Температура в сървърното...

Тъкмо преодоляхме диверсията на НЕК и империализма (цяла една отделна тема, ама за нея друг път) и що да видя, настройвайки новите енергийни мощности -

DATE : Tue Jun 24 18:46:50 EEST 2003
MODEL : SMART-UPS 1400
LOADPCT : 44.2 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
OUTPUTV : 224.9 Volts
ITEMP : 43.2 C Internal
BATTV : 27.9 Volts
LASTXFER : Automatic or explicit self test

Мои измервания показват, че температурата вътре в UPS е с 2-3 градуса над околната (когато има ток, разбира се). Колко по ваши наблюдения издържат обикновени компютри на такива издевателства?

Трупам листна маса
(и спестявам за УАЗка)

Редактирано от Яceн на

Отговор
в отговор на Яceн #2

Re: Температура в сървърното...

Не виждам нищо странно в дадената температура, няма трансформатор който да не се загрява докато работи.
Каква е температурата в самото помещение и проверявал ли си работната температура на процесорите на сървърите?
За какви издевателства става дума ?
Мисля, че имаше някакви стандарти за тази техника от 5 до 55 градуса Целзии (темература на въздуха в помещението), но не гарантирам дали са точно тези стойности.

Отговор
в отговор на Яceн #3

Re: Температура в сървърното...

Мои измервания показват, че температурата вътре в UPS е с 2-3 градуса над околната
Това е малко, как да кажа, 2-3 градуса ще измериш само ако се преместиш от единя ъгъл на стаята в другия . Обикновенно температурата на юпито е с около 10 градуса над околната ако е на открито и 5 до 8 ако е затворен в щкаф например!
Колкото до температурните атаки върху компютрите, в залата при мене се подържа 23-24 градуса, като температурата в една от кутиите е 28, но тя е с три фена които правят малко вихри!
Както и да е, стайната например не трябва да преминава 35-38 за да не спират машините. Това е от наблюдения а не от проверена информация!

"Няма да я целувам засега" си казал принца и слязал от Спящата Красавица
Отговор
в отговор на ADMlN$ #4

мерил съм, мерил...

влязох вчера в това сървърно (то е по принцип заключено) и си беше 41 по живака (на пода), а юпито вече разказваше за 44 (то също е на пода) - и още нищо не е думнало. Помещението е вътрешно и затворено, вентилацията е посредствена, а климатик няма. Чакаме.

Процесорите са P3/600 на слот1 и нямат термометри.

Трупам листна маса
(и спестявам за УАЗка)
Отговор
в отговор на Яceн #5

Re: мерил съм, мерил...

Температура в помещението от 36 градуса Целзий я смятай за критична.
Стреми се да поддържаш температура от 22 градуса (но не и по малка, защото ако failнат климатиците ще се получи конденз).

Аз, в цветущо здраве и нормална психика, казвам:
"Аълиуоауннмубмощиц"

Отговор
в отговор на Яceн #6

Re: мерил съм, мерил...

При 41 в стаята къде очакваш да се разсее
Сега пак погледнах: интърнъла на юпито 35, в стаята 24.5. Големия с двата фена показва 29.

"Няма да я целувам засега" си казал принца и слязал от Спящата Красавица
Отговор
в отговор на ADMlN$ #7

Ясно.

Ами, то ще се чуе. Климатик в близкия месец няма как да се постави, така че мога само да чакам.

Трупам листна маса
(и спестявам за УАЗка)
Отговор
в отговор на Яceн #8

Re: Ясно.

И кое е ясното? Пари нема деиствайте - колко познато...
Сега сериозно - в зала с активно обурудване при спрял климатик беше прехвърлило 40 те и работеше близо седмица преди да се пусне отново, иначе е прав колегата - оптималната Т е 18 - 22 градуса.

Отговор
в отговор на Mopфиyc #9

Пари има...

Няма време (за downtime). Аз знам че не е оптималната температура, но това което казваш е успокояващо.

Трупам листна маса
(и спестявам за УАЗка)
Отговор
в отговор на Яceн #10

Re: Пари има...

Downtime?
Нима трябва да спреш всичко за да се монтира климатик?
Кофти...

Отговор
в отговор на Mopфиyc #11

Точно така.

То и за целия офис трябва, ама проблемът е същият.

Трупам листна маса
(и спестявам за УАЗка)
Отговор
в отговор на Яceн #12

Kato izpatka nqkoq ma6ina ...

... i 6te kupqt klimatik. Pri men minalata sedmica ednoto PC se samoizklu4i, tai kato T na procesora stigna 60 po C.
V kraina smetka zabravih za vsqkakvi ikonomii na tok i klimatika ba4ka ve4e nonstop

Отговор
в отговор на Яceн #13

Re: мерил съм, мерил...

Всяка уважаваща себе си техника би трябвало да работи без да се замисля при температури на околния въздух от 0°С до 50°С. Можеш да хвърлиш едно око и на спецификациите на твоите машини, би трябвало да се споменава нещо за температурите ...

Отговор
в отговор на Яceн #14

Re: Точно така.

В тоя контекст на мисли, вземете си сериозен климатик, нещо с 'промишлена' мощност.. щото съм се нагледал на 'холни' климатици мъчещи се да охлаждат 4-5 racka техника какви мизерии правят..

Аз, в цветущо здраве и нормална психика, казвам:
"Аълиуоауннмубмощиц"

Отговор
в отговор на rapidlO #15

Re: мерил съм, мерил...

За себеуважаваща се техника незнам, несъм компетентен, но едни много себеуважаващи се сървъри правят shutdown ако температурата в помещението стане 38 градуса... ще ви помоля малко по сериозно към въпроса, ентропията дебне в ъгъла.

Аз, в цветущо здраве и нормална психика, казвам:
"Аълиуоауннмубмощиц"

Отговор
в отговор на Йopooл-Гyй #16

Re: мерил съм, мерил...

Na tolkowa sa nastroeni.
Imam 2 Compaq a tuk koito bi trqbwalo da se gasqt na 43 gradusa - po nastroiki na dostaw4ika - no taka i ne sa - qwno ne sme stigali do takiwa stoinosti w towa pome6tenie.

Welcome to the real world
Отговор
в отговор на Йopooл-Гyй #17

Re: мерил съм, мерил...

Печелиш! Изказал съм се неподготвен, техниките с които аз работя са по-специални .
Поразрових се из спецификациите за редови сървъри и се оказа, че на повечето им дават работен диапазон от 10 до 35 градуса. UPS-ите и те са там някъде, само на по-големите им дават до 40 градуса.
Ясене, по-добре спирайте доброволно и слагайте климатика, че жегите тепърва започват и после да не се окаже, че освен климатик трябва да инсталирате наново и цялото сегашно съдържание на сървърното.

Отговор
в отговор на rapidlO #18

Re: мерил съм, мерил...

Тази сутрин докато четох това, реших да направя малко експериментче!
Имам шкаф с локална климатизация, тъй де, обдухва се отдолу със студен въздух. При нормална работа температурата вътре е око 22-23 градуса. Спрях охлаждането, свалих алармите и постаих термометри в средата и в горния край и затворих капака с вентилаторите!
За половин час температурата в средата стана 32 градуса а в горния край 38.5. Алармите на комутаторите обаче се активираха на 40, което ме изненада, тъй като в документацията пише, че трябва да се задйстват при 43!
В тоя ред на мисли, се сетих, че миналата година, в средата на юли, температурата в старата зала се беше стигнала 42 градуса при повреден климатик!

"Няма да я целувам засега" си казал принца и слязал от Спящата Красавица
Отговор
в отговор на ADMlN$ #19

Re: мерил съм, мерил...

значи при нас в сървърното е по предписание 16 но ние гледаме да е около 18 защото иначе си търсиш шуба и ушанка

Отговор
в отговор на Йopooл-Гyй #20

Сметнали сме го!

то няма и много за смятане де, по UPS консумацията е под 900 вата за всичко, само някой трябва да го сложи.