Подобни ивици доста добре участват в поемането както на продънването, така и на най-големите отрицателни моменти при колоните. В същото време се облекчава и конструирането на долната армировка, за да не става "на много етажи" в междуколонната ивица..