Днес за пореден път спря тока и телефоните в офиса умряха за над 2 часа. Имаме централа Panasonic EАSAPHONE 616 (3x16) и искам да я включа през UPS, но ни най-малка идея си нямам каква й е консумацията. Нямам документация за нея (кой знае къде е затрита), а и в нета нищо не намерих. Колко може да "харчи" подобно чудо?
Mixy
Mixy
Re: UPS за телефонна централа
слагай смело, едва ли е 100-200 вата колкото едно РС...
Re: UPS за телефонна централа
Абе бая грее пущината, а не ми се взима UPS на сляпо.
P.S. Централата е 6х16, но се ползват само 3 вх. линии.
Mixy
P.S. Централата е 6х16, но се ползват само 3 вх. линии.
Mixy
Re: UPS за телефонна централа
UPS няма да те спаси.Ще държи 15-20 минути.Ако е съвременна централа трябва да има възмощност за директно захранване от акумулатор.
Но нещо тоя модел Гугъла не го намира.Виж дали правилно си го изписал.
Но нещо тоя модел Гугъла не го намира.Виж дали правилно си го изписал.
Re: UPS за телефонна централа
Виж това [линк]
Излиза около 50-60 вата за подобни централи.Сигурно е с 3 външни и 16 вътрешни линии.
UPS без товар "умира" за час и нещо.Той самия има много голяма консумация.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат
Излиза около 50-60 вата за подобни централи.Сигурно е с 3 външни и 16 вътрешни линии.
UPS без товар "умира" за час и нещо.Той самия има много голяма консумация.
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат
Re: UPS за телефонна централа
10х за брошурката.
Ами не знам, какво се разбира под "съвременна" - това е малка аналогова централа, купувана преди 8-9 години. Ще се постарая да изровя документацията и да видя, дали няма опция за свързване на акумулатор. Щото ако един UPS издържа <2h за да храни само себе си, просто няма смисъл. Или пък трябва да се накачулят няколко допълнителни батерии, ама то ще стане дявол на магаре ...
BTW, Няма ли някакъв клас UPS-и дето да държат поне до 4 часа с товар 50-75W, а не само колкото да си shut-неш PC-то?
Mixy
Ами не знам, какво се разбира под "съвременна" - това е малка аналогова централа, купувана преди 8-9 години. Ще се постарая да изровя документацията и да видя, дали няма опция за свързване на акумулатор. Щото ако един UPS издържа <2h за да храни само себе си, просто няма смисъл. Или пък трябва да се накачулят няколко допълнителни батерии, ама то ще стане дявол на магаре ...
BTW, Няма ли някакъв клас UPS-и дето да държат поне до 4 часа с товар 50-75W, а не само колкото да си shut-неш PC-то?
Mixy
Re: UPS за телефонна централа
Няма ли някакъв клас UPS-и дето да държат поне до 4 часа с товар 50-75W, а не само колкото да си shut-неш PC-то?
Има!
Едно от местата са напримерно телефонните централи в БТК-то (или както там сега се казва) и му викат акумулаторно (и с право).
Вероятно и не само там (сещам се сега на "прима виста" за поне още две -три подобни структури - но там "задачите" са други), а предназначението на UPS-a е именно това което си посочил.
Има!
Едно от местата са напримерно телефонните централи в БТК-то (или както там сега се казва) и му викат акумулаторно (и с право).
Вероятно и не само там (сещам се сега на "прима виста" за поне още две -три подобни структури - но там "задачите" са други), а предназначението на UPS-a е именно това което си посочил.
Re: UPS за телефонна централа
Старите (релейни) централи не бяха с UPS,а се захранваха директно от 60 V батерия със заряден генератор,или изправител.За повикването (напрежение 90 V 100 Hz) използваха малки мотор генераторни групи.Иначе акумулаторите им бяха с по над 500 Ah капацитет.Сега е безсмислено да захранваш електроника с относително ниско напрежение по пътя 12-220-15/5 волта.Пълна тъпотия са тия UPS като може да стане много по-елегантно и с много по-малки загуби от ненужно преобразуване.Все едно от Младост за Люлин да минаваш през Варна.
А иначе има UPS има всякакви.В енергетиката са с размери на двукрилен гардероб плюс батерия 220 волта 200 амперчаса в отделно помещение(колкото хол 4х5 м.)
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат
А иначе има UPS има всякакви.В енергетиката са с размери на двукрилен гардероб плюс батерия 220 волта 200 амперчаса в отделно помещение(колкото хол 4х5 м.)
Избийте баламите и тарикатите сами ще умрат
Re: UPS за телефонна централа
[url][линк][url]
Ние в офиса си сложихме ето такъв UPS. Много сме доволни. С външна батерия е. Според нужната автономност на консуматора си избираш акумулатор с подходящ капацитет.
PS Един ден 8 часа работи централката на UPS. Имаше профилактика...
Ние в офиса си сложихме ето такъв UPS. Много сме доволни. С външна батерия е. Според нужната автономност на консуматора си избираш акумулатор с подходящ капацитет.
PS Един ден 8 часа работи централката на UPS. Имаше профилактика...
Re: UPS за телефонна централа
Точно такова решение ми трябва! 10х
Дай малко повече инфо, с какъв акумулатор бачка при вас, та издържа цял работен ден?
Mixy
Дай малко повече инфо, с какъв акумулатор бачка при вас, та издържа цял работен ден?
Mixy
Re: Намерих документацията: KX-T61610B
Намерих документацията - точния модел е Panasonic EASA-PHONE KX-T61610B. Има си и вход за back-up unit - KX-A16B който осигурява резервиране за 4 часа. Ще се свържа с ЕНКО и ще проуча как седят нещата с консумацията и резервирането, защото в ръководството не пише нищо по въпроса, освен да си купим въпросния KX-A16B.
Mixy
Mixy
Re: Намерих документацията: KX-T61610B
Може да се намери за 85 лв. без ддс. Работи с 3 акумулатора 12 в/ 7 Аh. Те, акумулаторите не влизат в цената.
Освободи душата си, тя може повече от теб
Освободи душата си, тя може повече от теб
Re: Намерих документацията: KX-T61610B
През сайта в профила ми, направете запитване с данни за фактура, телефон и лице за контакт.
До няколко дни ще го получа в офиса си и ще се свържа с вас, за да дойдете да си го получите. Адреса го има в сайта.
Гаранцията е една година.
Освободи душата си, тя може повече от теб
До няколко дни ще го получа в офиса си и ще се свържа с вас, за да дойдете да си го получите. Адреса го има в сайта.
Гаранцията е една година.
Освободи душата си, тя може повече от теб