Капацитет на кабел?

Здравейте колеги, вчера ходих в едно предприятие по работа, и като им погледнах фактурата първоначално доста се очудих:
Те купуват енергия от НЕК, и във фактурата имат около 300 лв. активна енергия, и 800 лв. върната реактивна! това е за период в който почти не работят. След малко размисли и страсти от къде могат да развият такъв капацитет се разбра че електромера им е в подстанцията и имат кабел 1500 м тип CAXEkT 185/25 мм. Въпроса ми е следния:
Някой знае ли какъв капацитет има този кабел, тъй като не можах никъде да намеря информация за капацитета му?

Отговор
в отговор на bobinator #2

Re: Капацитет на кабел?

На колко киловолта,че е различен?
За 20 kV капацитивния ток е около 2-2,5 А/km .


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!

Редактирано от Xoлдън на

Отговор
в отговор на bobinator #3

Re: Капацитет на кабел?

Германците дават за аналогичен кабел следните данни:
Изолация от омрежен полиетилен капацитет на фаза:
10 kV 0.423 микроF/km
20 kV 0.285 микроF/km
Не се връзва с данните на един професор,но аз вярвам на германците.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на bobinator #4

Re: Капацитет на кабел?

По скоро виж този ненатоварен трансформатор за НН какво харчи на празен ход ;)

Отговор
в отговор на DEL. #5

Re: Капацитет на кабел?

Нещо си се объркал.Става дума за върната капацитивна енергия.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на Xoлдън #6

Re: Капацитет на кабел?

то ясно че изключваме грешка.........ама, много тежка финансова санкция ми се виждат тези 800лв.

Отговор
в отговор на DEL. #7

Re: Капацитет на кабел?

Капацитивната енергия си е скъпа и се бройка денонощно мисля че се умножаваше по коефициент около 1.5 като се плащаше. Виж индуктивната е друга бира, там имаш дневна и върхова а нощната дори имаш премии като я връщаш (е не знам дали още седят).

Иначе си има контролерчета за компенсация на реактивната енергия на които можеш да им зададеш колко ти е грешката на реактивната енергия преди меренето и се оправят доста добре. Като грешка имам в предвид каблелна линия или траф на който меренето е закачено на високата страна а сигнала за компенсацията и самата компенсация на ниската страна.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на Xoлдън #8

Re: Капацитет на кабел?

Бая е капацитета. Задължително реактивен компенсатор ( сиреч бобина). или мощен вентилатор да фърти и да прави ветер.

Дрън и бръм, всеки ден и нощ.
Отговор
в отговор на Xoлдън #9

Единичен кабел

Интересно ми е, как на единичен кабел се дава капацитет?
Вярно е, че единичен проводник също има собствен капацитет, но това е друга песен. Цялата земя има около 710 микрофарада.
Когато съм срещал данни за капацитет на кабел ,винаги са били поне два проводника в кабела.
Разбира се, че въпросната линия от три кабела също има капацитет, но той зависи от начина на полагане на кабелите, а също и от средата в която се полагат.
Сигурен ли си, че тези данни са за единичен кабел?

Отговор
в отговор на rtO4 #10

Re: Единичен кабел

Погледни каква е конструкцията на кабела - провоящо жило заобиколено от диелектрик и проводима мантия- екран, това е класически цилиндричен кондензатор. Така че капацитета е спрямо земя, иначе е сума от 3 капацитета спрямо земя.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на Диaн #11

Да прав си

Снощи бях малко пийнал и съм сътворил голяма глупост.
Извинение и към Холдън.

Отговор
в отговор на rtO4 #12

Re: Единичен кабел

[линк]

стр: 100-102

Всички кабели Ср.Н имат метален екран.
За НН вече нямат (за икономия).


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Отговор
в отговор на Xoлдън #13

Re: Единичен кабел

Ниското напрежение пак имат капацитет ама този път е между жилата - много ми става весело като видя някой да мери с китайски фазомер с дисплей някой дълъг кабел (повече от 20-30 метра). Тестове които съм правил - топче кабел 100 метра СВТ 5х1.5 пускам фаза на едното жило и с такъв китайски фазомер докосвам останалите и виждам как се пълни дисплея. Мерил съм с китайски мултицет.. показва до 130-150 волта. Обикновен фазомер с глимка не светва.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на Диaн #14

Re: Капацитет на кабел?

Жив пладнешки обир си е тази върната капацитивна енергия,. Дияне. Не виждам какви толкова щети би причинило на мрежата от някое леко завишаване на мрежовото U

Отговор
в отговор на Диaн #15

Re: Единичен кабел

Хм, интересно. Предполагам, че по някаква причина топчето кабел е имало и сериозен капацитет (или утечка) и към земя, и затова напрежението в другото жило не е било достатъчно да запали фазомера - заради образувалия се делител.

Иначе, глимката на фазомера свети ясно забележимо през капацитета на два-три метра кабел (няколкостотин пикофарада). То и няма как да е иначе, капацитетът на човек към земя е стотина пикофарада, и реално той е най-високоимпедансната част от веригата. Вземи два метра кабел или някой разклонител и пробвай

Отговор
в отговор на DEL. #16

хм....

Капацитивната енергия е доста голям проблем, особенно за синхронните генератори и комутационната апаратура (прекъсвачите) за другата част от лекцията или проверяваш (ако го намериш) или нещо 2-литрово....

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"

Редактирано от Диaн на

Отговор
в отговор на Диaн #17

Re: хм....

oooooooo..........изобщо не ме интересува как да се коригира възбуждането на синхронни генератори и други следствия от завишено мр. напрежение. Освен всички способи и действие на страна на потребителя е възможна и корекция от страна на ЕРП-тата. Така че да се взимат в ръце , а не само да прибират пари и цялата държава да реве от некачествено доставена енергия. Това двулитровото какво да бъде - i , TDI ili HDI

Отговор
в отговор на DEL. #18

Re: хм....

При кпацитивен характер на товара дъгата се гаси по-трудно от там вече идват проблеми за комутационната апаратура разбирай прекъсвачите. Колкото до синхроннните генератори - при капацитивен характер на товара проблема е че тока започва да "бута" ротора образно казано и да се опитва да повиши честотата което не е мнго добро за системата.

Колкото до прословутото повишаване на напрежението то си е мит, прочети някоя дебела книжка и ще ти стане ясно защо при включване на капацитивен товар в нормална мрежа започва да се повишава напрежението. Общо взето - нормалния характер на товара в мрежата е индуктивен и когато включиш капацитивен товар на местно ниво оправяш косинуса, обаче като мине "1" и отиде в капацитивния сектор то напрежението пак започва да пада, тогава ако му включиш индуктивен товар пък почва да се вдига.

2-литровото по избор но да е безалкохолно че сега съм на хапчета... после и шуменско може да е

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на 741 #19

Re: Единичен кабел

Топчето беше ново извадено от склада - 5-те жила разделено и завъртяни с мегера на 500 волта да е сигурно че няма пробив, подава се фаза само на едното жило, ако края на някое жило се закачи към 0 или към земя няма показания на китайчето, ако е във въздуха и дисплея се пълни. Не знам защо не запали глимката честно казано при мен, не ми е било и цел да се мъча просто беше ме ядосал един момък и реших да му покажа че не е най-умния в стаята щом се прави на отворко с фазомер.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на Диaн #20

Re: хм....

Колкото до прословутото повишаване на напрежението то си е мит, прочети някоя дебела книжка и ще ти стане ясно защо при включване на капацитивен товар в нормална мрежа започва да се повишава напрежението. Общо взето - нормалния характер на товара в мрежата е индуктивен и когато включиш капацитивен товар на местно ниво оправяш косинуса, обаче като мине "1" и отиде в капацитивния сектор то напрежението пак започва да пада, тогава ако му включиш индуктивен товар пък почва да се вдига.

Нещо не съм съгласен.Работил съм с 110 MVAr регулируем (0-100 % ) компенсатор.При преминаване в режим на прекомпенсиране(т.е.) отдаване на зададена капацитивна мощност в мрежата, напрежението се повишаваше спрямо това без прекомпенсиране.


Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!