малко странно запитване
9 отговора
536 прегледа
малко странно запитване
Здравейте,
понеже сам не мога да се справя търся помощ.
Имаме server room, където сега сложиха СОТ излъчватели на 105-160MHz и
според тях са с мощност 5W.
Това може ли да интерферира мрежата? А да пречи на работата на сървърите
- електроника и т.н.?
Имаме voice gateway също.
Имаме и 2.4GHz wireless AP , което май май сдава багажа покрай него -
трансфера му падна значително дори при един клиент.
Понеже не съм гуру в комуникационните технологии пиша, ако има някой
сред вас да удари едно рамо. Имам техническа грамотност, но тя не стига
да взема решение дали да се караме с тези или не.
Благодаря!
понеже сам не мога да се справя търся помощ.
Имаме server room, където сега сложиха СОТ излъчватели на 105-160MHz и
според тях са с мощност 5W.
Това може ли да интерферира мрежата? А да пречи на работата на сървърите
- електроника и т.н.?
Имаме voice gateway също.
Имаме и 2.4GHz wireless AP , което май май сдава багажа покрай него -
трансфера му падна значително дори при един клиент.
Понеже не съм гуру в комуникационните технологии пиша, ако има някой
сред вас да удари едно рамо. Имам техническа грамотност, но тя не стига
да взема решение дали да се караме с тези или не.
Благодаря!
Re: малко странно запитване
по принцип винаги може да се получи неприятна интерференция между радиокомуникационни и други устройства. и не може да се каже със сигурност че няма да пречат или че непременно ще пречат. теорията е едно, а на практика какво става при тия радиочестоти само опитът може да покаже.
честотите на които се излъчва също не са непременно определящи защото всеки радиопредавател излъчва допълнителен боклук - т.нар. висши хармоници, които са кратни на основната честота на излъчване, т.е. 2x 3x и т.н. намаляващи като енергия с нарастване на номера. но понеже се използват различни модулации, най-често някаква импулсно предаване на цифрови сигнали нещата стават на практика непредсказуеми и много зависи от качеството на филтрите в предавателя.
хубавото при сот предавателите е, че те не излъчват непрекъснато, а само за съвсем кратко при промяна на статуса на охранителната централа - на практика само при активиране в режим охрана, деактивиране или активиране на аларма.
така че не ми се вярва проблемите ти да идват оттам, възможно е да си внушаваш. най-добре се обади на сотаджиите че ще правиш проби и опитай да включиш/изключиш системата, като в това време следиш какво става с другите устройства.
все пак нека чуем и други мнения, може някой да сподели друг опит.
честотите на които се излъчва също не са непременно определящи защото всеки радиопредавател излъчва допълнителен боклук - т.нар. висши хармоници, които са кратни на основната честота на излъчване, т.е. 2x 3x и т.н. намаляващи като енергия с нарастване на номера. но понеже се използват различни модулации, най-често някаква импулсно предаване на цифрови сигнали нещата стават на практика непредсказуеми и много зависи от качеството на филтрите в предавателя.
хубавото при сот предавателите е, че те не излъчват непрекъснато, а само за съвсем кратко при промяна на статуса на охранителната централа - на практика само при активиране в режим охрана, деактивиране или активиране на аларма.
така че не ми се вярва проблемите ти да идват оттам, възможно е да си внушаваш. най-добре се обади на сотаджиите че ще правиш проби и опитай да включиш/изключиш системата, като в това време следиш какво става с другите устройства.
все пак нека чуем и други мнения, може някой да сподели друг опит.
Редактирано от нoчнoй дoзop на
Re: малко странно запитване
Не би трябвало да оказва влияние предавателя на СОТ-а на електрониката ти и окабеляването.
Ако се получи обаче - най вероятно си пренебрегнал заземяването на корпусите на техниката.
Почти всяка техника (сървъри и комуникационни устройства) си имат електромагнитна защита. класът на ЕМ защита трябва да е описан в документацията им и за да работи както трябва тази защита, устройствата трябва да са свързани към заземителна инсталация (не нулата на контакта). Това се препоръчва за задължително за среден и висок клас апаратура.
Съвременните кутии на сървъри комуникационна техника и ракове се конструират да работят като клетка на Фарадей
УТП кабелите също са конструирани така че да елиминират електромагнитната индукция. по високата категория УТП указва равномерността на усукването на чифтовете и качеството на изолацията основно. За да работи усуканата двойка така че да елиминира ЕМ обаче не трябва да има прекъсване на някое от жилата на кабела(отворена верига). в противен случай може да се получи достатъчно дълга антена от прекъснатото жило.
Принципно и уайрлеса не би трябвало да се влияе от СОТ педавателя тъй като сигнала особено на уайрлеса е с шумоусточиво кодиране. Само теоретично може да се получи заглъхване от интерференция
Ако се получи обаче - най вероятно си пренебрегнал заземяването на корпусите на техниката.
Почти всяка техника (сървъри и комуникационни устройства) си имат електромагнитна защита. класът на ЕМ защита трябва да е описан в документацията им и за да работи както трябва тази защита, устройствата трябва да са свързани към заземителна инсталация (не нулата на контакта). Това се препоръчва за задължително за среден и висок клас апаратура.
Съвременните кутии на сървъри комуникационна техника и ракове се конструират да работят като клетка на Фарадей
УТП кабелите също са конструирани така че да елиминират електромагнитната индукция. по високата категория УТП указва равномерността на усукването на чифтовете и качеството на изолацията основно. За да работи усуканата двойка така че да елиминира ЕМ обаче не трябва да има прекъсване на някое от жилата на кабела(отворена верига). в противен случай може да се получи достатъчно дълга антена от прекъснатото жило.
Принципно и уайрлеса не би трябвало да се влияе от СОТ педавателя тъй като сигнала особено на уайрлеса е с шумоусточиво кодиране. Само теоретично може да се получи заглъхване от интерференция
Re: малко странно запитване
Това което пишеш е в общи линии така, но не съвсем...
електромагнитното поле има две съставки - електрическа и магнитна (препратка към уравненията на Максуел). за електрическата съставка действително заземяването на метален корпус, който действа като електрически екран би свършило работа. има значение преходното съпротивление на заземяването, което трябва да е под един ом.
за екраниране на магнитната съставка обаче е нужен материал от магнитодиелектрик - т.е. с висока магнитна проницаемост и ниска електрическа проводимост. със сигурност кутиите за сървъри не са изработени от магнитодиелектрик.
UTP кабелитие са от усукана двойка с цел подтискане (елиминирането е невъзможно) на т.нар. синфазни сигнали, каквито се явяват смущенията. всъщност обаче усукването е с цел смущенията да бъдат в по-голяма степен синфазни отколкото противофазни, а самото подтискане на смущенията се извършва от мрежовите карти и суичовете, т.е. от електрониката на активния мрежов хардуер и следоваотелно зависи от неговите параметри.
нужно ли е да обяснявам и че всяко шумоустойчиво кодиране има степен на шумоустойчивост. да не говорим, че кодовете за откриване на грешки могат до някаква степен да откриват и възстановяват сгрешени битове, при повишаване на шумовете успяват само да открият наличието на грешки, но не и да ги отстранят, защото това все пак изисква въвеждане на излишък от инфомация в кода за кодиране по канал за връзка. от един момент нататък връзката просто пропада.
това което искам да кажа, е че степента на ЕМ защита е именно степен. не може да се твърди със сигурност че дадено устройство е напълно имунизирано от смущения. напълно защитени устройства няма. нещата зависят и от спектъра на смущението, т.е. какви хармоници и с каква енергия излъчват въпросните предаватели. най-сигурния начин да се установи има ли проблем или няма е практическия тест.
електромагнитното поле има две съставки - електрическа и магнитна (препратка към уравненията на Максуел). за електрическата съставка действително заземяването на метален корпус, който действа като електрически екран би свършило работа. има значение преходното съпротивление на заземяването, което трябва да е под един ом.
за екраниране на магнитната съставка обаче е нужен материал от магнитодиелектрик - т.е. с висока магнитна проницаемост и ниска електрическа проводимост. със сигурност кутиите за сървъри не са изработени от магнитодиелектрик.
UTP кабелитие са от усукана двойка с цел подтискане (елиминирането е невъзможно) на т.нар. синфазни сигнали, каквито се явяват смущенията. всъщност обаче усукването е с цел смущенията да бъдат в по-голяма степен синфазни отколкото противофазни, а самото подтискане на смущенията се извършва от мрежовите карти и суичовете, т.е. от електрониката на активния мрежов хардуер и следоваотелно зависи от неговите параметри.
нужно ли е да обяснявам и че всяко шумоустойчиво кодиране има степен на шумоустойчивост. да не говорим, че кодовете за откриване на грешки могат до някаква степен да откриват и възстановяват сгрешени битове, при повишаване на шумовете успяват само да открият наличието на грешки, но не и да ги отстранят, защото това все пак изисква въвеждане на излишък от инфомация в кода за кодиране по канал за връзка. от един момент нататък връзката просто пропада.
това което искам да кажа, е че степента на ЕМ защита е именно степен. не може да се твърди със сигурност че дадено устройство е напълно имунизирано от смущения. напълно защитени устройства няма. нещата зависят и от спектъра на смущението, т.е. какви хармоници и с каква енергия излъчват въпросните предаватели. най-сигурния начин да се установи има ли проблем или няма е практическия тест.
Редактирано от нoчнoй дoзop на
Re: малко странно запитване
Благодаря на всички за аргументираните отговори - доста са ми полезни да се ориентирам :)
оффф... ще го обърнеме на флейм
...за двойнствената структура на светлината:-)))
дали е вълна или поток от частици :-)))))
....И накрая се оказва, че някой намиращ се наблизо кинескоп тръгнал към скапване или незатворен добре капак на сървър или филтъра на захранването на работната станция на 5-ти етаж оказва по голямо влияние на мрежата отколкото кофти конструирания предавател с много силни висши хармониците...
В лека заблуда си за електромагнитните екрани магнитодиелектриците и синфазните сигнали но както и да е...
дали е вълна или поток от частици :-)))))
....И накрая се оказва, че някой намиращ се наблизо кинескоп тръгнал към скапване или незатворен добре капак на сървър или филтъра на захранването на работната станция на 5-ти етаж оказва по голямо влияние на мрежата отколкото кофти конструирания предавател с много силни висши хармониците...
В лека заблуда си за електромагнитните екрани магнитодиелектриците и синфазните сигнали но както и да е...
Re: оффф... ще го обърнеме на флейм
не съм в никаква заблуда, учил съм ги тия работи, даже диплома имам :) а и практически опит не ми липсва.
дай да не го обръщаме на флейм наистина.
дай да не го обръщаме на флейм наистина.
Редактирано от нoчнoй дoзop на
Личи си...
И опита ти явно е в екранирането на високочестотна апаратура с магнитодиелектрици:-))))))))
Re: Личи си...
Здравейте,
А какво ще кажете за клетките на Мтел, на нашия блок има 4 брой и са на само 4 м. по права линия от стаята където ми е компа, могат ли по някакъв начин да го смущават, доколкото знам те излъват нон стоп...
А какво ще кажете за клетките на Мтел, на нашия блок има 4 брой и са на само 4 м. по права линия от стаята където ми е компа, могат ли по някакъв начин да го смущават, доколкото знам те излъват нон стоп...
Re: Личи си...
Аз в този случай повече бих се притеснявал за себеси, а не за компютъра.
До колко е "безвредно" това излъчване нямам идея.
Когато боговете говорят, ония с фактите никакви ги няма.
До колко е "безвредно" това излъчване нямам идея.
Когато боговете говорят, ония с фактите никакви ги няма.