Ел. проблеми
37 отговора
898 прегледа
Ел. проблеми
Тъйй, далеч съм от мисълта, че ще ми решите проблема, ама поне да се оплача. Терминологията сигурно също ми куца, ама моля да вземете предвид русата ми коса и да не ме съдите много строго
.
Та така. Последните 2 години, всеки етаж на работа беше ремонтиран, по различно време от различна фирма. Един от етажите се сдоби с отделен токов кръг за ПС-тата. UPS няма. От няколко месеца Енергото правят здраво профилактики или незнам какво и планирано спират тока за някакво време. До тук добре, но след идването на тока предпазителите за въпросния токов кръг са паднали. Което хем няма нищо общо с мен, но нали се сещате как проблема е - компютрите ни не работят, а не - няма ток. Поради липсата на друго техническо лице, изключая общия работник занимават мен с проблема, а когато трябва да ходя и събота и неделя да вдигам предпазители, вече става леко неприятно.
След първата случка открих един климатик, един касетофон и някакъв усилвател за кабелна телевизия включени във въпросния токов кръг, въпросните хора отнесоха по едно мъмрене, че не спазват еди коя инструкция за безопасност на труда. Да ама не, проблемите продължават. Въпросните предпазители падат при всяко спиране на тока, т.е при идването на тока.
Фирмата правила ел. частта при ремонта идва гледа и каза, че не е от инсталацията им, а най- вероятно от включения климатик, радио и усилвател.
Та аз идеи повече нямам и взе да ми писва от тая история, казвайте кой да викам и какво да гледа.
Оплаках се .....
Та така. Последните 2 години, всеки етаж на работа беше ремонтиран, по различно време от различна фирма. Един от етажите се сдоби с отделен токов кръг за ПС-тата. UPS няма. От няколко месеца Енергото правят здраво профилактики или незнам какво и планирано спират тока за някакво време. До тук добре, но след идването на тока предпазителите за въпросния токов кръг са паднали. Което хем няма нищо общо с мен, но нали се сещате как проблема е - компютрите ни не работят, а не - няма ток. Поради липсата на друго техническо лице, изключая общия работник занимават мен с проблема, а когато трябва да ходя и събота и неделя да вдигам предпазители, вече става леко неприятно.
След първата случка открих един климатик, един касетофон и някакъв усилвател за кабелна телевизия включени във въпросния токов кръг, въпросните хора отнесоха по едно мъмрене, че не спазват еди коя инструкция за безопасност на труда. Да ама не, проблемите продължават. Въпросните предпазители падат при всяко спиране на тока, т.е при идването на тока.
Фирмата правила ел. частта при ремонта идва гледа и каза, че не е от инсталацията им, а най- вероятно от включения климатик, радио и усилвател.
Та аз идеи повече нямам и взе да ми писва от тая история, казвайте кой да викам и какво да гледа.
Оплаках се .....
Re: Ел. проблеми
CRT ли са ти мониторите?!
Повечето CRT монитори особено големите над 15' при включване имат много високи пускови токове заради размагнитването.
Виж дали не е заради това и поискай по мощни предпазители или ги разпредели на другите токови кръгове дето не са предвидени за UPS.
Повечето CRT монитори особено големите над 15' при включване имат много високи пускови токове заради размагнитването.
Виж дали не е заради това и поискай по мощни предпазители или ги разпредели на другите токови кръгове дето не са предвидени за UPS.
Re: Ел. проблеми
Дам 20/5 CRT към TFT за етажа.
Ще пробвам да преместя всички CTR-та на другия токов кръг.
Ако и това не помогне, а и по- принцип (защото все пак въпросния кръг е предвиден точно за това) - имам ли основание да рева на изпълнителите, ремонта е още в гаранция?
Ще пробвам да преместя всички CTR-та на другия токов кръг.
Ако и това не помогне, а и по- принцип (защото все пак въпросния кръг е предвиден точно за това) - имам ли основание да рева на изпълнителите, ремонта е още в гаранция?
Редактирано от _danitu на
Re: Ел. проблеми
Те са си свършили работата по проектното задание за елинсталация предполагам. Само ако са мръднали от проекта и са икономисали туй онуй може да искаш някакви неустойки.
Ако това се окаже причината и не помагне разпределянето може да се съберете и да видите дали има възможност за пускане на допълнителни токови кръгове (разделяне на текущите на няколко по-малки) или слагане на по-мощни предпазители.
Има и разни ограничители на пикови тоци ама трябва да се консултираш за това с някой по-хайтек електротехник.
Третия вариант е радикален :-)) всички на ТФТ :-))))))))) тамън няма да има брожение "Що аз съм с ЦРТ а колегата намазал плосък?!?!" :-))))))))
Ако това се окаже причината и не помагне разпределянето може да се съберете и да видите дали има възможност за пускане на допълнителни токови кръгове (разделяне на текущите на няколко по-малки) или слагане на по-мощни предпазители.
Има и разни ограничители на пикови тоци ама трябва да се консултираш за това с някой по-хайтек електротехник.
Третия вариант е радикален :-)) всички на ТФТ :-))))))))) тамън няма да има брожение "Що аз съм с ЦРТ а колегата намазал плосък?!?!" :-))))))))
Re: Ел. проблеми
Хаха, идеята за ТФТ-тата ще хареса на колегите, но на шефа едва ли.
Ще пробвам както ми каза и ако не се дъни така, ще преговарям за по- мощни предпазители, че ще им се невидят и тоците.
Мерсаж
Ще пробвам както ми каза и ако не се дъни така, ще преговарям за по- мощни предпазители, че ще им се невидят и тоците.
Мерсаж
Re: Ел. проблеми
Чакай, чакай! Да не стане някое шоу със светлинни и пиротехнически ефекти! Идеята да се разделят по различни токови кръгове галванично свързани устройства като монитора и компютъра никак не ми харесва! Ако инсталацията не е направена като хората, най-малкото може да бие ток например при включване на кабела на монитора към компютъра.
Според мен е по-добре да бъдат помолени хората вечер да си гасят мониторите от копчето.
Според мен е по-добре да бъдат помолени хората вечер да си гасят мониторите от копчето.
Re: виж и дали има дефектотокова защита
ако не хубаво е да ги изнудиш да сложат такова нещо.
това с биенето на ток може да значи само едно нещо
лошо заземяване и/или зануляване на инсталацията.
или наличие на мощни консуматори които трябва да бъдат отделени от инсталацията за общо предназначение.
Идеята на всяка елинсталация е нулите и земите на всички контакти да са с равни потенциали и максимално близки до "истинската" земя.
В по-големите предприятия регулярно се правят такива замервания за да няма "жертви". Един чичка обикаля отвреме на време с един уред и бърка по нулите и земите на контактите.
или наличие на мощни консуматори които трябва да бъдат отделени от инсталацията за общо предназначение.
Идеята на всяка елинсталация е нулите и земите на всички контакти да са с равни потенциали и максимално близки до "истинската" земя.
В по-големите предприятия регулярно се правят такива замервания за да няма "жертви". Един чичка обикаля отвреме на време с един уред и бърка по нулите и земите на контактите.
Re: Ел. проблеми
Вие не спите ли бе момчета :))))))
Добре значи, като гледам целта е да сменят предпазителите - евентуално /дано не са омазали и друго/.
Така че трябва да им докажа някак, че са слабички - т.е да използключа всички монитори и да видим ще стане ли пак така, ако се спре тока. Ако не е от това вдигам ръце, да платят на някой да вземе да й направи инспекция на тая инсталация.
Ама това в понеделник, че сега който пита уж съм в отпуск.....
Добре значи, като гледам целта е да сменят предпазителите - евентуално /дано не са омазали и друго/.
Така че трябва да им докажа някак, че са слабички - т.е да използключа всички монитори и да видим ще стане ли пак така, ако се спре тока. Ако не е от това вдигам ръце, да платят на някой да вземе да й направи инспекция на тая инсталация.
Ама това в понеделник, че сега който пита уж съм в отпуск.....
Re: Нтц!
Малкият брат не спи, 'щото големия Брат иска система да гледа... по възможност като в бигбрадър и за без паре.
Не му хареса идеята за много пари и трябва да му предложа за по малко...
Не му хареса идеята за много пари и трябва да му предложа за по малко...
Re: Ел. проблеми
Не бързай със смяната, да не стане изненада. Не е задължително предпазителите да са слаби, по-вероятно просто да са прекалено бързи.
Най-добре да се консултираш със специалист (т. е. да не приемаш моето мнение за меродавно) все пак.
Най-добре да се консултираш със специалист (т. е. да не приемаш моето мнение за меродавно) все пак.
Re: това с биенето на ток може да значи само едно нещо
Понеже имам неприятен опит от един апартамент, който, както се досещаш, се захранва с една фаза, но въпреки това имаше разлики в потенциалите на нулата между контакти на различни предпазители (което се проявяваше в слабо удряне на ток и в прескачане на искри между корпусите при включване на кабели между устройства на различни контакти), затова препоръчах да не се бърза с разделянето на монитори и компютри по токови кръгове.
Ако си възприел горното чудовищно изречение, браво! ;)
Ако си възприел горното чудовищно изречение, браво! ;)
Re: Ел. проблеми
и какво ще стане като си изключват мониторите от копчетата? може би няма да се размагнитват при включването? или идеята ти е че това няма да става едновременно за всички и предпазителите няма да изключват. Но не можеш да си сигурен че лузерите ще изпълняват подобна заповед, все ще забравят да го правят, а и в края на краищата си е неудобство това.
имал съм подобен проблем с част от токовите кръгове. Проблема е в това че автоматичните предпазители хем са доста по-бързи от стопяемите, хем най-вероятно са изчислени на базата на работните токове на мониторите и компютрите и не е взето предвид че пусковия ток на монитора е обикновено доста по-голям заради размагнитването (degaussing). Всъщност ако не са правилно оразмерени, и стопяемите предпазители може да прекъснат от размагнитването на всички монитори едновременно.
Сметката е следната
по 3 - 3.5 ампера пусков ток за всеки монитор плюс колкото трябва за компютрите, принтерите и останалата железария. и това е.
От друга страна, такова преоразмеряване може да е опасно понеже работните токове са значително по-ниски. Така че ако някоя фирма или специалист е правил проект, вероятно с договор, хващаш го и му натриваш носа по някакъв начин заради некомпетентност и несъобразителност. (Това вече обръщение към блондинката както е ясно :) Да си оразмери предпазителите така че хем да не изключват при пускане, хем да си вършат работата като предпазители.
Аз го виждам в преработка на ел таблото решението, е , ако смените мониторите с TFT също става :)
Разделянето на отделни токови кръгове само за мониторите не е добра идея и освен това е по-скъпа и трудна за изпълнение отколкото преоразмеряването на предпазителите.
имал съм подобен проблем с част от токовите кръгове. Проблема е в това че автоматичните предпазители хем са доста по-бързи от стопяемите, хем най-вероятно са изчислени на базата на работните токове на мониторите и компютрите и не е взето предвид че пусковия ток на монитора е обикновено доста по-голям заради размагнитването (degaussing). Всъщност ако не са правилно оразмерени, и стопяемите предпазители може да прекъснат от размагнитването на всички монитори едновременно.
Сметката е следната
по 3 - 3.5 ампера пусков ток за всеки монитор плюс колкото трябва за компютрите, принтерите и останалата железария. и това е.
От друга страна, такова преоразмеряване може да е опасно понеже работните токове са значително по-ниски. Така че ако някоя фирма или специалист е правил проект, вероятно с договор, хващаш го и му натриваш носа по някакъв начин заради некомпетентност и несъобразителност. (Това вече обръщение към блондинката както е ясно :) Да си оразмери предпазителите така че хем да не изключват при пускане, хем да си вършат работата като предпазители.
Аз го виждам в преработка на ел таблото решението, е , ако смените мониторите с TFT също става :)
Разделянето на отделни токови кръгове само за мониторите не е добра идея и освен това е по-скъпа и трудна за изпълнение отколкото преоразмеряването на предпазителите.
Re: А всъщност...
Накрая може да се окаже че трябва да се натърка носа на местното електро че е пуснало трафопоста да работи на краен предел и настроило на празен ход 250 волта вместо 240, за да е 220 натоварен.
На проектанта няма как да му натъркаш носа при положение че проекта е бил съгласуван и одобрен, нито на изпълнителите ако са работили по проект и сградата е приета и пусната в експлоатация.
Освен ако не се получат течове почнат да падат мазилки, почне да треска ток наляво и надясно и тем подобни без да е нарушена гаранцията.
И ако се окаже че мониторите са причина за това, да се раздели критичният токов кръг на два кръга примерно, като се изтегли още един кабел от елтаблото до разпределителната кутия ако е възможно,или само подмяна с по мощни предпазители без да възникне опасност от претоварване на ел инсталацията. Кое ще е по-добро и по-ефтино е въпрос на преценка на място.
На проектанта няма как да му натъркаш носа при положение че проекта е бил съгласуван и одобрен, нито на изпълнителите ако са работили по проект и сградата е приета и пусната в експлоатация.
Освен ако не се получат течове почнат да падат мазилки, почне да треска ток наляво и надясно и тем подобни без да е нарушена гаранцията.
И ако се окаже че мониторите са причина за това, да се раздели критичният токов кръг на два кръга примерно, като се изтегли още един кабел от елтаблото до разпределителната кутия ако е възможно,или само подмяна с по мощни предпазители без да възникне опасност от претоварване на ел инсталацията. Кое ще е по-добро и по-ефтино е въпрос на преценка на място.
Re: А всъщност...
Проблема ще се установи/разреши от квалифициран електротехник на място, но във всички случаи трябва да се отдели климатика от кръга с компютри.
Re: А всъщност...
хайде сега...
проектанта е знаел че токовия кръг ще е за монитори и ако беше компетентен щеше да знае за пусковия ток на мониторите.
а одобрен и съгласуван какво значи? именно това. все пак този който поръчва и плаща няма как да е компетентен, иначе сам щеше да си свърши работата, следователно неговото одобрение е единствено финансово.
въпроса е че обикновено в такива ситуации всеки си измива ръцете а решението на проблема, каквото и да е то, ще изисква някакви средства.
проектанта е знаел че токовия кръг ще е за монитори и ако беше компетентен щеше да знае за пусковия ток на мониторите.
а одобрен и съгласуван какво значи? именно това. все пак този който поръчва и плаща няма как да е компетентен, иначе сам щеше да си свърши работата, следователно неговото одобрение е единствено финансово.
въпроса е че обикновено в такива ситуации всеки си измива ръцете а решението на проблема, каквото и да е то, ще изисква някакви средства.
Редактирано от нoчнoй дoзop на
има ли такова животно?
Каква е тая дефектотокова защита бре? Вие нова наука измислихте вече май...
свободни съчинения, поне обясни какво си имал предвид с тази дума защото е неясно...
свободни съчинения, поне обясни какво си имал предвид с тази дума защото е неясно...
Re: ей на туй животно му казват в България
Дефектотокова защита
Често я икономисват.
Често я икономисват.
Re: ей на туй животно му казват в България
чудесно, но там виждам да се говори за защита от пренапрежения, което разбира се е ясно и известно.
термина "дефектотокова" не се споменава. досега не бях чувал някой да споменава подобна дума, а и самата дума за мен е безсмислена, някакъв нонсенс.
дефектотокова защита, защита от дефектен ток ли означава? кое наричаш ти дефектен ток?
така както го казваш, сякаш се дистанцираш, може би ти не живееш в България, но знаеш как се наричат тук нещата?
термина "дефектотокова" не се споменава. досега не бях чувал някой да споменава подобна дума, а и самата дума за мен е безсмислена, някакъв нонсенс.
дефектотокова защита, защита от дефектен ток ли означава? кое наричаш ти дефектен ток?
така както го казваш, сякаш се дистанцираш, може би ти не живееш в България, но знаеш как се наричат тук нещата?
Редактирано от нoчнoй дoзop на