Свързване на трансформатор
5 отговора
0 прегледа
Свързване на трансформатор
имам един трансформатор от 220V на 2х12V с обща точка
Какво би станало ако свържа и другите 2 края на вторичните намотки - с други думи ако се вържат паралелно вторичните намотки - ще остане ли 12 V ще се качи ли малко изх.ток ?
Малко съм бос ама не се смейте :)
Какво би станало ако свържа и другите 2 края на вторичните намотки - с други думи ако се вържат паралелно вторичните намотки - ще остане ли 12 V ще се качи ли малко изх.ток ?
Малко съм бос ама не се смейте :)
Re: Свързване на трансформатор
Въобще няма да му хареса на трансформатора подобно свързване.
1.Ще го дадеш на "късо".
2.Освен това двете намотки ще са свързани "насрещно".
Това което ще стане е:
-ако има предпазител - ще изгори
-а ако няма - ще изгори трафа след като побучи и погрее
За да увеличиш тока (и напрежението да остане същото - 12V), трябва да разкачиш общата точка и този край на едната намотка да го свържеш към другия свободен на другата. Двата останали края също.
При това положение ако двете намотки са ЕДНАКВИ ще можеш да консумираш по-голям ток.
1.Ще го дадеш на "късо".
2.Освен това двете намотки ще са свързани "насрещно".
Това което ще стане е:
-ако има предпазител - ще изгори
-а ако няма - ще изгори трафа след като побучи и погрее
За да увеличиш тока (и напрежението да остане същото - 12V), трябва да разкачиш общата точка и този край на едната намотка да го свържеш към другия свободен на другата. Двата останали края също.
При това положение ако двете намотки са ЕДНАКВИ ще можеш да консумираш по-голям ток.
Редактирано от RC на
Re: Свързване на трансформатор
Да, ама не - едната навивка ще грее, тъй като никога не могат да се получатдве съвършенно еднакви намотки. Подобре сложи по един диод на всеки единичен край в една и съща посока и ще си имаш 12 волта изправено напрежение за по голям ток, а диодите могат да са за половината ток на трафа.
Re: Свързване на трансформатор
Първо чети,после мисли и най накрая пиши!
Всичко ,което си написал са пълни глупости.
1.RC правилно е обяснил,че при това свързване става късо и трафа изгаря.
2.Ти разглеждаш варианта за две паралелно свързани сфазирани намотки,а случая касае две последователно свързани и несфазираното им запаралелване.
3.Две и повече еднакви намотки се навиват едновременно и могат да работят в паралел без проблеми.
И друг път не се изказвай неподготвен!

Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Всичко ,което си написал са пълни глупости.
1.RC правилно е обяснил,че при това свързване става късо и трафа изгаря.
2.Ти разглеждаш варианта за две паралелно свързани сфазирани намотки,а случая касае две последователно свързани и несфазираното им запаралелване.
3.Две и повече еднакви намотки се навиват едновременно и могат да работят в паралел без проблеми.
И друг път не се изказвай неподготвен!
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Re: Свързване на трансформатор
Холдъне, нещо не разбрах от твоя пост.Явно човека иска да си направи токоизправител.А трафа не е навиван паралелно това е ясно от поста му.Идеята ми беше с минимум усилия максимум резултат.И още веднъж ще повторя , че ако двете намотки се свъжат успоредно вторичната ще грее колко не мога да кажа.Иначе всичко, което е казал RC e вярно спор няма.
Re: Свързване на трансформатор
Зависи дали на средната точка са изкарани двата края на намотките.А че не са навивани паралелно е ясно.Това се прави при професионална изработка предвидена за такъв режим.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!