Дайте съвет!
4 отговора
295 прегледа
Дайте съвет!
Колеги,
Имам за задача да изследвам влиянието на импулсно захранване на компютър при отпадане и възстановявяне на напрежението.Можете ли да ми помогнете със съвет или материали, които да ме ориентират?
Благодаря предварително!
Имам за задача да изследвам влиянието на импулсно захранване на компютър при отпадане и възстановявяне на напрежението.Можете ли да ми помогнете със съвет или материали, които да ме ориентират?
Благодаря предварително!
Re: Дайте съвет!
Влиянието на кое?
- на импулсното върху мрежата,
- на импулсното върху компютъра!
За да има 'влияние' трябва да имаш 2 обекта.
Или може би те интересува процеса на отпадане (и т.нар. hold up time) и на възстановяване (и т. нар. rise time) на изходните напрежения на захранването след отпадане и възстановяване на мрежата
- на импулсното върху мрежата,
- на импулсното върху компютъра!
За да има 'влияние' трябва да имаш 2 обекта.
Или може би те интересува процеса на отпадане (и т.нар. hold up time) и на възстановяване (и т. нар. rise time) на изходните напрежения на захранването след отпадане и възстановяване на мрежата
Re: Дайте съвет!
По принцип не мога да разбера точно въпроса ти , защото пишеш:
Имам за задача да изследвам влиянието на импулсно захранване на компютър при отпадане и възстановявяне на напрежението след АПВ
влиянието на импулсно захранване - върху какво?
Влиянието върху какво точно искаш да изследваш?
Или просто искаш да кажеш как се държи импулсното при кратковременно прекъсване на захранването?
1. Много зависи за каква точно схема на импулсно захранване говорим , защото в това отношение те са много различни.
При прексване на захранването напрежението започва да спада , но не
моментално а плавано , защото имаш филтриращ кондензатор на входа след
изправителя на мрежовото напрежение и още защото мрежовото
напрежение също не прекъсва моментално , поради
индуктивния характер ( в повечето случаи ) на товара в ел. системата - нали
се сещаш - самоиндукция.
При това намаляне на напрежението импулсното започва да увеличава
коефициента на запълване. Това продължава докато се включи защитата.
Времето за включване на защитата ще зависи освен от филтриращия
кондензатор , от настройката на импулсното ( минимално работно
напрежение ) и от консумацията на устройството след импулсното.
Защото колкото е по-голяма консумацията , толкова по бързо ще се
разрежда входния филтриращ кондензатор и толкова по - бързо ще пада
напрежението.
2. Ако пък те интересува дали АПВ - то ще предизвика изключване на захранването (импулсното) или не , тогава:
Истинските устройства са конструирани така , че подобни сривове в
захранването не предизвикват проблем (спиране).
Това е така , защото това АПВ е известно и стандартизирано и фирмите
могат имат предвид това стандартно кратковременно прекъсване.
Може да се смята , че ако успееш да задържиш работата на схемата
при прекъсване на захранването за 0.5 - 0.6 секунди , то няма да имаш проблеми
с АПВ -то.
По принцип така са настроени защитите , че паузата при АПВ нормално е
по-кратка. Само че нормално е да се презастрахова до 0.5 - 0.6 секунди , защото
непосредствено преди АПВ-то има късо съединение , или голямо
претоварване. Това води до понижаване на напрежението преди АПВ-то.
Въпроса ти е доста общ , затoва и конкртни отговори са невъзможни , от друга страна едва ли има някъде точно систематизирана книжка , или литература точно по този въпрос.
Имам за задача да изследвам влиянието на импулсно захранване на компютър при отпадане и възстановявяне на напрежението след АПВ
влиянието на импулсно захранване - върху какво?
Влиянието върху какво точно искаш да изследваш?
Или просто искаш да кажеш как се държи импулсното при кратковременно прекъсване на захранването?
1. Много зависи за каква точно схема на импулсно захранване говорим , защото в това отношение те са много различни.
При прексване на захранването напрежението започва да спада , но не
моментално а плавано , защото имаш филтриращ кондензатор на входа след
изправителя на мрежовото напрежение и още защото мрежовото
напрежение също не прекъсва моментално , поради
индуктивния характер ( в повечето случаи ) на товара в ел. системата - нали
се сещаш - самоиндукция.
При това намаляне на напрежението импулсното започва да увеличава
коефициента на запълване. Това продължава докато се включи защитата.
Времето за включване на защитата ще зависи освен от филтриращия
кондензатор , от настройката на импулсното ( минимално работно
напрежение ) и от консумацията на устройството след импулсното.
Защото колкото е по-голяма консумацията , толкова по бързо ще се
разрежда входния филтриращ кондензатор и толкова по - бързо ще пада
напрежението.
2. Ако пък те интересува дали АПВ - то ще предизвика изключване на захранването (импулсното) или не , тогава:
Истинските устройства са конструирани така , че подобни сривове в
захранването не предизвикват проблем (спиране).
Това е така , защото това АПВ е известно и стандартизирано и фирмите
могат имат предвид това стандартно кратковременно прекъсване.
Може да се смята , че ако успееш да задържиш работата на схемата
при прекъсване на захранването за 0.5 - 0.6 секунди , то няма да имаш проблеми
с АПВ -то.
По принцип така са настроени защитите , че паузата при АПВ нормално е
по-кратка. Само че нормално е да се презастрахова до 0.5 - 0.6 секунди , защото
непосредствено преди АПВ-то има късо съединение , или голямо
претоварване. Това води до понижаване на напрежението преди АПВ-то.
Въпроса ти е доста общ , затoва и конкртни отговори са невъзможни , от друга страна едва ли има някъде точно систематизирана книжка , или литература точно по този въпрос.
Re: Дайте съвет!
Благодаря за изчерпателният отговор!
Наистина въпросът, както съм го задал е много общ.Става въпрос за процесите , които протичат в импулсното захранване при отпадане и възстановяване на напрежението за краткото време на АПВ.
Наистина въпросът, както съм го задал е много общ.Става въпрос за процесите , които протичат в импулсното захранване при отпадане и възстановяване на напрежението за краткото време на АПВ.