Ампераж?
Здравейте, имам един много лаишки въпрос. Имам един контакт който е 16А, в него искам да включа разклонител, а в разклонитела да включа пералня 10А и сушилня 16А. Контакта е достатъчно силен за всеки от уредите поотделно(понеже е 16А), но ако заедно двете ги включа дали е достатъчен или трябва да търся 26А?
Благодаря предварително на отзовалите се!
Благодаря предварително на отзовалите се!
Re: Ампераж?
Категорично заедно НЕ!
За включване на двата уреда трябва и захранващите проводници на контакта да са 4 квадрата.А разклонителите са в общи линии до 2,5 квадрата.
Може да работят заедно едва ,когато пералнята загрее водата,но жените не са дисциплинирани да спазват правила и може да се подпалиш.
За включване на двата уреда трябва и захранващите проводници на контакта да са 4 квадрата.А разклонителите са в общи линии до 2,5 квадрата.
Може да работят заедно едва ,когато пералнята загрее водата,но жените не са дисциплинирани да спазват правила и може да се подпалиш.
Re: Ампераж?
Зависи от материала на изолацията и дебелината и,както и при едножилния.Няма разлика .При 50 херца е все едно.