APC BackUPS Interface Cable
8 отговора
168 прегледа
APC BackUPS Interface Cable
ej nekoj ako znae kak se prawi takowa 4udo da pushti tuka edin posting
mnogo shte mu byda zadylven
blagodarq predwaritelno
mnogo shte mu byda zadylven
blagodarq predwaritelno
Re: APC BackUPS Interface Cable
Hi,
мисля че е стандартен трипроводен RS232.
Ако е CANON9 пробвай това.
2 <--- 3
3 ---> 2
5 ---- 5
Ако не става опитай без да разменяш 2 и 3 pin.
Pit
мисля че е стандартен трипроводен RS232.
Ако е CANON9 пробвай това.
2 <--- 3
3 ---> 2
5 ---- 5
Ако не става опитай без да разменяш 2 и 3 pin.
Pit
Re: APC BackUPS Interface Cable
Ич, въобще и изобщо.
9-пинов Canon мъжки (към UPS-а) <---------> 9-пинов Canon женски (към COM порта)
1 <----> 3
2 <----> 2
9 <----> 5
9-пинов Canon мъжки (към UPS-а) <---------> 25-пинов Canon женски (към COM порта)
1 <----> 2
2 <----> 3
9 <----> 7
П.П. говорим за APC
Ребята, давайте жить дружно!
9-пинов Canon мъжки (към UPS-а) <---------> 9-пинов Canon женски (към COM порта)
1 <----> 3
2 <----> 2
9 <----> 5
9-пинов Canon мъжки (към UPS-а) <---------> 25-пинов Canon женски (към COM порта)
1 <----> 2
2 <----> 3
9 <----> 7
П.П. говорим за APC
Ребята, давайте жить дружно!
Редактирано от Kиpил Дъpeв на
Re: APC BackUPS Interface Cable
I az imam UPS no niamam kabel, vrazkata standartna li e?
В 99% от случайте проблема е ПРЕДМОНИТОРЕН bst
В 99% от случайте проблема е ПРЕДМОНИТОРЕН bst
Re: APC BackUPS Interface Cable
Не.
Затова съм дописал, че дадените схеми са за UPS-ите на APC. Ако трябва да съм съвсем точен - това се отнася само до американските UPS-и, но не и за сериите, които APC придобиха с купуването на Silcon /Дания/.
Ребята, давайте жить дружно!
Затова съм дописал, че дадените схеми са за UPS-ите на APC. Ако трябва да съм съвсем точен - това се отнася само до американските UPS-и, но не и за сериите, които APC придобиха с купуването на Silcon /Дания/.
Ребята, давайте жить дружно!
Re: APC BackUPS Interface Cable
hehe i po kakwo se poznawat amerikanskite
shtoto az gledah na site-a ama nqmat moq model, kojto oba4e na izgled izglevda absolutno kato drugite
tiq imat 300, 500 i 650 a moq e 400
shtoto az gledah na site-a ama nqmat moq model, kojto oba4e na izgled izglevda absolutno kato drugite
tiq imat 300, 500 i 650 a moq e 400
Re: APC BackUPS Interface Cable
По това, пич, че можеш да си ги купиш.

Silcon A/S (Дания) прави единствено и само on-line непрекъсваеми захранващи системи. Минималната мощност, която предлагаха преди APC Corp. да ги закупи преди 2 години и половина беше 3 kVA (~3000 USD). До момента на закупуване "великата" APC правеше само off-line и line-interactive непрекъсваеми захранващи устройства. Можеш специално да забележиш, че датчаните правят системи, не устройства.
Повече друг път.
Ребята, давайте жить дружно!
Silcon A/S (Дания) прави единствено и само on-line непрекъсваеми захранващи системи. Минималната мощност, която предлагаха преди APC Corp. да ги закупи преди 2 години и половина беше 3 kVA (~3000 USD). До момента на закупуване "великата" APC правеше само off-line и line-interactive непрекъсваеми захранващи устройства. Можеш специално да забележиш, че датчаните правят системи, не устройства.
Повече друг път.
Ребята, давайте жить дружно!
Re: APC BackUPS Interface Cable
Американски са моделите разработвани от амерканските поделения на APC - сериите BackUPS, BackUPS Pro, SmartUPS, Matrix.
Ребята, давайте жить дружно!
Ребята, давайте жить дружно!
Re: APC BackUPS Interface Cable
Да, прав сте г-н Дърев !
Бях забравил, че съм го преработвал UPS за да става
стандартен кабел.
Pit_
Бях забравил, че съм го преработвал UPS за да става
стандартен кабел.