VFD въпрос
7 отговора
0 прегледа
VFD въпрос
Помогнете с линк или принципна схема за управление на няколко асинхронни електромотора с един Честотен инвертор. Работа по отделно и едновреммено.
Моля да споделете опит ако сте използвали такова решение.
Реално става дума за 4 мрежови помпи 110 kW.
Моля да споделете опит ако сте използвали такова решение.
Реално става дума за 4 мрежови помпи 110 kW.
Re: VFD въпрос
На много по-скромни мощности съм виждал да работят ако не се лъжа 4 двигателя по около 9-10 киловата (нещо нестандартно беше) в паралел, всеки със собствен контактор закачени на 44 киловатов бг-инвертор. Така или иначе ще ползваш инвертор на някоя фирма, пусни си мейл с точното задание "господа мисля да ползвам ваша техника... това е ситуацията, какво ще препоръчате" и вече само събираш оферти.
"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
не е много редно
не е много редно тъй като ЧИ следи вектора на полето, а векторите на 4те двигателя са разсинхронизирани. Възможно е ЧИ да влезе в автоколебателен процес.
От друга страна, облекчаващо обстоятелство е, че товарите са помпи и са еднакви. При помпите пускът е лесен.
Тук съм за да разговарям с философи, овце си имам!
От друга страна, облекчаващо обстоятелство е, че товарите са помпи и са еднакви. При помпите пускът е лесен.
Тук съм за да разговарям с философи, овце си имам!
Re: VFD въпрос
В отговор на:Автор: Щ-3O4
Тема: Re: VFD въпрос
Помогнете с линк или принципна схема за управление на няколко асинхронни електромотора с един Честотен инвертор. Работа по отделно и едновреммено.
Моля да споделете опит ако сте използвали такова решение.
Реално става дума за 4 мрежови помпи 110 kW.
Защо трябва да работят едновременно с честотния?
Доста по-евтино ще излезе 3-те да се включват директно, а четвъртата да се регулира плавно.
2v6
Re: VFD въпрос
Не става така. Помпи в паралел трябва да работят с еднакво налягане, иначе се "подпират", "крадат" и т.н...
Re: VFD въпрос
Защо искаш да е с един честотен регулатор? Пробвали сме да управляваме по този начин, ти който искаш с един регулатор 3 помпи, но с по-малка мощност. На практика се оказва, че регулатора следи няколко параметра, в процес на работа, и при дефектиране на едната, "той" взема състоянието за критично и преостановява работата на другите две, които са в изправност. Не е удачен този вариант! Сега системата работи по следния начин - всяка помпа силово се управлява от самостоятелен регулатор, но на входовете на честотните регулатори се задават еднакви параметри. Има и друго нещо,при дефектиране на този единствен регулатор, започваш да пляскаш с ръце и да се чудиш набързо как да почнеш да правиш корекции в подвързването, за да може да подадеш вода. И в повечето случаи все е спешно! Честотните регулатори са на немската фирма LENZE.
И другото, което ти го искаш е да могат да работят пооделно / самостоятелно/
Така ли да го разбирам?
И другото, което ти го искаш е да могат да работят пооделно / самостоятелно/
Така ли да го разбирам?
Редактирано от Дoдoв на
Re: VFD въпрос
В отговор на:Автор: Щ-3O4
Тема: Re: VFD въпрос
Не става така. Помпи в паралел трябва да работят с еднакво налягане, иначе се "подпират", "крадат" и т
Налягането на вход е общо, на изход също - нали са в паралел.
2v6