бойлер
16 отговора
0 прегледа
бойлер
появи се следния проблем с бойлера.щом го включа меката връзка която излиза от топлия извод на боилера за 5мин много се нагрява.ел. маистора казва че с токовете всияко е наред а вик маистора казва че повредата е електрическа какво да права моля помогнете 
Re: бойлер
а ел.специалиста сигурен ли е в това което ти казва-намирисва ми на липсваща/лоша/ нула
Re: бойлер
позна ,ама да добавя и нагревател с избила изолация-пича да взима мерки
че да не го пишат в черната хроника по весниците
че да не го пишат в черната хроника по весниците
Re: бойлер
за лоша или прекъсната нула -да , но за нагревателя не е задължително .трябва да се види как е занулен бойлера.имал съм такъв случай и меката връзка за 3 мин се топеше и потичаше всичко беше от скапаните ключове които монтират извън банята .един нов реши проблема.
Re: бойлер
Най-вероятно лоша нула, ако имаш някой приятел с мултицет да ти замери потенциала между нула и водопровод /земя/, ще си покаже. Но влошена изолация на нагревател също не може да се изключи.
Re: бойлер
благодаря за отговорите.забравих да ви кажа че с външния ключ бойлера работи без този проблем 2год.а не е нов а като цяло бойлера е на 5 год ако това изобщо има значение
Re: бойлер
Тъй,тъй....Особено при пробив на нагревателя,ако някой мозък е обърнал захранването и фазата не минава първо през релетата защитата се елиминира на 100 % и гърмежа е сигурен .
Веднага основен преглед на зануляването - че може да се наложи да се проследи и до електромера , а и преди него .
Веднага основен преглед на зануляването - че може да се наложи да се проследи и до електромера , а и преди него .
Re: бойлер
Направо си е опасно,защото се офазява тръбопроводната инсталация.Явно бойлера има пробив на изолацията.Ако е селска мрежа най добре е допълнително заземяване на бойлера.Градските кабелни мрежи са със стабилна нула.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат!
Re: бойлер
За да не отварям нова тема ще си задам въпроса тук!Може ли някой да ми каже как да изчисля колко време е нужно на ел.нагревател с мощност 4кв. ще стопли съответно количество вода и от там до си сметна колко ток ще ми харчи и колко ще плащам на месец???Благодаря на отзовалите се!
Re: бойлер
4.2 KW nagrevatel povishava temperaturata na litar voda s 1 gradus na sekunda.Udobni danni za zapomniane
Re: бойлер
Ако се приеме, че един литър вода е един килограм приблизително е така:
E=Vx4.19xdT
t=E/P=Vx4.19/4 s/K=Vx0.000291 h/K
или за 100 литра за 50 градуса:
t=100x50x0.000291= 1.45 h
За да е точна сметката обаче ще ти са нужни и загубите на бойлера!
В отговор на:
Автор: gogo
Тема: Re: бойлер
За да не отварям нова тема ще си задам въпроса тук!Може ли някой да ми каже как да изчисля колко време е нужно на ел.нагревател с мощност 4кв. ще стопли съответно количество вода и от там до си сметна колко ток ще ми харчи и колко ще плащам на месец???Благодаря на отзовалите се!
E=Vx4.19xdT
t=E/P=Vx4.19/4 s/K=Vx0.000291 h/K
или за 100 литра за 50 градуса:
t=100x50x0.000291= 1.45 h
За да е точна сметката обаче ще ти са нужни и загубите на бойлера!
В отговор на:
Автор: gogo
Тема: Re: бойлер
За да не отварям нова тема ще си задам въпроса тук!Може ли някой да ми каже как да изчисля колко време е нужно на ел.нагревател с мощност 4кв. ще стопли съответно количество вода и от там до си сметна колко ток ще ми харчи и колко ще плащам на месец???Благодаря на отзовалите се!
Редактирано от 2V6 на
Re: бойлер
В написаната формулка има ли се пред вид че водата постъпва в бойлера с определена температура?
Re: бойлер
Голям ел. майстор си намерил, щом предполага, че меката връзка се нагрява от водата за 5 мин., а не от тока. Май е направил някакво откритие, а може би е намерил "перпето мобиле"
Оправяй бойлера, че да не те пишат по вестниците за масово убийство, и на първо време смени ел. техника.
Оправяй бойлера, че да не те пишат по вестниците за масово убийство, и на първо време смени ел. техника.
Re: бойлер
Формулата е за нагревател 4 кВ и резултата дава време (в часове, h) за загряване с 1 градус (dT gradК=dT gradC) на 1 литър. Температурните разлики обикновено се обозначават с градус Келвин К, което е равно на температурна разлика в градус Целзий. Ако водата в бойлера е 30 градуса и го загряваш до 40, dT=10 K. Ако водата от водопровода ти е 10 градуса и бойлера ти изключва на 60 градуса, то dT ще е 50 градуса.
Формулата за необходимото време в секунди или часове по-добре ще изглежда така:
t=V*dT*4.19/P s
t=V*dT*4.19/P/3600 h
V-обема на водата в литри
dT-температурната разлика в градуси Целзий
P-мощността на нагревателя в киловати
Автор: roro
Тема: Re: бойлер
В написаната формулка има ли се пред вид че водата постъпва в бойлера с определена температура?
2v6
Формулата за необходимото време в секунди или часове по-добре ще изглежда така:
t=V*dT*4.19/P s
t=V*dT*4.19/P/3600 h
V-обема на водата в литри
dT-температурната разлика в градуси Целзий
P-мощността на нагревателя в киловати
Автор: roro
Тема: Re: бойлер
В написаната формулка има ли се пред вид че водата постъпва в бойлера с определена температура?
2v6
Re: Така кажи бе :)
Ами ако бойлера ти е загрят и пуснеш топла вода, е напълно нормално да загрее меката връзка. Тя е гумена с метална ширмовка. Ама ако загравя още при пускането и без да има топла вода, тогава вече се върни по-нагоре, със сменянето на майстора. Успех!!!