Елементарен въпрос

8 отговора 396 прегледа
#1

Елементарен въпрос

имам един съвсем прост въпрос( не разполагам със справочник по електротехника затова се обръщам към този форум )

колко ампера издържа меден проводник със сечение 1 кв. мм

благодаря

Е.К.

Отговор
в отговор на Eмo #2

Re: Елементарен въпрос

Е ако говориш за бобинажен проводник ще те питаме с какъв клас на изолация е колко веме ще тече този max ток и. т.н. Едва ли някой ще ти каже някаква стойност. Кажи ми нещо повече ?

Отговор
в отговор на mitko #3

Re: Елементарен въпрос

ами примерно ако е в предпазител това е ток от порядъкана 60-70 А, но много зависи от времето за което протича тока, иначи и 20 А могат да го стопят, а и от дължината ,у зависи .. също и от това дали е намотка ли прост проводник.. абе от доста неща

Отговор
в отговор на Eмo #4

Re: Елементарен въпрос

7А дълговременно е максималното за прав проводник, 2А за трансформатор( това е малко прекалено)

Отговор
в отговор на Moss #5

Re: Елементарен въпрос

Естествено това е доста условно.

Отговор
в отговор на Eмo #6

Re: Елементарен въпрос

Truden wupros..
Zawisi ot mnogo raboti :
chestota na naprejenieto.
duljina na prowodnika.
Surcewina (ako ima takawa smisul ako e bobina )
i dali e mnogo jjichen ili ednojichen.
Daj poweche info.

Отговор
в отговор на Eмo #7

Re: Елементарен въпрос

Ili vaprosa ti ne e elemntaren ili ti se gubiat podrobnosti v zadanieto.

No s dostatuchna za injinernata praktika tochnost mojem da kajem slednoto :)
dopuskame che imame prav ili niskochestoten tok. t.e. prenebregvame golemi reaktivni sustavki.

za prava jica, koato ima dopir s okolnata sreda 5-10 A/mm^2 , kato mnogo zavisi ot formata na sechenieto. za kruglo priemi 5-6 A/mm^2

za prava jica s izolacia izvadi ot gornite 1-2 A/mm2^2

za moshtni el motori i trafove /ne goliam broi namotki/ 2.5 - 4.5 A/mm^2

za malomoshtni i srednomoshtni motorcheta i trafove 1-3 A/mm^2

I pak mnogo zavisi, kva ti e izolaciata, kvo ti e ohlajdaneto i t.n. i t.n. Predstav si provodnika kato nagrevatel, zashtoto toi si e takova, ima si kraino suprotivlenie, saotvetno pad v/u nego i v zavisimost ot toka shte imash i dadena moshtnost koiato triabva da razsee, inache temperaturata shte mu se povishi dostatuchno zada go stopi. Tva e e fekta koito se polzva v prostite predpaziteli /bushoni - po nashenski/. Gvozdeia na programata e da zagriava tolkova che da ne razvali izolaciata, da ne vzeme da podpali neshto ili da ima prenebrejimi zagubi, zavisi ot sluchaia.
......... kato se zamislia vaprosa ti si e ciala tema za izpit po el. materiali .... :)

Отговор
в отговор на Eмo #8

eto ti otgovora

mm2 - max.tok (A)

0,05 - 0,7
0,07 - 1
0,1 - 1,3
0,2 - 2,5
0,3 - 3,5
0,4 - 4
0,5 - 5
0.7 - 7
1 - 10
1,5 - 14
2 - 17
2,5 - 20
4 - 25
6 - 30
10 - 50




Отговор
в отговор на Eмo #9

Re: Елементарен въпрос

Старото правило на електротехниците : "по квадрат на киловат"
С много запас е, но поне нищо няма да запалиш :-)

Отговор