UPS 600 VA с вграден акумулатор-нов .Изход апроксимирана синосуида /колко е апроксимирана е друг въпрос /. Първоначален заряд 14 до 16 часа .На изхода слагаме паралелно кондензатор неполярен 5 мкрф. Изключваме 220V от мрежата и:
1. Включваме изхода на UPS към телевизор 100 W / с импулсно захранване /
- изключва напълно след 45 минути.
2. Отново заряд 14 до 16 часа.
3. Включваме изхода на UPS към циркулационна помпа за парно 45W /RL товар/ - изключва напълно след 25 минути. ЗАЩО?????
1. Включваме изхода на UPS към телевизор 100 W / с импулсно захранване /
- изключва напълно след 45 минути.
2. Отново заряд 14 до 16 часа.
3. Включваме изхода на UPS към циркулационна помпа за парно 45W /RL товар/ - изключва напълно след 25 минути. ЗАЩО?????
Re: UPS-защо?
На място трябва да се провери акумулатора, колко е общата мощност която се получава от него, колко са вътрешните загуби на устройството. Просто трябва да се направи баланса на устройството и вероятно ще се получи че устройството не е 600VА или вътрешната му консумация е голяма.
Няма невъзможни работи - има много трудни работи
Няма невъзможни работи - има много трудни работи
Re: UPS-защо?
Jeliazoto na dvigatelia za xarmonicite na "aproksimiranata" sinusoida si e chisto kuso.Triabva specialno sxemno reshenie na kraino stapalo i umni filtri,za da se ogranichat prexodnite procesi
Редактирано от Totopet на
Re: UPS-защо?
нормално е .Те се самоизтощават без товар за час.Имат много нисък к.п.д.Предназначението им е да захранят товара 10-20 мин.
Избийте баламите и тарикатите ще умрат сами.
Избийте баламите и тарикатите ще умрат сами.
Re: UPS-защо?
Видял ли си синусоидата на изхода натоварен с помпата. Мисля, че това ще даде отговора.
Re: UPS-защо?
ако не знаеш закона на ома си ходи у дома и не се занимавай с ток да не се убиеш.а пък ако знаеш закона значи не искаш да мислиш.ако пък искаш , грабвай ампермера и волтмера.па и какво ти пука отговорът . важен е фактът,който си установил.е като научиш отговорът та какво?????
Re: UPS-защо?
Ами ти сам си си отговорил:
Акумулатора е 7Ач
Помпата е 45Вт;
Значи:
45/0.6(косинуса на двигателя на помпата)=75ВА
75/0.5(КПД-то на инвертора+двигателя) =150ВА
150/12В=12,5А
7Ач/12,5А=0,56ч(в десетично измерение)
0,56Х60/100=33,6минути.
Акумулатора е 7Ач
Помпата е 45Вт;
Значи:
45/0.6(косинуса на двигателя на помпата)=75ВА
75/0.5(КПД-то на инвертора+двигателя) =150ВА
150/12В=12,5А
7Ач/12,5А=0,56ч(в десетично измерение)
0,56Х60/100=33,6минути.
Re: UPS-защо?
само не разбрах защо делиш на 0,5 (КПД-то на двигател+помпа) ...
Всичко българско и родно -
любя, тача и милея.
Всичко българско и родно -
любя, тача и милея.
Re: UPS-защо?
Щото мощността на двигателите се дава като мощност на вала на двигателя, а електрическата мощност е по-голяма ( има загуби, които точно се характеризират от КПД-то на машината). По същия начин стои въпроса и за ЮПС - най-общо казано, има доста големи загуби в процеса на преобразуване ( КПД-то на един инвертор зависи от много неща, но основните загуби са комутационните)
Мисля, че стана ясно, нали?