pic16f877A probelm

1 отговора 0 прегледа
#1

pic16f877A probelm

имам проблем сас TRIS-ването на PORTD и PORTE,

ето какво се опитвам да направя
---------------------------------------------------
movlw 6
movwf ADCON1 ;



clrf PORTA
clrf PORTB
clrf PORTC
clrf PORTD
clrf PORTE

movlw b'000011' ;
tris PORTA

movlw b'00000000' ;
tris PORTB

movlw b'00000000' ;
tris PORTC

movlw b'00000000' ;
tris H'0088'

movlw b'000' ;
tris PORTE
-------------------------------
със PORT A,B и C няма проблем , обаче на другите дава грешка: /Argument out of range/
пробвах да добавя и .inc файла, пак неще. Използвам MPLAB v7.50
ако някой може да помогне pls HELP

Отговор
в отговор на noovas #2

Re: pic16f877A probelm

org 0x0000

clrf PORTA
clrf PORTD
clrf PORTC
clrf PORTD
clrf PORTE
bsf STATUS,RP0
clrf TRISA
clrf TRISB
clrf TRISC
clrf TRISD
clrf TRISE


movlw b'00000110'
movwf ADCON1

Отговор