Стига с тоя...
17 отговора
0 прегледа
Стига с тоя...
Тауър бре! Почвам да подозирам тънка рекламна конспирация....
Ся кво искате, да напускам 300 теми за Стадипс ли?
Ся кво искате, да напускам 300 теми за Стадипс ли?
Re: Стига с тоя...
като каза стадипс, можеш ли ми каза що стадипса първо смята отделно плочите, като точково подпрени на неподдаваеми опори без да се отчита влиянието от поддаването на фундамента, оразмеряваш ги и чак след това отиваш на изчисление и оразмеряване на шайби, колони, фундамент, т.е. не се третира сградата, като единен "организъм", т.е. МКЕ-то не е "чисто" МКЕ.
Re: Стига с тоя...
Малко сериозен офтопик за Тауър:
Видях една конструкция (2 подземни, 8 надземни етажа) смятана на Тауър (купена, официална версия) със следните сеизмични параметри:
1. Три форми на трептене - около 40% активация на масите
2. Незавима една от друга посоки на земетръс (отделно по X и по Y)
3. Регулярна форма, не толкова регулярни шайби
Според вас с колко е намален земетръса в сравнение с новия правилник?
---------------------------------------
Първо се запознай с Manual.
Видях една конструкция (2 подземни, 8 надземни етажа) смятана на Тауър (купена, официална версия) със следните сеизмични параметри:
1. Три форми на трептене - около 40% активация на масите
2. Незавима една от друга посоки на земетръс (отделно по X и по Y)
3. Регулярна форма, не толкова регулярни шайби
Според вас с колко е намален земетръса в сравнение с новия правилник?
---------------------------------------
Първо се запознай с Manual.
Re: Стига с тоя...
Виж сега, аз като смятам на ръка ми е много трудно да отчета поддаването на фундаментите и прочее едва ли от това сметките ми са чак толкова грешни...
Има тука един колега - "ned", който със сигурност ще ти отговори на въпроса, мисълта ми беше, че нещата са до болка коментирани и поне докато не излезе нова версия на програмата(с радикални промени), да се пускат нови теми е безмислено. Ако не вярваш, прочети старите теми.
п.п. пък и от понеделник съм вече в Коледно настроение, тъй че един месец не очаквайте много смислени мнения от мен.

Има тука един колега - "ned", който със сигурност ще ти отговори на въпроса, мисълта ми беше, че нещата са до болка коментирани и поне докато не излезе нова версия на програмата(с радикални промени), да се пускат нови теми е безмислено. Ако не вярваш, прочети старите теми.
п.п. пък и от понеделник съм вече в Коледно настроение, тъй че един месец не очаквайте много смислени мнения от мен.
Re: Стига с тоя...
Отделните посоки с какви коефиценти са зададени?1,0.3;0.3,1 или 1,0;0,1?
В първия случай ще се получат усилия с не повече от 3-5% по-малки заради това че не прави ККСК на посоките. Във втория случай усилията ще са с 3-5% завишени спрямо новия правилник.
Това важи разбира се за регулярните форми и шайби, ако има завъртяна шайба под някакъв ъгъл спрямо координатната система това трябва да се отчете чрез коефицентите за посоките които се задават в тауър.
Това че коефицента за участие на модалните маси е 40% не е 100% показателно за непълно отчитане на трептенията. Може да има фундаментна плоча и много сутеренни стени които смъкват този коефицент много надолу.
В първия случай ще се получат усилия с не повече от 3-5% по-малки заради това че не прави ККСК на посоките. Във втория случай усилията ще са с 3-5% завишени спрямо новия правилник.
Това важи разбира се за регулярните форми и шайби, ако има завъртяна шайба под някакъв ъгъл спрямо координатната система това трябва да се отчете чрез коефицентите за посоките които се задават в тауър.
Това че коефицента за участие на модалните маси е 40% не е 100% показателно за непълно отчитане на трептенията. Може да има фундаментна плоча и много сутеренни стени които смъкват този коефицент много надолу.
Re: Стига с тоя...
Уважаеми колега тауър, при изчисляването на сградата като единен "организъм" отчитате ли етапите на изпълнение (construction sequence) във времето и реологията на слягането (не настъпва внезапно) защото ако не отчитате, резултатите Ви са много по неточни даже от ръчната сметка и за разлика от последната - не в полза на сигурността. Даже и може и съвсем неверни. Виждал съм проект при който в плочата над такава "поддала" опора не се получи даже отрицателен момент и човека генерирал и армировка, но без горни усилители.
Простите модели често са по ефективни и по-верни, и резултатите се контролират и осмислят по-лесно. Освен това човек може да се концентрира върху други неща, които може да са и по-важни. Ако направите състояния "пълно-празно" по полета ще получите само от това 20-тина процента отгоре. Ами преразпределението на усилията вследствие нелинейните свойства на стоманобетона? Ако имате типова плоча на 9 етажа 9 пъти ли се повтаря в модела, ами ако е на 30 етажа? Колко възела ще се получат и колко време ще смята за да получи "точното" решение. От кой етаж ще извадите резултатите за армировката на плочата или на всеки етаж - различна армировка.
За "чисто" и "мръсно" МКЕ няма да коментирам, несериозно е, колега.
Пожелавам Ви успех!
Простите модели често са по ефективни и по-верни, и резултатите се контролират и осмислят по-лесно. Освен това човек може да се концентрира върху други неща, които може да са и по-важни. Ако направите състояния "пълно-празно" по полета ще получите само от това 20-тина процента отгоре. Ами преразпределението на усилията вследствие нелинейните свойства на стоманобетона? Ако имате типова плоча на 9 етажа 9 пъти ли се повтаря в модела, ами ако е на 30 етажа? Колко възела ще се получат и колко време ще смята за да получи "точното" решение. От кой етаж ще извадите резултатите за армировката на плочата или на всеки етаж - различна армировка.
За "чисто" и "мръсно" МКЕ няма да коментирам, несериозно е, колега.
Пожелавам Ви успех!
Re: Стига с тоя...
Ned е абсолютно прав. Още един пример: имате насадена колона. В плочата, където сте моделирали колоната като подпора, много често не се получават отриц. моменти над колоната в резултат на верт. деформации в пространствения модел. Въпросът не е дали има такива деформации, а при какво натоварване са получени. Най-вероятно изчислявате модела с пълно натоварване по всички зони и нива. Е да де, ама не...
Поздрави!
Поздрави!
Re: Стига с тоя...
Като казах "точно" МКЕ имах впредвид именно, че плочата в Стадипс се изчислява като се "замества" със скара, т.е. със система от линейни, а не равнинни елементи. С това разбира се не искам да кажа нищо лошо за програмата, това си е наша българска програма! няма да е обективно обаче ако кажа, че има какво да се желае в развитието на програмата и аз съм сигурен, че това със времето ще стане. всяка програма си има качества и недостатъци, на един потребител му допада една, на друг друга. За недостатъците на тауъра доста е говорено тук, така, че няма да го коментирам. Едно от предимствата му е изключително лесния и удобен интерфейс, работи се със един единствен файл, а не с няколко файла с различни разширения, както при стадипса. мисля че ако авторите на Стадипс развият програмата именно в тази посока, тя ще измести даже сап2000 по използуваемост!
Успехи и на теб!
Re: Стига с тоя...
1,0.3;0.3,1 го разбирам така: едно състояние Ех+0.3Еу и друго състоние 0.3Ех+Еу
1,0;0,1 го разбирам като 2 независими едно от друго състояния Ех и Еу.
В моя пример е точно 1,0;0,1 и няма товарна комбинация, в която да присъстват и Ех и Еу. Заради това ми се струва, че конструцията е "недоклатена" за неблагоприятна посока на въздействието и за брой форми.
Колеги, работещи с Тауър, моля потвърдете/отречете предположенията ми.
---------------------------------------
Първо се запознай с Manual.
1,0;0,1 го разбирам като 2 независими едно от друго състояния Ех и Еу.
В моя пример е точно 1,0;0,1 и няма товарна комбинация, в която да присъстват и Ех и Еу. Заради това ми се струва, че конструцията е "недоклатена" за неблагоприятна посока на въздействието и за брой форми.
Колеги, работещи с Тауър, моля потвърдете/отречете предположенията ми.
---------------------------------------
Първо се запознай с Manual.
Re: Стига с тоя...
В примера ти не е спазено изискването на новите норми да прави ККСК в дадено сечение от Ех и Еу, това е видно. Друг е въпроса че при две чисти транслационни и една ротационна форма 3 форми са достатъчни, ако всички шайби са по оси х и у, т.е. няма завъртяни под някакъв ъгъл, тогава загубата в усилията ще са минимални. Припомням примера който разгелждахме наскоро тук:
М(Ех)=5192kNm
M(Ey)=152kNm
ККСК[М(Ех),М(Еy)]=5194kNm
Моментите са по спомени, но са достатъчни точни за примера.
При правилни форми с не много големи периоди три форми са напълно достатъчни. Пробвал съм същия пример да го сметна дори с две форми(само транслационни) с ~60% участие на масите и момента пак беше в същия порядък - около 5150kNm
Не искам да кажа че така трябва да се работи, не ме разбирай погрешно, само казвам че в някои случаи това не е грешно.
М(Ех)=5192kNm
M(Ey)=152kNm
ККСК[М(Ех),М(Еy)]=5194kNm
Моментите са по спомени, но са достатъчни точни за примера.
При правилни форми с не много големи периоди три форми са напълно достатъчни. Пробвал съм същия пример да го сметна дори с две форми(само транслационни) с ~60% участие на масите и момента пак беше в същия порядък - около 5150kNm
Не искам да кажа че така трябва да се работи, не ме разбирай погрешно, само казвам че в някои случаи това не е грешно.
Re: Стига с тоя...
Нямах намерение да отговарям, но предвид обстоятелствата мисля, че съм длъжен да уточня някои неща:
1. Собственото тегло е съществена част от натоварването на конструкцията така че не е "само" и игнорирането на проблема не води до неговото решаване. Същите мощни програми имат възможности за отчитане на етапите на изпълнение и историята на натоварването, и човек който е решил да се гмурне в дълбините на пространственото моделиране е редно да се запозне с тях и да плува докрай за да не се удави.
2. Примерите за нееластичното поведение и пр. целят да покажат че има още десетки фактори освен поддаването на колоните, които не отчитаме и имат съществено влияние, но въпреки всичко това както виждате не е толкова страшно. Много от програмите смятат плочи с отчитане физ. нелинейност и ESA Prima Win е една от тях. Стадипс няма още такъв модул но ще излезе догодина във версия 7.0. Има и ръчен метод за изчисляване с преразпределение на усилията казвате, че не знаете ето аз Ви казвам.
3. Абсолютно не е вярно, че Стадипс не отчита поддаването на гредите при определяне на усилията в плочите - напротив отчита го като решава плочата съвместно с гредите или по-точно: може да отчита, а може и да не отчита по избор. Говорите без да познавате програмата. Ако имате въпроси може да питате ще ви обясня с удоволствие. Всичко това за което говорим е обаче е различно нещо от преразпределение на усилията имам чувството, че се смесват нещата.
Може да се отчете и поддаване на опорите като се въведат съответните пружинни константи, които трябва да се определят обаче предварително. Може да се направи и решение от зададено преместване на опорите стига човек да знае как.
4. Странно ми е, че има още "щастливи" потребители които мислят че МКЕ е "точен". Напротив методът е подчертано приблизителен е и ако отворите книгите за КЕ ще видите, че проверката на резултатите за конкретен КЕ е именно чрез сравнение с точното ръчно теоретично решение по ТЕ или др. - вижте например Theory Manual -a на Ansys. Като цяло един модел е приблизителен защото не отчита много фактори, от които пространственото действие е едно от многото. То е съществено за конструкции, които по геометрия и характер са пространствени. "Пространствен" не е равно на "точен".
5. Стадипс 6.0 има също така лесен и удобен итерфейс с автоматичен генератор на мрежа, вход от DXF, генератор на изч. записка и прочие за разлика от версия 5.0. Това което мислите че е недостатък Ви уверявам, че всъщност е предимство в някои случаи. Програмата може някои неща други не може и си има своето предназначение и място в огромното море от софтуер днес.
Жив и здрав бъдете!
1. Собственото тегло е съществена част от натоварването на конструкцията така че не е "само" и игнорирането на проблема не води до неговото решаване. Същите мощни програми имат възможности за отчитане на етапите на изпълнение и историята на натоварването, и човек който е решил да се гмурне в дълбините на пространственото моделиране е редно да се запозне с тях и да плува докрай за да не се удави.
2. Примерите за нееластичното поведение и пр. целят да покажат че има още десетки фактори освен поддаването на колоните, които не отчитаме и имат съществено влияние, но въпреки всичко това както виждате не е толкова страшно. Много от програмите смятат плочи с отчитане физ. нелинейност и ESA Prima Win е една от тях. Стадипс няма още такъв модул но ще излезе догодина във версия 7.0. Има и ръчен метод за изчисляване с преразпределение на усилията казвате, че не знаете ето аз Ви казвам.
3. Абсолютно не е вярно, че Стадипс не отчита поддаването на гредите при определяне на усилията в плочите - напротив отчита го като решава плочата съвместно с гредите или по-точно: може да отчита, а може и да не отчита по избор. Говорите без да познавате програмата. Ако имате въпроси може да питате ще ви обясня с удоволствие. Всичко това за което говорим е обаче е различно нещо от преразпределение на усилията имам чувството, че се смесват нещата.
Може да се отчете и поддаване на опорите като се въведат съответните пружинни константи, които трябва да се определят обаче предварително. Може да се направи и решение от зададено преместване на опорите стига човек да знае как.
4. Странно ми е, че има още "щастливи" потребители които мислят че МКЕ е "точен". Напротив методът е подчертано приблизителен е и ако отворите книгите за КЕ ще видите, че проверката на резултатите за конкретен КЕ е именно чрез сравнение с точното ръчно теоретично решение по ТЕ или др. - вижте например Theory Manual -a на Ansys. Като цяло един модел е приблизителен защото не отчита много фактори, от които пространственото действие е едно от многото. То е съществено за конструкции, които по геометрия и характер са пространствени. "Пространствен" не е равно на "точен".
5. Стадипс 6.0 има също така лесен и удобен итерфейс с автоматичен генератор на мрежа, вход от DXF, генератор на изч. записка и прочие за разлика от версия 5.0. Това което мислите че е недостатък Ви уверявам, че всъщност е предимство в някои случаи. Програмата може някои неща други не може и си има своето предназначение и място в огромното море от софтуер днес.
Жив и здрав бъдете!
Re: Стига с тоя...
Точността на решението не се ли проверяваше с двойно сгъстяване на възлите и сравняване на резултата...
Re: Стига с тоя...
Това е при работа с програмата, да. Но за да се оцени точността на работа на даден софтуер изобщо, се правят сравнения и сверявания с ръчно изчислени примери. Ето ти една книжка.
Re: Стига с тоя...
Ей, ама убивате ме, като вземете да го хвалите тоя прословут интерфейс на "Tower", честно! Същински архитекти - дайте да се радваме на картинките! А че програмата е недъгава, че има доста неясноти или недомислици в нея - абе карай, нали вади хубави картинки и клиентите ахкат!
Така и така е станало дума, аз работя на SAP2000, живот и здраве, може и SAFE да подхвана някой ден, заедно с "GaLa" това ми стига. Ако река да се правя на маниак, ще мина на Z88 и OpenSees ;)
И по-полека с крайните елементи! Ние само се докосваме до тях, колега, много сме далече от дълбоките води и никога няма да нагазим в тях. Разговарял съм с хора от ядрената енергетика - французин, който е написал софтуера за тамошните централи и южноафрикански професор, който се занимава с механика на флуидите в АЕЦ - бедна ти е фантазията при тях за какво става въпрос. Та викам - дайте да си гледаме работата, да се учим и усъвършенстваме, колкото можем, и да го даваме по-скромно.
Така и така е станало дума, аз работя на SAP2000, живот и здраве, може и SAFE да подхвана някой ден, заедно с "GaLa" това ми стига. Ако река да се правя на маниак, ще мина на Z88 и OpenSees ;)
И по-полека с крайните елементи! Ние само се докосваме до тях, колега, много сме далече от дълбоките води и никога няма да нагазим в тях. Разговарял съм с хора от ядрената енергетика - французин, който е написал софтуера за тамошните централи и южноафрикански професор, който се занимава с механика на флуидите в АЕЦ - бедна ти е фантазията при тях за какво става въпрос. Та викам - дайте да си гледаме работата, да се учим и усъвършенстваме, колкото можем, и да го даваме по-скромно.
Re: Стига с тоя...
Имах, но го дадох на едни колеги и... Купих го от ВИАС, малка книжка от един асистент - Добромир динев. Като за начало е добра.