Сътношение площ/ток

6 отговора 0 прегледа
#1

Сътношение площ/ток

Какво е приблизителното съотношение на площта на сечението на проводника(мм^2) към токът, който може да мине допустимо по проводника(A). Става въпрос за мрежово напрежение 220V. А, освен емпирично, т. е. произлезло от опита становище, има ли и някаква формула?

Отговор
в отговор на Пoпитko #2

Re: Сътношение площ/ток

ами зависи какво искаш да правиш с този проводник :) - ако искаш например да топли стаята , е едно :)

теоретичните сметки са ясни - протичащия ток през проводника по съпротивлението му ( пропорционално на диаметъра ) определят загубите на единица дължина . тези загуби са във вид на топлинна енергия Q . Тази топлина се излъчва в пространството . За да не се нагрее над определена температура, тази топлина трябва да се се излъчи, изпитва топлинно съпротивление - Градус/ват , което зависи от много фактори, но е пропорционално на външната площ на проводника - т.е. пак диаметъра на проводника , и това ти е уравнението. Разбира се. огромно значение имат и другите охлаждащи фактори - изолацията , дебелина, топлинно съпротивление, въздушна циркулация, околна температура, средата , където е монтиран - топлинно съпротивление и топлинен капацитет - много неща, които могат да се сметнат, но е доста трудоемко, затова си ползваш емпирични коефициенти.

след това има и един друг момент - да речем, топлинния баланс на кабела е сметнат, и кабела не прегрява от загубите в него. Тогава идва въпроса колко дълъг е кабела, та да не ти падне много напрежението, или сумарно загубите да не станат много - например при 5А/мм2 кабела ти няма да загрява изобщо, и ще губиш по 160милиВолта на метър, което за 20-30 метра не ти е проблем, ама ако кабела е 200 метра?


с 2 думи - първо - да не прегрееш кабела , второ - да не си загубиш напрежението.

Отговор
в отговор на Пoпитko #3

Re: Сътношение площ/ток

Ами освен от сечението на проводника зависи и от дължината му. Така че увеличавайки дължината, трябва да увеличаваш и сечението.
Сигурно има някакви формули, ама аз не се сещам в момента. Предполагам че зависи от конкретното приложение - примерно за битова инсталация да ти е позволено 10В пад на напрежение при максимален товар и т.н.

Всичко българско и родно -
любя, тача и милея.
Отговор
в отговор на Пoпитko #4

Re: Сътношение площ/ток

имаше някакво просто правило от рода на 6 ампера - 1 кв.мм.

Отговор
в отговор на Пoпитko #5

Re: Сътношение площ/ток

Има и таблици какво сечение колко ампера ток пропуска в зависимост от типа на кабела , начина на полагане, околната температура и броя на паралелно положените кабели. В този документ има примерни таблици които може спокойно да използваш.

Отговор
в отговор на m@x #6

Re: Сътношение площ/ток

О, да - Наредба 3 е един много добър отговор на въпроса.

Всичко българско и родно -
любя, тача и милея.
Отговор
в отговор на Пoпитko #7

Re: Сътношение площ/ток

За ел. инсталация в къщи: 10А/кв.мм
За намотки на трансформатор: 2,5А/кв.мм
Разликата е поради лесното охлаждане на единични проводници и трудното охлаждане в бобина.

Отговор