Tower 5.5

2 отговора 0 прегледа
#1

Tower 5.5

Колеги,използвам тухлена шайба.Какви стойности на E и мю ,трябва да сложа за тухла

Отговор
в отговор на korsar72 #2

Re: Tower 5.5

Въпросът ти е много общ.

Зидарията е обрамчена с пояси или необрамчена.
Ако е обрамчена, трябва да направиш рамков модел включващ пояните и зидарията като заместващ натисков диагонал.

Ако не е, то зависи от вида на зидарията - армирана или неармирана, вида на тухлите и марката на разтвора - виж в нормите и избирай.

За неармирана:

E1 = a*Ru Ru = k*R

k =2

R - виж таблица 2
a - виж таблица 15

модулът на срязване е G = 0.4*E1 - от него можеш да определиш коефициента на Поасон

Стойностите варират в доста широки граници, така че трябва да решиш с какво ще зидаш. Неармираните зидарии обаче имат лошо поведение при земетръс и се разрушават крехко, предимно на срязване. Дуктилността също е лоша, затова в земетръсни райони американците например ползват масово армирана зидария. У нас няма такава добра практика, но ако ще разчиташ на зидарията, по добре я армирай.
На последните етажи, където ускоренията са най-големи, а вертикалния товар - най-малък трябва да се провери за разрушаване извън равнината.

Отговор
в отговор на korsar72 #3

Re: Tower 5.5

не се занимавай с тухлена шайба. ако стоманобет. шайби ти е много за къщата /предполагам че проектираш еднофамилна къща щом искаш тухлена шайба/ приеми рамкова конструкция и си решаваш проблема. аз работя по този начин. така или иначе тухл. зидария никой няма ти я изпълни както трябва, така, че по добре си реши сградата с рамки. за двуетажна къща- колони 25/40 или 25/50 минават спокойно, гредите са 25/30 или 25/40.

Отговор