Пак за климатици
18 отговора
1613 прегледа
Пак за климатици
Съжалявам, че наводнявам клуба, но...
Значи, седмица след като си взехме един Панасоник 9000 BTU, един приятел ми каза, че Панасониците, които продават в България, били доста зле и много от тях замръзнали последните две зими
Другото, което определено ме смущава, е, че на тоя 9000 BTU-ов климатик (с инвертор) в магазина са му "приписали" възможност да обслужва до 90 куб.м. В същото време климатик с подобни параметри, но от друга марка (LG), по спецификация обслужва около 50 куб.м.
Честно казано, много ми докривя. Не знам дали продавачът е излъгал, то в крайна сметка ще се види през зимата, но защо на сайта на производителя, както и в техническата спецификация в книжката никъде не пишеше каква да му еба майката е кубатурата?!
Надявам се някой специалист да ми отвори очите и да знам има ли поводи за притеснение или...
Уточнявам: нашият климатик ще трябва да се "справи" с около 75 куб.м., в Пловдив. А дали...?
Значи, седмица след като си взехме един Панасоник 9000 BTU, един приятел ми каза, че Панасониците, които продават в България, били доста зле и много от тях замръзнали последните две зими
Надявам се някой специалист да ми отвори очите и да знам има ли поводи за притеснение или...
Уточнявам: нашият климатик ще трябва да се "справи" с около 75 куб.м., в Пловдив. А дали...?
Re: Пак за климатици
vij tuk:
[линк]
sys panasonic-a da ti kaja chestno ne e triabvalo da izbyrzvash shtoto e panasonic ... ako ne te pritesniava malko po-goliamoto nivo na shum e mojelo da si vzemesh edin "Osaka" 34KGW/JNV (ekvivalent na 12000 BTU) , koito ne e inverter, no (dokazano) raboti do -10/-15 gradusa POSTOIANNA vynshna temperatura , otdelno i pikovite noshtni padania, koito ne slagam v tova chislo ...
i shteshe da raboti mnoogo po-dobre. ...
po moe mnenie Panasonic-a koito si vzel-
1. triabva da raboti postoianno za da navaksva zagubite (poneje ne e dostatychen za tvoiata kubatura)
2. vsledstvie na t.1 , shte imash po-goliam razhod na el.energia
tova e ... no vse pak shte vidim ...
p.s. prosto syvet: mislia 4e imashe za nakazatelno-procesualen zakon sreshtu takiva tyrgovci ... prosto triabva s veshto lice za dokazvane da izslushate tvyrdeniata na tozi prodavach oshte vednyj .... i t.n....
p.p.s tova ot p.s.-a go napravi samo ako imash problemi s tvyrdeniata na tozi prodavach kogato si vidish klima-ta zimata de :)
bye
[линк]
sys panasonic-a da ti kaja chestno ne e triabvalo da izbyrzvash shtoto e panasonic ... ako ne te pritesniava malko po-goliamoto nivo na shum e mojelo da si vzemesh edin "Osaka" 34KGW/JNV (ekvivalent na 12000 BTU) , koito ne e inverter, no (dokazano) raboti do -10/-15 gradusa POSTOIANNA vynshna temperatura , otdelno i pikovite noshtni padania, koito ne slagam v tova chislo ...
i shteshe da raboti mnoogo po-dobre. ...
po moe mnenie Panasonic-a koito si vzel-
1. triabva da raboti postoianno za da navaksva zagubite (poneje ne e dostatychen za tvoiata kubatura)
2. vsledstvie na t.1 , shte imash po-goliam razhod na el.energia
tova e ... no vse pak shte vidim ...
p.s. prosto syvet: mislia 4e imashe za nakazatelno-procesualen zakon sreshtu takiva tyrgovci ... prosto triabva s veshto lice za dokazvane da izslushate tvyrdeniata na tozi prodavach oshte vednyj .... i t.n....
p.p.s tova ot p.s.-a go napravi samo ako imash problemi s tvyrdeniata na tozi prodavach kogato si vidish klima-ta zimata de :)
bye
Това за кубатурата е една
измишльотина за да ориентират клиента а реално само го заблуждават.
Да разгледаме следния пример. Помещение 70 куб. метра. Едното е в панелен блок а другото в тухлена сграда с термоизолация.
Друг пример друг пример две еднакви помещения в една сграда едното вътрешно с една външна стена и другото с две въшни стени на последен етаж и отгоре няма тавани.
И трети пример две еднакви помещения с еднакво разположение в една сграда едното със стара дограма която диша от всякъде и другото с модерна многокамерна дограма и троен стъклопакет.
Кубатурата не е толкова важна колкото температурната изолация на помещението. При добра изолация може да си топлиш и 100 кубика. И обратно в панелка с лоша дограма и северно изложение може да не ти стигне да стоплиш и 50.
Намирал съм по интернет калкулатори за климатици които вземат предвид изложението на помешението, вида на строителството, колко души ползват помещението, каква е целта /отопление или охлаждане/ и чак тогава ти калкулират климатика.
По този калкулатор сметнах за помещение при нас климатик 9000 BTU. Дойдоха 'специалистите' и сметнаха 24000 BTU. Понеже нямаше подходящ сложиха два по 12000 BTU. Сега едия работи и се справя добре другия почива.
Толкова за специалистите като твоя приятел. Климатиците се произвеждат за определна климатична зона. Зона до 5 градуса мин. температура, зона до -5, зона до -15. Това е много важно да се провери когато се взима климатик за отопление. Не вярвам Панасоник или която и да е друга фирма да си позволи да произвежда калпави климатици и да ги продава защото и пада реномето. Просто някой търговец си е направил тънка сметка да внесе климатици подходящи за Гърция където температурите не падат под нулата, понеже са по-евтини и нашия купувач нали не отбира от чужди езици вместо да прочета данните за климатика се хваща на въдицата 'Топли 100 кубика'. И после е недоволен климатика замръзва.
Бих те посъветвал така ако климатика е 9000 BTU = 2.6 киловатчаса. Независимо от марката той ще топли както радиатор 2.6 киловата. Или по-точно като радиатор 2 киловата понеже не работи през цялото време. Просто плащаш по-малко за ток. Ако твоето помещение може да се отопли през зимата с печка 2-2.5 киловата и климатика ще се справя. Ако ли не, може да се наложи през най-студените дни да му помагаш с друга печка. Което пак не е толкова зле като краен резултат финансов. Сравнен с отопление изцяло на електрически печки. А пък сега по жегите ще те разхлажда. Срещу съответното заплащане разбира се .
Да разгледаме следния пример. Помещение 70 куб. метра. Едното е в панелен блок а другото в тухлена сграда с термоизолация.
Друг пример друг пример две еднакви помещения в една сграда едното вътрешно с една външна стена и другото с две въшни стени на последен етаж и отгоре няма тавани.
И трети пример две еднакви помещения с еднакво разположение в една сграда едното със стара дограма която диша от всякъде и другото с модерна многокамерна дограма и троен стъклопакет.
Кубатурата не е толкова важна колкото температурната изолация на помещението. При добра изолация може да си топлиш и 100 кубика. И обратно в панелка с лоша дограма и северно изложение може да не ти стигне да стоплиш и 50.
Намирал съм по интернет калкулатори за климатици които вземат предвид изложението на помешението, вида на строителството, колко души ползват помещението, каква е целта /отопление или охлаждане/ и чак тогава ти калкулират климатика.
По този калкулатор сметнах за помещение при нас климатик 9000 BTU. Дойдоха 'специалистите' и сметнаха 24000 BTU. Понеже нямаше подходящ сложиха два по 12000 BTU. Сега едия работи и се справя добре другия почива.
Толкова за специалистите като твоя приятел. Климатиците се произвеждат за определна климатична зона. Зона до 5 градуса мин. температура, зона до -5, зона до -15. Това е много важно да се провери когато се взима климатик за отопление. Не вярвам Панасоник или която и да е друга фирма да си позволи да произвежда калпави климатици и да ги продава защото и пада реномето. Просто някой търговец си е направил тънка сметка да внесе климатици подходящи за Гърция където температурите не падат под нулата, понеже са по-евтини и нашия купувач нали не отбира от чужди езици вместо да прочета данните за климатика се хваща на въдицата 'Топли 100 кубика'. И после е недоволен климатика замръзва.
Бих те посъветвал така ако климатика е 9000 BTU = 2.6 киловатчаса. Независимо от марката той ще топли както радиатор 2.6 киловата. Или по-точно като радиатор 2 киловата понеже не работи през цялото време. Просто плащаш по-малко за ток. Ако твоето помещение може да се отопли през зимата с печка 2-2.5 киловата и климатика ще се справя. Ако ли не, може да се наложи през най-студените дни да му помагаш с друга печка. Което пак не е толкова зле като краен резултат финансов. Сравнен с отопление изцяло на електрически печки. А пък сега по жегите ще те разхлажда. Срещу съответното заплащане разбира се .
Re: Пак за климатици
Наскоро съвсем случайно научих нещо така да се каже "от кухнята" за климатиците на пазара в България. Оказва се, че ПОЧТИ всички уреди са корейски! Отделен въпрос за каква климатична зона за предназначени първоначално. Но братята корейци ползват чудесен трик - произвеждат кутии и ръководства със спецификации "по желание на клиента" - кеф ти Panasonic, кеф ти LG, кеф ти Hitachi... Ако искаш, може и Ford, Opel, Mazda...
Информацията ми е от фирма - вносител на такива устройства.
Пей, Траби, пей...
Информацията ми е от фирма - вносител на такива устройства.
Пей, Траби, пей...
Re: Това за кубатурата е една
Добре бе дявол да го вземе -съвсем ми объркахте понятиата ...
навсякаде има 3 данни ел мощнос, хладилна , отоплителна....
Бах тая термодинамика , нема ли някои да ни светне по въпроса
Доматите НЕ се ядат с коловете-личен опит II
навсякаде има 3 данни ел мощнос, хладилна , отоплителна....
Бах тая термодинамика , нема ли някои да ни светне по въпроса
Доматите НЕ се ядат с коловете-личен опит II
Re: Това за кубатурата е една
Е, нашият е с отоплителна мощност 3.6 кВ при потребление 900 В. Поне тези цифри са впечатляващи, надявам се да не са само на хартия. За другото си прав и в това ми е и на мен надеждата, като имам предвид, че не сме в панел.
Мислил съм и за "зонирането", за което пишеш, но не съм се интересувал дали наистина има такова. А и с тия аномалии в климата напоследък...
Благодаря на всички, зимата ще пиша пак, да кажа как е
Мислил съм и за "зонирането", за което пишеш, но не съм се интересувал дали наистина има такова. А и с тия аномалии в климата напоследък...
Благодаря на всички, зимата ще пиша пак, да кажа как е
Re: Това за кубатурата е една
tи постни сметката за тока за юни/юли
Доматите НЕ се ядат с коловете-личен опит II
Доматите НЕ се ядат с коловете-личен опит II
Re: Това за кубатурата е една
Прескачаме от клуб в клуб
Ел мощност - това, което гълташ от мрежата
Хладилна - количеството енергия, което уреда отнема от стаята и го праща по вятъра
Отоплителна - количеството енергия, което уреда отнема отвън и ти загрява стаята
Ако досега си се топлил на ток и са ти стигали 2,3,4кВт, вземи си такъв с >2,3,4кВт отопл.мощност - това някой го беше казал вече. Изборът ти не е критичен - винаги можеш да си пуснеш и печка зимата, през лятото ако в къщи не е 20 а е 25градуса - не ти пречи.
Не се задълбавай повече. Иди в най- близкия магазин и си купи някакъв климатик, че ще минат жегите
Ел мощност - това, което гълташ от мрежата
Хладилна - количеството енергия, което уреда отнема от стаята и го праща по вятъра
Отоплителна - количеството енергия, което уреда отнема отвън и ти загрява стаята
Ако досега си се топлил на ток и са ти стигали 2,3,4кВт, вземи си такъв с >2,3,4кВт отопл.мощност - това някой го беше казал вече. Изборът ти не е критичен - винаги можеш да си пуснеш и печка зимата, през лятото ако в къщи не е 20 а е 25градуса - не ти пречи.
Не се задълбавай повече. Иди в най- близкия магазин и си купи някакъв климатик, че ще минат жегите
Re: Това за кубатурата е една
A kakvo shte kajete za tozi klimatik- NEO- kakva marka e i kakvi sa otzivite vi za nego , ako nqkoi go ima.Blagodarq vi!
Re: Това за кубатурата е една
za NEO klimaticite ne znam, no kato gledam si se orientiral kym po-evtin variant na klimatik (kakto napravih i az) ;-) vzeh si klimatik Osaka (niskotemperaturen)...
ta shte napisha ekvivalentite na skypi-evtini klima:
Osaka e s kompresor na Mitsubishi Electric
Sang e s kompresor na Haier
Keylon e s kompresor na Panasonic, no po ne mnogo potvyrdeni danni golemite moshtnosti sa s kompresori na Hitachi, koeto e mnoogo dobyr variant
razlikata mejdu skypite i evtinite varianti e edinstveno i samo Nivoto na shuma, poneje ventilatornite 4asti - perki i obduhvatel sa vzavisimost ot kutiite , a syshto lipsvat i taka narechenite ekstri: ionizator, prechistvatel etc.
ta shte napisha ekvivalentite na skypi-evtini klima:
Osaka e s kompresor na Mitsubishi Electric
Sang e s kompresor na Haier
Keylon e s kompresor na Panasonic, no po ne mnogo potvyrdeni danni golemite moshtnosti sa s kompresori na Hitachi, koeto e mnoogo dobyr variant
razlikata mejdu skypite i evtinite varianti e edinstveno i samo Nivoto na shuma, poneje ventilatornite 4asti - perki i obduhvatel sa vzavisimost ot kutiite , a syshto lipsvat i taka narechenite ekstri: ionizator, prechistvatel etc.
Re: Това за кубатурата е една
Zna4i vikash ,da si kupuvam.Utre otivam za zaem i vav vtornik shte sam v air conditioner:)I mai shte e NEO.Edin pich ot VT ima takav -12-ca i kaza 4e izstudqva 3 staen apartament s nego.
Re: Това за кубатурата е една
A kakvo shte kajete za Samsung? Kazaha mi, che bili mnogo dobri!
Re: Пак за климатици
holla, az sashto wzeh Panasonic inverter, samo 4e 12000 za pomeshtenie ot 75-80 kub.m. kato iskam da go polzwam zdrawo i za otoplenie w Sofia i w srawnitelno dobre zatworen tuhlen apartament ... naprawih izbora sled dosta prou4wane glawno m/u Mitsubishi, Hitachi i Panasonic (drugite nqkak otpadnaha edin po edin :) ... posledniq beshe "nai-ewtin" i nai-now kato model s dosta blizki (ot4asti po-dobri) harakteristiki sprqmo wseki edin ot drugite 2 .... zasega go polzwam samo za Studeno, sprawq se uspeshno s izstudqwaneto na polowinata aprtament ili okolo 150-160 kub.m. werno sled malko rabota ... a tiq 80 kubika gi ohlajda za nula wreme :) ... preki nabliudeniq imam ot 2 godishna rabota na Mitsubishi i Panasonic (koeto nakloni i weznite de), kato i prez zime i prez lete rabotqt perfect bez grizhi i zamrazwaniq ... tai 4e spoko ne sme sburkali za markata :) edinstweno modela moze da ti e malko nedostatu4en (w smisal 4e shte raboti wse na max), no ako si s dobra izolaciq .. tq e po wajnata wse pak :)
Re: В допълнение ...
Има още нещо, което е особено когато се използва климатика и за отопление. Когато температурата стане -15 градуса дори и климатика да е предвиден да работи при такива теператури той трябва да е преоразмерен горе-долу 1,5 пъти защото при такива ниски температури ефективността му спада и той работи с около 60% от номиналната си мощност ( тази, която е дадена на табелката). Климатика отдава номиналната си мощност при точно определена температура на външния и вътрешния въздух (според някакъв си стандарт на ISO това е май 7 или 8 градуса за външната и 18 за вътрешмната. Тези цифри ги цитирам по памет!). Така че ако климатика ти е 2,6 киловата, то при -15 градуса ще ти бъде с мощност 1.56 kW. Тъжно е но е факт:(((.




Който мен обича-бързо се съблича,
който пък ме мрази-задника добре да пази:))
Който мен обича-бързо се съблича,
който пък ме мрази-задника добре да пази:))
Re: Това за кубатурата е една
Гледах едни графики на Mitsibishi и от тях поне ставаше ясно, че КПД-то на климатика при отопление е над 1 при външна температура над 5-7 °С. При по-ниски температури е по-добре да се топлиш с печка...
Не вярвам при другите марки да е много по-различно...
Моето убеждение, че е много малко вероятно през зимата да отдава 3.6 kW, като консумира само 0.9 kW...
Не вярвам при другите марки да е много по-различно...
Моето убеждение, че е много малко вероятно през зимата да отдава 3.6 kW, като консумира само 0.9 kW...
Re: Пак за климатици
Много Ви моля, кажете какво е положениeто при прозоречните (монолитни) климатици. Имате ли отзиви за марка и модел?
Знам само, 4е са:
1. единствените дето вкарват външен въздух (? йонизират),
2. всичко е настроено от производителя ;) ...(а не от разни с балони),
3. по-висок КПД,
4. по-шумни, (не ме притеснява),
5. лесни за монтаж и преместване-носиш джама и винкел(към вилата, друга стая или офис),
6. по-евтини ;)...и лесни за по4истване и suport.
Знам само, 4е са:
1. единствените дето вкарват външен въздух (? йонизират),
2. всичко е настроено от производителя ;) ...(а не от разни с балони),
3. по-висок КПД,
4. по-шумни, (не ме притеснява),
5. лесни за монтаж и преместване-носиш джама и винкел(към вилата, друга стая или офис),
6. по-евтини ;)...и лесни за по4истване и suport.
Re: Пак за климатици
Наскоро си купих климатик MItsubishi 13000 BTU - inverter. Мога да споделя малък опит. Климатика е монтиран в хола 50 куб. м. , панел, дървена дограма.
Сложил съм му измервателни уреди - ампермер и волтмер да видя как работи в различни режими.
В икономичен режим консумира около 300 W(1.2 А, 238 V) и поддържа 24 градуса в стаята.
при максимално натоварване консумира около 1.8 kW( 7 A, 238 V), като в стаята става студено - 18 градуса. Не мога да твърдя, че охлаждам целия апартамент от 190 куб. м защото основно циркулацията на въздуха е в хола. Но все пак когато се влезе в другите стаи се чувства, че има климатик в апартамента.
Как ще се държи през зимата все още не знам. Тъй като ми го препоръча мой познат, който знам че е много добър специалист в тази област, затова го купих.
В офиса от пет години имам италианска мулти -сплит система "Baltur"- т.е. едно външно тяло и две вътрешни. През лятото е супер. Обаче през зимата, като падне външната температура на 0 град. външното тяло залежда и спира да топли, даже изключва. Най - добре топли когато вън е около 5 - 7 град.
Сложил съм му измервателни уреди - ампермер и волтмер да видя как работи в различни режими.
В икономичен режим консумира около 300 W(1.2 А, 238 V) и поддържа 24 градуса в стаята.
при максимално натоварване консумира около 1.8 kW( 7 A, 238 V), като в стаята става студено - 18 градуса. Не мога да твърдя, че охлаждам целия апартамент от 190 куб. м защото основно циркулацията на въздуха е в хола. Но все пак когато се влезе в другите стаи се чувства, че има климатик в апартамента.
Как ще се държи през зимата все още не знам. Тъй като ми го препоръча мой познат, който знам че е много добър специалист в тази област, затова го купих.
В офиса от пет години имам италианска мулти -сплит система "Baltur"- т.е. едно външно тяло и две вътрешни. През лятото е супер. Обаче през зимата, като падне външната температура на 0 град. външното тяло залежда и спира да топли, даже изключва. Най - добре топли когато вън е около 5 - 7 град.
Re: Пак за климатици
Molja neka da napravim edin spisak na klimatizi v zavisimost ot tova ot koi model e nai-dovolen.Pone 3 mesta: 1. 2. 3. 