4 полюсна дефектнотокова

4 отговора 0 прегледа
#1

4 полюсна дефектнотокова

искам да сложа 4п дефектнотокова защита в табло което захранва както трифазни така и монофазни консуматори, има ли значение дали товара е симетричен за защитата или не

Отговор
в отговор на barter #2

Re: 4 полюсна дефектнотокова

a,оставаше и да има

Отговор
в отговор на barter #3

Re: 4 полюсна дефектнотокова

Разбира се че няма значение, защото тока през нулевия проводник е равен на ВЕКТОРНАТА СУМА на токовете през трите фази, т.е колкото и да е несиметрично натоварването тока през нулевия е равен на векторната сума от токовете през фазовите!

Отговор
в отговор на barter #4

Re: 4 полюсна дефектнотокова

Няма значение това - важното е да си отделил заземителния проводник от нулевия и да не закачаш прекалено много консуматори, защото всеки си има някакъв малък ток на утечка, който се сумира с този на останалите и в един момент може да надхвърли номиналния на ДТЗ, освен ако не е 300 или 500мА. Тогава мисля, че няма опасност, дори да навържеш повече консуматори.

Miru2 = Miru (за инфо.-системата на dir.bg нещо явно се скапа и ме отряза от първия псевдоним)
Отговор
в отговор на barter #5

Re: 4 полюсна дефектнотокова

ти трудно ли възприемаш или мислиш че тука сме само папагали. Колко пъти трябва да ти се обясни нещо.
Като не разбираш по-добре викни някой който ще ти свърши работата без да задава глупави въпроси
Сега си прочети домашното

Отговор