Токова схема....

12 отговора 484 прегледа
#1

Токова схема....

Имам проблем,
на котлето за дърва с което се топля има една водна помпа задвижваща водата по системата; проблема е, че като спре тока и помпата спира и котлето БУМ....! та купих си акумулатор и една джаджа дето повишава тока от 12 на 220В да ми захранва помпата от акумулатора, обаче дайте идеи как да свържа тока с акумулатора така, че като спре тока да включва помпата автоматично, а като има ток и акумулатора е разреден да го зарежда!!

Winter Warrior
Отговор
в отговор на cholich #2

Re: Токова схема....

Първо и да спре помпата котлето трудно ще направи БУМ - нали имаш разширителен съд е може да се пр..ат някой неща но поне няма да се взривиш
Второ много по-добре е да си вземеш UPS вместо да се мъчиш с акумулатор и т.н. Консумацията на помпата е много малка и можеш да си подбереш UPS, който да ти издържа достатъчно дълго време

Отговор
в отговор на rovado #3

Re: Токова схема....

Идеята си я биваНе бих се сетила...единственото, което ме притеснява е дали UPS-а ще издържи на пусковия ток на помпата.Не знам каква е помпата де...

Отговор
в отговор на cholich #4

Re: Токова схема....

Ами това си е един АВР...Трябват ти два контактора, допълнителни контакти към тях- когато контактор1 е включен, контактите на контактор 1 забраняват на контактор 2 да включи.
Трябват ти:
Контактори-1бр.
НОконтакт-2бр.
НЗ контакт-1бр.

Затова проучи въпроса с UPSите. Ако стават за такова приложение...чудесно!

Отговор
в отговор на Dafna #5

Re: Токова схема....

Масата на пазара не стават. Тези, които стават струват поне 500USD, за 800VA истинска синусоида, а не три-стъпална апроксимация.

Ребята, давайте жить дружно!
Отговор
в отговор на Kиpил Дъpeв #6

Re: Токова схема....

абе да ви кажа честно и аз в началото мислех са УПС ама баща ми като решил че знае всичко решил да ме изненада приятно и купил акумулатура и някаква дажда дето ел. техник му казал, че променя напрежението на акумулатора до това на помпата и сега остана да помисля как аджеба да го исфабрикувам да работи като спре тока!

Winter Warrior
Отговор
в отговор на cholich #7

Re: Токова схема....

най лесно ще е ако намериш някакво реле на което бобината му е на 220 в. и да има поне един н.з. контакт на които свързващ изхода на тая джаджа с помпата.
Ако използваш контактор според мен най големият недостатък ще е че е шумен. (при един опит да управлявам бойлера, при ключването/включването на контактора който се намира при бойлера, приятелката ми подскачаше в леглото когато спи). Междо другото при контакторите силовите контакти са н.о. а не теб ти трябват н.з. и ще се принудиш да ползваш оперативните

Отговор
в отговор на cholich #8

Re: Токова схема....

Колко често ти спират тока и за какъв период от време ?
А като крайно решение направи един байпас на помпата , въпреки че няма нужните наклони на тръбите пак ще има естествена циркулация , така че ако няма ток около 15 - 30 мин става .

- Нежност му е цаката - казал Овена
и заблъскал встрани от вратата
Отговор
в отговор на cholich #9

Re: Токова схема....

Е, те затова, няма да се оправи тази държава в обозримо време. "дето ел. техник му казал". Работата на електротехника (ако е правоспособен, щото има една маса народ дето не е) е да свърже (изпълни, без модификации на своя глава) схема, която е проектирана от човек, дето разбира (предполага се проектант, инженер, технолог и прочие). Въпросната джаджа, за която става дума, се нарича инвертор. Служи, за да преобразува постоянно напрежение в променливо. Евентуално е възможно и да променя (освен формата, което е задължително) и големината на напрежението. Инверторът е основната и задължителна част от всеки UPS. Поради това, че масово използваното променливо напрежение е синусоидално по своята форма, масово проектираните ел. двигатели (и помпи ) също са за синусоидално променливо напрежение. ОБАЧЕ, масовите компютърни захранвания са импулсни. На тях дори не им пука каква е формата и дали е променливо входното им напрежение (именно, може да си работи и с постоянно напрежение стига да е 220 волта). Интересува ги само да е с достатъчна големина и мощност. Поради същата тази причнина, масово продаваните непрекъсваеми токозахранващи системи (UPS-и) не се интересуват, кой знае колко, от формата и качеството на изходящото променливо напрежение (било то при наличие на мрежово захранване на UPS-а и, особено при работа на батерии), въпреки рекламите им . Накратко, формата им е стъпловидно приближение до синусоида. С колко стъпала? Различно, между 3 и 7 за най-евтините. За тази форма на напрежението никой не е проектирал двигателчето на помпата. При нея ще има значително допълнително натоварване - термично за електрическите намотки и тяхната изолация; магнитно и като следствие отново термично на магнитопроводите, а от там отново на електрическите намотки и изолация; механично на лагерите, поради промяна на формата на магнитното поле. В следствие на появилите се хлабини, семерингите ще изпуснат, помпата ще потече. И да не обяснявам нататъка. Големината на това допълнително натоварване е право пропорционална на несъвпадението между синусоидата и нейното приближение генерирано от инвертора (UPS-а).
Заключението на тази ми тирада е да се постави UPS или инвертор със синусоидален изход (всички от тип on-line или double conversion/двойно преобразуване/ и по-добрите интерактивни), защото това е правилното инженерно решение. Макар то да е скъпото.
Вторият извод е по-общ е: UPS-ите предназначени за компютри, не са за обща употреба и не са панацея за всичко, което е на ~220 волта. Компютърните озвучителни тела (колони, спикъри) не са Hi-Fi озвучителни тела.
Третият извод е най-общ и важен - питайте хора, които знаят, които са наясно и с практиката и с теорията. Не се доверявайте на думите на продавачи и търговци (много малко са знаещите, а още по-малко знаещите и честните сред тях). И плащайте на тези, които питате, за да могат те да си вършат работата както трябва. А когато на тях им потрябват услугите, с които вие можете да им помогнете, те да платят на вас. Не може и по-важното, не трябва, всеки да разбира от всичко и всеки да си прави всичко сам.

Ребята, давайте жить дружно!
Отговор
в отговор на mut #10

Re: Токова схема....

Тъкмо щях да го пиша това, когато ти прочетох мнението.
Не като. Това трябва да го има - било то като помпата и двигателя са свързани (куплирани) посредством електромагнитен съединител, или като обходна връзка командвана с електромагнитни клапани (байпас). Допълнително (или преди първото - въпрос на гледна точка) е хубаво да има разширителен съд или клапан командван по максимално налягане, чрез който да се освобождава повишеното налягане в системата.

Ребята, давайте жить дружно!
Отговор
в отговор на Kиpил Дъpeв #11

Re: Токова схема....

значи къщата е на село на 40км. от Пловдив високо в планината и тока спира рядко, но неясно за колко време. За инсталацията на котлето -имам разширителен съд, но губя много антифриз като спре тока и помпата не върти и изтича "материал". Проблема е, че не предвидихме спиране на тока като правихме инсталацията и като спря веднъж и стана като мини наводнение. Относно шума -не ме притеснява шум, защото котлето и цялата инсталация са в мазето, а горе са само радиаторите и един терморегулатор.
Мисълта ми е -да видя на какво напрежение и с каква консумация работи помпата(електрическа малка, миниатюрна) и ако може да се направи с акумулатор да работи примерно 10-тина часа ме устройва, освен това да работи с ток от мрежата като има и да превключва автоматично на акум. като спре тока и като се възстанови тока да зареди акумулатора. Общо взето имам идея как ще стане, но в момента съм на друга вълна и събирам предложения.
Знам стана сложно и не е моя работа ама майстор да го направи струва много, генератор(газов, бензинов) е над 300лв. да му е.а мамата не ми се дават толкова пари!

Winter Warrior
Отговор
в отговор на cholich #12

Re: Токова схема....

Abe kakto kaza Kiril Dyrew 6te si ebe6 mamta na pompata ina4e e dosta lesno da naprawi6 wklu4waneto
e edno rele ili kontaktor kogato ima tok pompata 6te se zahranwa ot mrevata prez normalno otworenite kontakto kogato spre 6te se zahranwa ot inwertora prez normalno zatworenite
No pone pogledni s osciloscop formata na ishodnoto naprevenie na inwertora
Ako iska6 na4ertana shemata kak move da stane pi6i mi na zal@mail.bg i 6te ti pratq

Отговор
в отговор на TzAL #13

Re: Токова схема....

Благодаря за съветите тия дни ще я хвана за рогата тая помпа и ще пиша какво съм направил!

Winter Warrior