Помощ

4 отговора 0 прегледа
#1

Помощ

Здравейте
Знаете ли къде мога да получа информация за следните параметри:

Lower limit AC voltage
Disconnection time

Upper limit AC voltage
Disconnection time

Lower limit frequency
Disconnection time

Upper limit frequency
Disconnection time

Impedance measurement (yes or no)
Max.utility impedance change
Disconnection time
Time before disconnection

Благодаря Ви предварително

Отговор
в отговор на Soulbringer #2

Re: Помощ

Ми то си пише бе човек превеждаш на БГ и готово, пък и вземе кажи на каква техника е това. Става въпрос за АС или променливо електричество, за разни горни и долни граници за измерване на импеданси, време на реакция преди и след аи над и под .

Отговор
в отговор на Шyшy-мyшy #3

Re: Помощ

Става дума за настройване на един инвертор за слънчеви модули и ми трябват характеристиките на мрежата

Отговор
в отговор на Soulbringer #4

Re: Помощ

Параметри на мрежата - БДС EN 50160:1999 . Поне това аз знам. Обаче, щом не си наясно - НЕ ПИПАЙ! Извикай някой, дето да знае какво прави...

Отговор
в отговор на Soulbringer #5

Re: Помощ

Според законодателството в момента генериращите мощности се свързват в паралел със системата на ниво средно и високо напрежение. В случая трябва да се въведат параметрите на източника, защото консуматорите са захранени само през него. Максимално и минимално напрежение, максимална и минимална честота, импеданс на външната верига. Всичко това е свързано с границите в които може да работи съответната апаратура (консуматори).

Отговор