24 VAC реле
6 отговора
0 прегледа
24 VAC реле
Дайте идея за гасене на смущенията при комутация на бобина на 24 VAC реле?
Ако беше DC e ясно -диод наобратно или RC гасител!!!Сещам се за някакви Y-филтри,ама дали ще вършат работа?!?
Ако беше DC e ясно -диод наобратно или RC гасител!!!Сещам се за някакви Y-филтри,ама дали ще вършат работа?!?
Re: 24 VAC реле
при DC диода се поставя не за да гаси смущенията, а за да пази транзисторния ключ, който го комутира от напрежението на самоиндукция, което се генерира в бобината при изключване.
а в твоя случай сложи кондензатор.
много ли са големи смущенията? с какво се комутира бобината на релето?
а в твоя случай сложи кондензатор.
много ли са големи смущенията? с какво се комутира бобината на релето?
Re: 24 VAC реле
Пак RC група. Преходните процеси са с доста по-висока честота от захранващото напрежение.
Re: 24 VAC реле
Едно микро реле (PCB монтаж),24VDC-OMRON-G6M-1A koето е релеен изход на контролер OMRON превключва бобината на 24 VАC-10A и като резултат контактите на малкото реле започват да залепят след само 4 месеца работа!!!Все ми се струва че индуктивноста на бобината на 2-то реле прецаква работата!!!
Та затуй питам за някакъв чалъм за гасене на индуктивноста!!!!
Та затуй питам за някакъв чалъм за гасене на индуктивноста!!!!
Re: 24 VAC реле
Induktivnostta na bobinata e nelineina i stiga do nasistane nai chesto,kogato se goni i skorost na prevkliuchvane.Izmervaneto e grobnica za osciloskopi!!!--------------100NF za impulsen tok i 10oma ji4en rezistor posledovatelno na kontaktite na malkoto rele.
Редактирано от Totopet на
Re: 24 VAC реле
100NF za impulsen tok i 10oma ji4en rezistor posledovatelno na kontaktite na malkoto rele
Да не би да е паралелно все пак?
Да не би да е паралелно все пак?