проблем с прото4ен бойлер

2 отговора 0 прегледа
#1

проблем с прото4ен бойлер

здравейте
преди време ба6та ми ре6и да сменим бойлера с прото4ен и от тогава имаме неуписуеми проблеми с него марката е ЕМОНА-ВЕБ-9.
Та проблемите са 4е като те4е водата и изклу4ва някаква защита 2 дни ба6та ми се ма4и да слижи някаква нова система ама не6то пак не става маи трябва да го попитам то4но какав савет искам но просто искам да се консултирам с 4овек от тази област какво трябва да направя

Отговор
в отговор на sky #2

Re: проблем с прото4ен бойлер

този въпрос е за форум енергетика, не е за тук

Отговор
в отговор на sky #3

??

Точно коя защита му изключва??? за да изключва една защита по принцип има причина, все пак това и е работата - при даден проблем да изключи а не да създава проблеми. Като се замисля има термозащита, защита за максимална температура, защита за налягане и предпазител... а ако някой се е престарал и дефектнотокова защита.

Ако сте имали нормален бойлер преди на който нагревателя му е бил 2 или 3 киловата естествено предпазителя ще е 16А и без да се смени този предпазител и сте сложили проточния дто е 5 или 6 киловата нормално тока да се вдигне над номиналния за предпазителя и той да изключва.

Формулирай си по-добре въпроса или по-евтино ще ти е да си извикаш човек дето разбира да огледа и да ти оправи проблема че така на експерименти може да има кофти последици.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"