Странно напрежение

8 отговора 628 прегледа
#1

Странно напрежение

Скоро се нанесохме в жилище (панелка), което закупихме. Онзи ден съпругата се заоплаква, че я "бие ток" в кухнята. Установих, че между металният корпус на всеки електрически уред включен в кухнята и водопроводната инсталация има напрежение от около 80V! На какво може да се дължи това?

Видно е, че в жилището е "творено" доста. Така или иначе напролет ще се прави ремонт, бихте ли ми препоръчали качествен елтехник (в София), който да провери цялата инсталация и да смени елтаблото с такова с автоматични бушони.

Отговор
в отговор на Koko #2

Re: Странно напрежение

От бойлера на комшията е. При мен го имаше сущия проблем и години се разправях с комшията да си смени бойлера, а той се обравдава че е викал ел техник и му казал че всичко било ок и не ми вярваше на мен(Неговите майстори са много тъпи-накараха го да си слойи прозорачни климатици без да са на прозореца и като ми казах че трябва да старчи на вън за да ти охлайда, а той ми каза че неговите били американски и затова не е невходими, след вде години му дойде акъла и ги онтира както трябва) правети му сметка какъв му е бил ел. техника. Като длени бойлеза защото му се пробе и нещата се оправиха

Отговор
в отговор на _Mepakлия_ #3

Re: Странно напрежение

Забравих да ти кажа как да решиш проблема ако комшията ти излезе с твурдоглав. Слагаш кабел от бодопроводната труба към нулата в контакта, кабела да е 2квадрата, защото при мен като сложих тунак кабел и изгора, измерих тока и разбрай че е 10 ампере, напрежението беше като при теб, след това сложих 2,5 квадрата кабел и той леко се загряваше. При мене беше малко по сериозен проблема защото при мен не беше проблема в кухнята а в банята и като си миех глагата ми примигваха очите(по-тояни немигаха а ми изчезваше образа за части от секунадата).

Отговор
в отговор на Koko #4

Re: Странно напрежение

Това е твърде опасно. Пишете ми вашите координати на d_del@dir.bg.

Няма невъзможни работи - има много трудни работи
Отговор
в отговор на Koko #5

Re: Странно напрежение

prekasnata/lo6a nula pri vas ili v njakoj ot sasedite... mnogo narod si e oti6al ot podoben problem, taka 4e mu obarni vnimanie....spri si glavnija predpazitel, ako o6te ima naprejenie, problemat e v sasedite....i tarseneto stava po-slojno..:))

Отговор
в отговор на Koko #6

някой недочул и прави мизерии

Да това е много гадна ситуация, аз лично я оправих по силовия начин след 2 месечни караници.

Някой просто е подочул от някъде, от някой подпийнал и на ушенце че някой като се закачи на тръбата не му върти електромера. И давай да пробваме, ползват се тръбопроводи, у нас комшията се беше закачил на арматурата и панела пиперижеше и какви ли не подобни заземители. А истината е че това е едно от условията да... ама другите 50% т.е. човека който да ти свърже електромера по грешния начин ги няма.

Иначе хората са ти го казали - откачаш главния предпазител и мериш, ако все още има напрежение не е от теб и проблемите трудно се оправят, ако напрежението намалее рязко обикновенно главен виновник се оказва бойлера евентуално автоматична пералня или съдомиялна.

Друг проблем който се сещам е нагоряла нула в таблото на някой от съседите или по инсталацията му..... през зануляването на бойлера си взема нулата и през твоята нула трудно се открива обикновенно трябва да имаш достъп до таблата на всички и се мери тока по нулата и по фазата на който тока през 0 му е по-малък той е виновника.

А бе я се обади на някой дето разбира гледам един колега си е оставил координатите че не е приятно да те тресе като миеш чиниите или купи на жена си гумени ръкавици (и ще почнеш ти да миеш чиниите).

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"
Отговор
в отговор на Koko #7

Re: Какво се оказа

Мдаа... Днес имах време и мерих, мерих..., после разрушавах кухненски шкафове (не стават за нищо) и накрая установих следното: към два от контактите в кухнята бяха вързани още два. И точно при вкючен уред в тези допълнителни контакти се появяваше странното напрежение. Като отворих кутиите кабелите на кълбо и свързани много аматьорски (чрез усукване) и отгоре връзката беше покрита само с два-три слоя изолирбранд. Иначе не личаха следи от късо съединение. Засега съм ги разкачил тези двата и ще карам без тях до ремонта.
Благодаря на отзовалите се!

Отговор
в отговор на Koko #8

Re: Какво се оказа

По принцип напрежение между нула и земя се получава когато нулата е "претоварена".А това е сигнал че нямате хубаво заземление на главното табло.Какъвто и консуматор да има и колкото и както си иска да си включва комшията си бойлера има ли хубаво земно,всичко ще бъде наред!

Отговор
в отговор на vladoO549 #9

ади пак....

Ади пак някой оплеска понятията зануляване и заземяване. В случая таблото на човека е заземено както трябва но някъде му е прегоряла нулата и напрежението е след прегорелия участък. А по БДС инсталациите се правят 2-проводни поради ред причини друг е въпроса с неоправената нормативна уредба за сега.

Не ми се обяснява ама нормата за заземяването е 10 ома (обикновенно е 6-8) а съпротивлението на нулевия проводник е много по-малко така че седни попрочети малко и го разбери а не само като за изпит.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"